    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Während man bei den alten Kopplern, eigentlich den Koppler programiert hat, und der Taster nur die "Bedienschnittstelle" zum Koppler war, ist der Neue Koppler nur eine Schnittstelle vom KNX zum Taster.
    Bist du dir da sicher? Ich programmiere doch immer noch nur den Koppler und setzte den Taster oder was auch immer oben drauf.
    Aber davon abgesehen sind der neue und der alte Koppler natürlich nicht kompatibel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ok, das erklärt das ganze, Danke.
    dann werde ich ebähhh mal aufsuchen...

    Gruß

    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von EIBonator Beitrag anzeigen
    was kann man tun?
    Einen alten BCU 6120 U besorgen, die Konzepte er alten und neuen Version sind halt nicht kompatibel. Während man bei den alten Kopplern, eigentlich den Koppler programiert hat, und der Taster nur die "Bedienschnittstelle" zum Koppler war, ist der Neue Koppler nur eine Schnittstelle vom KNX zum Taster.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast hat ein Thema erstellt Busch - Jäger Buskoppler 6120/12-101 <> Schalter 6118

    Busch - Jäger Buskoppler 6120/12-101 <> Schalter 6118

    Hallo Zusammen,

    Ich habe hier eine Schalter Alpha nea Type 6116/6118-Aufsatz, Schalter + Dimmer.
    Beim Versuch diesen an dem "neune" Buskoppler 6120/12-101 zu Programmieren steigt die ETS5 mit der Fehlermeldung: Incompatible BCU Version 0780 (benötigt : 013) aus.
    Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt und was kann man tun?
    Ich habe den Verdacht das die BCU zu Neu ist, in der App lässt sich zwar den Koppler 6120 U Auswählen, aber nicht der 6120/12-101.