Moin Volker, ok das ergibt Sinn. Ich habe die Zeiten wieder zwischen 7Min (Möhlenhoff Alpha 5) bis 15Min jeweils vergeben.
Kannst du mir vielleicht auch noch verraten wie du die Programmierung per Pumpensteuerung machen würdest? Ich bin vielleicht sogar am überlegen, ob ich nicht meine Wago 750-831 dafür nutze, um mir einige Messdaten von der Viessmann zu holen und dann auf das KNX übergebe.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Falsche Parametrierung MDT Heiungsaktor
Einklappen
X
-
Hmm. Haben die das Problem eventuell nicht verstanden? Es soll dafür gesorgt werden, daß immer ein gewisser Durchfluß vorhanden ist (gewisse Last) und nicht alle Kanäle immer wieder gleichzeitig (!) geschlossen sind wegen gleicher Zykluszeit.Zitat von Kacknasae Beitrag anzeigenMoin, nun habe ich nochmals mit MDT zwecks richtiger Parametrierung gesprochen. Diese meinten zu mir, dass der Zeitintervall im PWM Modus keine Rolle spielen sollte.
Bei uns habe ich es mit den unterschiedlichen PWM-Zyklen gelöst. Dann gibt es einen zeitlichen Versatz.
Das mit der Ansteuerung der Pumpe aus dem Stellwert ist mMn ein anderes Thema bzw. spielt auf einer anderen Zeitskala. Nutzt ja nix, wenn die Pumpe angesteuert wird aber alle Ventile zeitgleich den Durchfluß für 5 Minuten abwürgen, weil der Stellwert beispielweise 50% beträgt.Zuletzt geändert von Gast1961; 23.11.2020, 19:12.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin, nun habe ich nochmals mit MDT zwecks richtiger Parametrierung gesprochen. Diese meinten zu mir, dass der Zeitintervall im PWM Modus keine Rolle spielen sollte. Jedoch gaben Sie mir den Tipp, die Heizungspumpe nicht mehr über die Heizung zu regeln, sondern eher über den Heizungsaktor + Schaltaktor zu betreiben. Nun meine Frage, ob ich noch eine Logik einbauen sollte wie, mind. Kesseltemp. bevor die Pumpe verteilen darf o.ä.
Für Tipps wäre ich euch dahin gehend dankbar.
Ebenso wenn jemand einen kompetenten Sanitärbetrieb inkl. KNX / SPS Programmierung im Rödermarkraum kennt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Na dann fange ich gleich mit dem Lösungsvorschlag an. Würdest du empfehlen jedem Kanal eine andere PWM Zeit zu geben? Oder eher Gruppen erstellen? Habe ohnehin nur 8 geregelte Heizkreise...
Grüße
Matze
Einen Kommentar schreiben:
-
Davon gehe ich aus, ja.Zitat von Kacknasae Beitrag anzeigenDie Heizung ist so ca. 10Min aus. Könnte dies mit der PWM zusammen spielen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Übrigens, dann nehme ich in den Räumen wo die Temperatur nicht erreicht wird eine längere Zeit an?
Einen Kommentar schreiben:
-
DAnke dir für den Hinweis zur PWM Einstellung. In der Tat habe ich alle Kanäle mit 10Min parametriert.
Die Heizung ist so ca. 10Min aus. Könnte dies mit der PWM zusammen spielen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da es ein recht altes Gerät ist würde ich vermuten, daß es fehlende Wärmeabnahme ist, gemessen durch geringe Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf. Viel mehr Sensorik wird dort nicht verbaut sein.
Wie lange ist sie dann aus?
Wenn du im Aktor alle Kanäle mit derselbe PWM-Periode eingestellt hast (z.B.10 Minuten) dann schalten die vermutlich alle synchron ein und dann je nach Stellwert einige Minuten später aus (unterschiedlich). Zum Ende jeder PWM-Periode werden dann viele oder alle Ventile geschlossen sein und es wird keine Wärme abgenommen, bis der nächste PWM-Zyklus startet.
Man könnte in dem Fall eine gleichmässigere Wärmeabnahme erreichen, indem man die PW-Zeit auf unterschiedliche Werte setzt. Also 10 Min, 12 Min usw.
Aber vielleicht ist dein Problem ein ganz anderes.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin Volker, die Heizung ist für beides zuständig. Wenn die Atola ausschaltet, ist alles aus. Selten schaltet sich die Pumpe alleine an. Was dann der Trigger dafür ist, erschließt sich mir noch nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist die auch für Warmwasser zuständing und schaltet um in Warmwasserbetrieb, oder schaltet sie einfach nur den Heizkreislauf aus und pausiert?Zitat von Kacknasae Beitrag anzeigenJedoch schaltet die Atola mal an und mal aus
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin zusammen,
nach nun meinen Erfahrungen mit meiner Viessmann Atola im Zusammenhang mit dem MDT Heizungsregler, stelle ich fest, dass die Atola noch immer macht was sie will und ihr völlig egal ist was die Heizregler sagen. Sprich, die MDT Glastaster messen die Temp. und geben dem MDT Regler den Sollwert. Dieser wiederum gibt die Stellposition an die Thermostate wieder. Jedoch schaltet die Atola mal an und mal aus, obwohl die Temperatur im Zimmer noch lange nicht erreicht ist.
Habt ihr ein paar Tips, wie ich die Trimatik MC einstellen muss, damit sie auf die Regelung des MDTs reagiert?
Welcher Input ist notwendig?
Danke euch im Voraus.Zuletzt geändert von Kahmatthi; 22.11.2020, 08:54.
Einen Kommentar schreiben:
-
So schnell reagiert die Fußbodenheizung nicht, das dauert also. Vermutlich ist der Boden vom Notbetrieb noch aufgeheizt.Zitat von Kacknasae Beitrag anzeigenZudem habe ich in meinem Haus trotz das die Sonne nicht scheint, immer noch eine Wohnzimmertemperatur von ca. 25° trotz 22° per Glastaster.
Beobachte die Stellwerte (Prozentwerte) über die nächsten ein oder zwei Tage.
Und kontrollier nochmal, was der Aktor als Status für den aktuellen Sollwert zurückmeldet, also unter Berücksichtigung von Betriebsart und Sollwertverschiebungen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry bin halt noch kein Experte...
Zudem habe ich in meinem Haus trotz das die Sonne nicht scheint, immer noch eine Wohnzimmertemperatur von ca. 25° trotz 22° per Glastaster.
Aktuell habe ich eine FBH (ca. 30 Jahre alt) mit einer alten Viessmann Atola Heizung im Betrieb. Nachgerüstet habe ich per Wago SPS 889 (inkl. KNX Karte) und dem MDT 8-fach Heizungsaktor, um meine Regelung zu automatisieren. Die Regler sind von der Marke Mölhlenhoff Alpha 5 (NC).
GrüßeZuletzt geändert von Kahmatthi; 20.10.2019, 17:36.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mindestens drei Fragen stehen in den beiden oberen Nachrichten....
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: