Logikmodul Universallogik.
Ich hab's anders gelöst, nicht mit einer Szene (weil flüchtig) sondern mit einem Schaltobjekt, das ich mittels Server remanent mache. Damit sperre ich den PM *und* die Beschattung und schalte Tag/Nacht in Flur und Bad um.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT LED Controller Tag/Nacht-Objekt per Szene
Einklappen
X
-
Muss die Frage nochmal rauf holen: Kann mir jemand sagen wie man das Tag/Nacht-Objekt per Szene setzen kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT LED Controller Tag/Nacht-Objekt per Szene
Hallo zusammen,
weiß jemand ob/wie man das Tag/Nacht-Objekt des MDT AKD LED Controller per Szene beeinflussen kann? Ich möchte eine "Schlafen-Szene" definieren die mir die Rolläden schließt, das HCL-Licht binnen 5 Minuten auf 0 dimmt, das Nachtobjekt setzt und den PM sperrt. Damit soll beim neuerlichen Einschalten das Licht nur mit 1% Helligkeit leuchten.
Morgens soll es dann eine "Wake-up-Szene" geben mit der es über 20 Minuten heller wird, die Rolläden sich wieder öffnen, das Nachtobjekt deaktiviert und der PM entsperrt wird.
Viele Grüße,
KlaymanStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: