Der Stromwert ist schon genau.
Der Fehler liegt in der Berechnung der Leistung als Strom x 230V, denn das ergibt die Scheinleistung. Dein Leistungsmeßgerät misst das, was der Energieversorger misst, nämlich die Wirkleistung. Um diese zu messen braucht man einen (teureren) Aktor mit Wirkleistungsmessung. Gerade beim Standby-Verbrauch sind die Unterschiede beider Werte erheblich.
Der Aktor mit Strommessung soll Ströme (als Schaltschwelle) überwachen.
Suchfunktion liefert mehr Details.Zuletzt geändert von Gast1961; 12.11.2019, 12:16.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT AMS-1216.02 - Strommessung Werte Genauigkeit
Moin,
ich habe 2x diesen Aktor und mir fiel auf das es im unteren Bereich sehr ungenau wird. Meine Strommessgerät sagt 1,4 W (PC Standby/ Waschmchine 2 W) an und der Aktor 46 W / 15 W -> Unter Last als Beispiel 100 W, dann ist der Aktor sehr genau und zeigt +- 2 W an.
Es ist nicht Kanal fixiert, auch andere Kanäle haben "Abweichungen" im unteren Bereich, ist das die Messmethode oder Ungenauigkeit?Stichworte: -