EVG defekt oder Überlast (oder falsche Last).
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dali: Lampe blinkt
Einklappen
X
-
Hallo,
der Fehler trat heute wieder auf.
Beobachtungen:
1) im Web interface des IPAS war ein EVG Fehler auf diesem EVG zu sehen. Frage: Kann man den weiter eingrenzen?
2) die Lampe hat auf keinerlei Kommandos reagiert:
weder auf KNX kommandos
noch auf "Alle EVGs abschalten" im Web-Interface
3) Ich habe eine der zwei Leuchtmittel entnommen. Kurz danach hörte das Blinken auf.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von henfri Beitrag anzeigenJetzt frage ich mich, wie ich das ohne Hardware-Tausch machen kann.
Wenn man selber etwas faul ist (dazu zähle ich mich selber auch) ist es halt praktisch, einen Eli zu haben, welchen man auf die Leiter schicken kann
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht unbedingt, weil bei PWM ja immer der volle Strom fließt, aber eben nicht die ganze Zeit. Aber einen versuch ist es wert.Zitat von henfri Beitrag anzeigenIch habe jetzt mal den Dimmwert auf 60% limitiert. Vielleicht hilft das schon. Wenn nicht, nehme ich ein Leuchtmittel raus.
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Gute Idee.Zitat von rosebud Beitrag anzeigenDie EVG tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, ist es das EVG.
Jetzt frage ich mich, wie ich das ohne Hardware-Tausch machen kann.
Ich könnte ja erstmal die EVGs im Dali-GW tauschen. Damit kann ich dann eine Fehlparametrisierung auf der KNX-Seite ausschließen. Macht das Sinn?
Ich habe jetzt mal den Dimmwert auf 60% limitiert. Vielleicht hilft das schon. Wenn nicht, nehme ich ein Leuchtmittel raus.Dann teste es doch nochmal, indem du ein Leuchtmittel entfernst.
Vielleicht ist der Trafo überlastet (105W Nennleistung) und das Blinken durch eine Schutzschaltung verursacht.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann teste es doch nochmal, indem du ein Leuchtmittel entfernst.Zitat von henfri Beitrag anzeigenIch hatte eine Weile nur ein 50W Leuchtmittel installiert (jetzt zwei) und ich meine, dass das Problem nicht auftauchte, da bin ich aber nicht ganz sicher
Vielleicht ist der Trafo überlastet (105W Nennleistung) und das Blinken durch eine Schutzschaltung verursacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die EVG tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, ist es das EVG.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dali: Lampe blinkt
Hallo,
ich habe in einem Raum drei gleiche Lampen an drei gleichen EVGs (Osram Halotronic HTI) an einem IPAS e64.
DaliBlinkt.PNG
Nun kommt es manchmal (alle 2-3 Tage) dazu, dass LinaWest im 2-3Hz Takt blinkt.
Auf dem KNX-Bus sehe ich dieses Blinken nicht.
Ich hatte eine Weile nur ein 50W Leuchtmittel installiert (jetzt zwei) und ich meine, dass das Problem nicht auftauchte, da bin ich aber nicht ganz sicher (Kinderzimmer, selten benutzt).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, und wie man den Fehler eingrenzen kann?
Gruß,
Hendrik
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: