Du kannst natürlich gemischt Einzel- und Gruppensteuerung im Gateway benutzen. Aber nicht ein EVG gleichzeitig in 2 Gruppen oder im Einzelkanal und gleichzeitig in einer Gruppe benutzen, Das würde ein Durcheinander des Status geben, die könnte man dann nicht mehr benutzen.
Wenn man in Sonderfällen ein EVG in mehren Gruppen braucht, macht man das gezielt über die Einzelansteuerung. Dann hat man den Status pro Kanal, egal von welcher Gruppe bzw. GA gesteuert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX DALI Gateway mit Einzel-EVG-Steuerung und RGBW gesucht
Einklappen
X
-
So wie ich das sehe, kann das MDT Gateway aber nur entweder Einzelsteuerung oder Gruppensteuerung, noch weniger kannst du ein Gerät mehreren Gruppen zuordnen, wie es DALI nativ geht.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch geht, beim 64 Pro hat man bei jedem EVG entsprechende Parameter und Objekte für Farbsteuerung.
Die Applikation ist auch schon im Online Katalog der ETS und kann ausprobiert werden.
Das einzige was wohl noch nicht möglich ist, wäre RGB-CCT, ansonsten habe ich nichts gefunden was nicht geht.
Meine Wunschliste für die nächste Generation RGB-CCT, mehr Szenen, eine Version mit 2 DALI Linien.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo hjk!
Auf S. 28 steht sowohl zu SCN-DALI64.03 als auch zu SCN-DA641P.04S:Zitat von hjk Beitrag anzeigenDas neue SCN-DA641P.04S kann RBGW bzw. TW in den Einzelkanälen.
Siehe Bildpreisliste S.28
Daraus schließe ich, dass auch mit dem neuen Gateway keine 64 RGB oder Tunable White EVGs einzeln ansteuerbar sind! Oder habe ich die Frage von PopoPirat falsch verstanden?• Innovative HSV Farbsteuerung, RGB, RGBW und XY Farbe nach
DALI DT8 Standard (16 DALI Gruppen)
• Tunable White, Farbtemperatursteuerung (16 DALI Gruppen)
Gruß
GKap
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat jemand Erfarungen mit dem Zennio DALI-BOX Interface v2 und Lunatone LED Treiber mit Konstantspannung einmal 2 Kanal für TunableWhite und 4 Kanal für RGBW? Weil mit dem Hager DT6 DaliGateway findet er logischerweise z.b. bei TunableWhite 2 Daliteilnehmer.
Findet er bei dem Zennio diese vielleicht als ein Teilnehmer?
Würde mir die Arbeit wesentlich erleichtern da ich hier mit 1KO arbeiten kann was die Farbe angeht.
Grüße!
// IGNORIEREN, WIR HATTEN DEN FALSCHEN DIMMER (LUNATONE 2Kanal anstatt CW WW)Zuletzt geändert von PopoPirat; 14.10.2021, 14:56.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry stimmt, das geht erst mit dem SCN-DA641P.04S.
Habe es oben korrigiert.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider nicht, genau den DA641.04 habe ich bei mir und getestet. Man stellt zwar in der Einzel EVG's auf RGBW ein aber man bekommt keine zusätzlichen KO für die Farbe/Status etc. Nach Rücksprache mit MDT Technik auch verneint. Es geht nur auf Gruppenebene.Zitat von hjk Beitrag anzeigenSiehst du nicht richtig. DALI GWs mit 64 gibt es nicht, es sind nur 16 DALI Gruppen möglich.
Die neuen SCN-DA641.04 und SCN-DA642.04 können RBGW bzw. TW in den Einzelkanälen.
Siehe Bildpreisliste S.47
EDIT: Nach erneuter Rücksprache mit MDT wird es das neue DALI Pro Gateway können: Bildpreisliste S.28 SCN-DA641P.04S
Soll im November rauskommen. Leider zu lange für michZuletzt geändert von PopoPirat; 13.10.2021, 08:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde das Thema gerne wieder auffrischen. Sehe ich das richtig das es technisch nicht umsetzbar ist RGBW bzw. TW über Einzelgeräte anzusteuern sondern nur wenn diese in Gruppen sind? Gibt es denn ein Daligateway mit 64 Gruppen? Glaube die Zennio Box kann das. Aber das ist ja voll nervig....
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine blöde Frage- ich weiß dass es überhaupt nicht sinnvoll wäre, aber könnte ein reines DALI Bussystem (wie z. B von Lunatone) die Aufgabe erfüllen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Weiterer Unterschied ist die Standby Abschaltung
Hinzufügen kannst du DT8 Geräte auch als Einzelgerät nur von KNX Seite aus nicht steuern (außer über Szenen afaik). Über das Gateway kannst du aber Farbwerte einstellen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAlle Dali DT8 EVGs von IPAS, wie sie Schneider und Mdt verwenden, können DT8 nur in Gruppen ansteuern. Natürlich kann ich pro Gruppe nur ein EVG verwenden, aber ich kann so, egal ob 64er oder 32er Dali GW nur 16 bzw 2x16 Gruppen Ansteuern. Mehr geht leider nicht.
Ich kann beim SCN-DALI64.03 natürlich 16 DT8 EVGs in Gruppen + weitere DT0/1 Geräte ansteuer und da soll einer nochmal sagen, ich mag Dali nicht.
Wäre schön gewesen wenn wenigstens nen einfacher Colorpicker funktionieren würde. Ergo man um KOs zu sparen auf die ganzen Dimmfunktionen der Farben, Sättigung etc verzichten würde aber ne Farbe über RGBW bzw HSV per Absolutwert zumindest hinschicken könnte (bei der Einzelansteuerung). Ich mein der Funktionsumfang ist bei der Einzelsteuerung sowieso abgespeckt, auch wenn man ihn nur einfarbig nutzt wie fehlende Standbyabschaltung und keine Treppenhausfunktion.
Ansonsten würde ich aktuell zum 32.03 raten mit 2x16Gruppen dürfte man schon ein Stück weit kommen.Zuletzt geändert von ewfwd; 10.10.2019, 03:20.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hjk hat mal gesagt 64*4*5+ KOs wäre wohl etwad Wahnsinn für ein gw...
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so ist das. Das INSTA, das GIRA, Hager etc. die sind alle baugleich oder? Die können zwar TW und Einzelsteuerung der EVG aber leider kein RGB!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenNene, das Insta Dali GW TW kann bis zu 64 DT8 TW EVGs in Einzelsteuerung ansteuern. Alle Dali DT8 EVGs von IPAS, wie sie Schneider und Mdt verwenden, können DT8 nur in Gruppen ansteuern. Natürlich kann ich pro Gruppe nur ein EVG verwenden, aber ich kann so, egal ob 64er oder 32er Dali GW nur 16 bzw 2x16 Gruppen Ansteuern. Mehr geht leider nicht.
Ich kann beim SCN-DALI64.03 natürlich 16 DT8 EVGs in Gruppen + weitere DT0/1 Geräte ansteuer und da soll einer nochmal sagen, ich mag Dali nicht.
Die von MDT können hingegen RGB aber eben keine Einzelsteuerung sondern nur Gruppen (und 1:1 EVG/Gruppe geht nicht, da maximal 16 Gruppen).
Aber ein Dali GW, dass sowohl RGB (und TW) als auch Einzelsteuerung der EVG kann habe ich bisher noch nicht gefunden. Gibt es das einfach nicht? Warum können die von MDT denn keine Einzelsteuerung? :-(
Einen Kommentar schreiben:
-
Nene, das Insta Dali GW TW kann bis zu 64 DT8 TW EVGs in Einzelsteuerung ansteuern. Alle Dali DT8 EVGs von IPAS, wie sie Schneider und Mdt verwenden, können DT8 nur in Gruppen ansteuern. Natürlich kann ich pro Gruppe nur ein EVG verwenden, aber ich kann so, egal ob 64er oder 32er Dali GW nur 16 bzw 2x16 Gruppen Ansteuern. Mehr geht leider nicht.
Ich kann beim SCN-DALI64.03 natürlich 16 DT8 EVGs in Gruppen + weitere DT0/1 Geräte ansteuer und da soll einer nochmal sagen, ich mag Dali nicht.