Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Geräte timeout knxd + ETS5

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ITler
    antwortet
    Zitat von JimmyO Beitrag anzeigen
    Oder hat sonst noch jemand eine Idee ?
    Ganz ehrlich?
    Kauf Dir eine ganz normale IP-Schnittstelle.
    Ich wollte mir die 150 Euro dafür anfänglich auch sparen.
    Ettliche graue Haare später habe ich es dann doch getan.

    Es ist angenehm wenn bei der Fehlersuche die Verbindung zum Bus schonmal ausgeschlossen werden kann. Und bei einer 20 Jarhe alten Anlage gibt es sicherlich viele Unbekannte, da ist eine Fehlerquelle weniger sicherlich nicht verkehrt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JimmyO
    antwortet
    So, nun habe ich mir einen "älteren" PC zusammen gebaut, WinME drauf und eine alte ETS2 darauf gemacht.
    Den habe ich dann an den ABB 6133 RS232 angehängt.
    Und siehe da, die 5 Module funktionieren damit ohne probleme. Sie zeigen auch keine Fehler oder sonstige Auffälligkeiten.
    Und auch die haben Maskenverison 0x0020 und eines 0x0012.
    Nun denke ich das daas Problem eher an
    a) an dem Busware TPUART USB Modul
    b) knxd und/oder knxd konfiguration.
    das ist meine knxd Parameter liste: -e 1.1.2 -E 1.1.3:10 -i -D -T -R -S -b tpuarts:/dev/knx

    die hab ich irgendwo aus dem Internet .
    -e <adresse> wird die Adresse meines TPUART Modul am Bus sein.
    Was sagt aber -E aus ?
    Oder hat sonst noch jemand eine Idee ?

    Besten dank
    Jimmy

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Es gibt nur ein KNX-Protokoll, kein "alt" oder "neu".

    Einen Kommentar schreiben:


  • JimmyO
    antwortet
    Hab nun noch folgendes heraus gefunden.
    Bei ETS Geräte Info wird die Masken Version angezeigt. Einige schalter melden 0012.
    0012 = 1.2 = BCU1 = alte Protokoll.
    Andere Geräte melden 0020 = 2.0 = BCU2.
    Das heißt mein USB-KNX Adapter kann alt & neu.
    Und trotzdem bekomme ich zu 5 funktionierenden Geräte mit ETS keine Verbindung.
    Warum kann das sein ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JimmyO
    antwortet
    Danke, werd es mir gleich mal durchsehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    KNX Spezifikation
    • Volume 9/3, Abschnitt 2 (RS232)
    • Volume 3/6/2, Abschnitt 6 (serial PEI communication) und
    • Volume 3/6/3, Abschnitt 3 (EMI1)

    Einen Kommentar schreiben:


  • JimmyO
    antwortet
    Aber mit uController ist das einfacher.
    Gibts irgendwo Doku ?
    ev. Doku für Busch Jäger 6133 RS232 Protokoll ?

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Vergiss es. Das Timing bei der KNX-RS232 ist so kritisch, dass du dafür einen Kernel-Treiber schreiben müsstest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JimmyO
    antwortet
    Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie ich mit C über die RS232 verbindung zum Busch Jäger 6133 (Monitoring) aufnehmen kann ?

    (es ist ein Busch Jäger und nicht wie oben geschrieben ein ABB)

    danke
    Zuletzt geändert von JimmyO; 03.11.2019, 15:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JimmyO
    antwortet
    Und über knxd ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Nein, RS232 wird von der ETS nicht mehr unterstützt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JimmyO
    antwortet
    Habe auch noch ein altes ABB 6133 RS232 Modul, kann man damit vielleicht mehr testen ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von givemeone Beitrag anzeigen
    Vielleicht brauchst du die eiblib-app, um das alte Protokoll zu unterstützen?
    Definitiv nein. Eiblib ist ein (Uralt-)Protokoll zwischen ETS und der Schnittstelle. Das hat mit der Kommunikation zu Geräten nichts zu tun.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Ich hatte im alten Haus auch einen Jalousien-Aktor von gira. Aber ja, war ja nur eine Idee, daher sollte er au h "schauen". Bei so alten Installation könnte das schon sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von givemeone Beitrag anzeigen
    Vielleicht brauchst du die eiblib-app, um das alte Protokoll zu unterstützen?
    Was soll das bringen? Das einzige Gerät was ich kenne, das eiblib benutzt ist der Gira Homeserver!

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X