Zitat von Samoht
Beitrag anzeigen
"Sende Wert bei Aktivierung" macht genau was es soll: Es sendet einen Wert nachdem der Baustein Aktiviert worden ist. Damit ist die Funktion gemeint einen Baustein über ein Ein-Telegram des Eingangs "Aktiv" (optional zuschaltbar) zu aktivieren nachdem er durch ein Aus-Telegram deaktiviert wurde. (Die Funktion gibts bei fast allen Logikbausteinen)
Zitat von Samoht
Beitrag anzeigen
Zitat von Samoht
Beitrag anzeigen
Der Treppenhausbaustein ist eben so gedacht die Steuerung und den Ausgang auf 2 unterschiedlichen GAs zu machen.


Frage wäre, warum sendet das Modul "Treppenhauslicht" bei Aktivierung ein "ein" auf den Bus, obwohl in der Konfiguration "Sende Wert bei Aktivierung" = "Nein" gesetzt ist? Ich habe das "Ein" Telegramm nun rausgefiltert, aber das ist eben nur ein Workaround um einen vorhanden Bug.
Wobei ich die für KNX etwas unübliche Struktur, einen Datenpunkt zwei KO's aufzusplitten, auch noch einer Erklärung bedarf, die ich in der Doku ebenfalls nicht finden konnte...
. Manches Missverständnis hätte ich durch genaueres Lesen der Dokumentation vermeiden können, aber sonst ...