Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Verständnisfrage MDT Glasbedienzentrale Smart als RTR
Einklappen
X
-
Super! Danke sehr. Jetzt ist alles klar. Das Dokument hatte ich noch nicht entdeckt.
-
Ich habe es mit diesem Gerät selbst noch nicht gemacht, sehe aber den Weg so:Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigenOk, das mit den zwei Sollwerten ist natürlich Unsinn. Normalerweise verstelle ich ja mit dem RTR den Basissollwert und mehr nicht. Bei der Wippe kommt dann eigentlich nur die Sollwertverschiebung in Frage. Laut Handbuch ist das aber nur ein Wert der addiert wird und nicht der Basiswert. Wie also benutze ich den Glastaster als RTR?
1) Wenn du den internen Regler nutzen willst: Regler anlegen und festen Sollwert Komfort in der ETS festlegen
2) Bedienelement so konfigurieren, daß du den Basissollwert verschieben kannst (anstelle relativer Verschiebung)
tempversch.jpg
Siehe auch hier den Fall 3 am Ende des Dokumentes:
https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...rschiebung.pdfZuletzt geändert von Gast1961; 14.11.2019, 09:00.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das mit den zwei Sollwerten ist natürlich Unsinn. Normalerweise verstelle ich ja mit dem RTR den Basissollwert und mehr nicht. Bei der Wippe kommt dann eigentlich nur die Sollwertverschiebung in Frage. Laut Handbuch ist das aber nur ein Wert der addiert wird und nicht der Basiswert. Wie also benutze ich den Glastaster als RTR?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann erklär bitte mal die drei (!) Sollwerte, die du bisher verwendest, dann kann man vielleicht helfen.
Sollwert
Solltemperatur
Basis-Sollwert
Was ist der Unterschied zwischen Sollwert und Solltemperatur?
Bei MDT gibt es einen Komfort Sollwert (=Solltemperatur im Komfortmodus) und eine relative Verschiebung (+/-) über das KO Sollwertverschiebung. Der "Status aktueller Sollwert" ist das, was der Name sagt: Rückmeldung des daraus resultierenden aktuellen Sollwertes, unter Berücksichtigung von rel. Verschiebung und Betriebsart (Nachtabsenkung usw.). Der Stellwert dürfte klar sein.
Zuletzt geändert von Gast1961; 13.11.2019, 19:53.
Einen Kommentar schreiben:
-
Den HVAC Modus brauche ich nicht, deshalb habe ich den nicht erwähnt. Zum Vergleich: beim Gira TS3 plus werden genau die Werte in meinem ersten Post verknüpft. Beim MDT ist es anders. Genau deshalb sehe ich nicht durch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgendwie passt das nicht zusammen, was Du schreibst. Ich bleibe bei meiner Antwort.
Ohne genauere Informationen wird man Dir hier nicht helfen können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da stimmt aber was nicht. Dreimal Sollwert? Kein HVAC-Modus?Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigenBisher habe ich bei RTRs folgendes verknüpft: Istwert, Sollwert, Basis-Sollwert, Solltemperatur und Stellgröße.
Einen Kommentar schreiben:
-
Na ich wüsste zu gerne wo ich meine gewohnten GAs zuweisen muss
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wie kann man Dir nun konkret helfen?
Die Kommunikationsobjekte sind in den entsprechenden Handbüchern der MDT Produkte ganz gut beschrieben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Verständnisfrage MDT Glasbedienzentrale Smart als RTR
Hallo. ´Bisher habe ich bei RTRs folgendes verknüpft: Istwert, Sollwert, Basis-Sollwert, Solltemperatur und Stellgröße. Beim MDT gibt es irgendwie mehr KOs.
Temperaturmesswert
Komfort Sollwert
Stellgröße Heizen
Aktueller Sollwert
Wenn ich Wippe 1 als RTR belege kommen dort noch dazu:
Sollwertverschiebung
Status aktueller Sollwert
Status Sollwertverschiebung
Irgendwie blicke ich da nicht durch.
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: