Moin,
mape71
wie schon gesagt, der Status wird doch innerhalb des HS überhaupt nicht genutzt und dient daher dem HS nur dazu, eine Info zu bekommen (hörend) und diese dann darzustellen. Der HS selbst verschickt auf dieser Adresse (extern) keine Infos auf den Bus. Daher auch keine Notwendigkeit, hierfür noch einmal eine interne Adresse zu vergeben über zus. Logiken.
shaolinmaster
Ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, was Du machst.
Hier mal ein Beispiel, vielleicht hilft es weiter
Status mit externem KO. Der Status dient nur der visuellen Rückmeldung (hörende Adresse) und zu nichts anderem!
001.png
Schalten per Klick mit externer KO über den Reiter Befehle (Toggle 0/1). Dimmen wird in diesem Fall über andere KOs gesteuert.
002.png
Wenn hier noch eine Logik vorher ausgeführt werden soll, dann sollte man natürlich beim Klicken über interne Objekte gehen und am Schluss das externe Objekt nutzen.
Man muss dazu sagen, ich habe recht umfangreiche Logiken für Lichtsteuerungen aber beim normalen Klicken: wofür? Ich sehe da keinen Grund!
Ciao
Der DJ
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
hörende Adresse Gira Homeserver internes Kommunikationsobjekt
Einklappen
X
-
-
Da ist wohl was dran - ich hatte mich halt gescheut Adressen zu verwenden, die ich nur intern benötige, die aber ggf. später auch mal in der ETS belegt werden - und dann ja auch zu einem Konflikt führen könnten
Einen Kommentar schreiben:
-
... wofür sollte das denn auch gut/notwendig sein. Es geht doch letztendlich nur darum, ob die "Nutzung" einer Adresse den Bus "belastet" indem ein Signal auf den Bus gelegt wird oder nicht.Zitat von mape71 Beitrag anzeigen...ja genau, habe ich ja auch gemacht. Die Frage war allerdings ob es diese Möglichkeit auch bei den internen Kommunikationsobjekten gibt - dort lässt sich erst einmal keine hörende Adresse anlegen
Da der Status ja sowieso über den Bus gekommen ist, sollte man ihn auch direkt nutzen und nicht noch zusätzlich ein internes Objekt gehen - das ist Doppelt-Gemoppelt (aus meiner Sicht).
Einen Kommentar schreiben:
-
...ja genau, habe ich ja auch gemacht. Die Frage war allerdings ob es diese Möglichkeit auch bei den internen Kommunikationsobjekten gibt - dort lässt sich erst einmal keine hörende Adresse anlegen
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so solltest Du es machen! Auf die Buttons den Status der einzelnen Leuchten legen (hörende Adresse) und bei den Befehlen kannst Du dann weiterhin mit Deinen internen Adresse arbeiten.Zitat von mape71 Beitrag anzeigenLägen unter den Buttons der Visu EIB Kommunikationsobjekte würde ich mir dort nun den Status der Leuchten als hörende Adresse (Zentraladresse) einrichten und alles wäre OK
Einen Kommentar schreiben:
-
...hab's jetzt mal mit der Umwandlung IKO zu KO gemacht - finde ich persönlich nicht schön, aber es funktioniert. Dennoch - elegantere Wege sind herzlich willkommen. Ich habe dabei ein wenig Sorge, dass man schnell die Übersicht verliert, wenn es dann mal mehrere KOs dieser Art gibt (aktuell sind es in diesem Projekt nun 4, das sollte ich noch hinbekommen:-)
Einen Kommentar schreiben:
-
...Ausgangsbox könnte doch wieder schwierig sein, da ich damit ja das komplette IKO setze - also auch einen weiteren Schaltbefehl auslöse. Hab's gerade mal versucht, das Licht lässt sich einmal einschalten - und dann nicht mehr aus (oder besser gesagt nur so lange aus, wie der Aktor zum Ausschalten und wieder Einschalten benötigt). Ich habe das setzen des IKO in der Logik mit Auswertung der Schaltflanken getriggert, so dass das IKO auf den Status gesetzt wird, sobald eine positive oder negative Schaltflanke auftaucht - so wäre doch OK, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
ah, der Ausgangsbox Weg hört sich gut an - das versuche ich mal, vielen Dank!
Einen Kommentar schreiben:
-
...ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich in der Logik des HS etwas falsch gemacht habe - aber das war der Punkt mit dem gegenseitigen Stören. Durch die direkte Verknüpung über eine GA in der ETS und der Verknüpfung über die Logik haben sich diese beiden Wege immer wieder gestört. Wenn ich einen Schaltbefehl am Taster auslöse, hat dies auch gleich die Logik des HS angestoßen - die sollte aber das Licht nur schalten, wenn die entsprechenden Bedingungen des Automatikbetriebes erfüllt sind. Wenn ich alles über den HS laufen lasse, also auch das einfache Schalten, ist das ja auch kein Problem - das möchte der Kunde aber partout nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst ja auch beim Eintreffen der Rückmelde GA eine Ausgangsbox setzen mit dem befehl "setze IKO auf Wert von" und da dein IKO auf den Wert der Rückmelde GA setzen (Ist praktisch das selbe wie hörende GA)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso nimmst du zum Schalten nicht die gleiche GA, wie beim Taster?
Einen Kommentar schreiben:
-
...weil die EIB Kommunikationsobjekte dann die Logik stören würden, da ich diese dann ja sowohl zum direkten Schalten (ETS GA), als auch als Trigger für den Weg über die Logik des HS verwende. Was ich noch nicht versucht habe sind in der ETS "leere" GAs anzulegen, die ich dann im HS als EIB Kommunikationsobjekt verwende. Das würde ich aber als nächstes versuchen, wenn es da nicht einen "eleganteren" Weg gibt...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: