MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht
Einklappen
X
-
Hab es an unsere KNX Mann weitergemeldet, wobei ich mich erinnern kann, dass es so eingestellt wurde da wir in den Zimmern Klimaanlagen haben. Die Klimaanlagen werden durch zusätzliche Aktoren geregeltZitat von 6ast Beitrag anzeigen
Im Screenshot hast du den Aktor eingestellt für Heizung und Kühlung, mit automatischer Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.
Ich habe nur Heizung und kenne diese Automatik nicht ... würde aber erwarten, daß die Ventile hier (Ist 24°, Soll 17°) zum Kühlen geöffnet werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ich von meinem KNX Mann angefortdert. Ich glaube der lernt an unsere Installation ;-(
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, aber mit dem Stichwort "Diagnoseobjekt" wird man im Handbuch nichts finden. Wenn, dann "Diagnosetext"Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenIch gehe davon aus, dass das Handbuch vorliegt und man dort auch mal einen Blick hineinwirft. Wir sind hier ja nicht im Einsteigerbereich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich gehe davon aus, dass das Handbuch vorliegt und man dort auch mal einen Blick hineinwirft. Wir sind hier ja nicht im Einsteigerbereich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, aber dann hilf ihm auch zu verstehen, wovon du sprichst.Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenAuch das würden wir hier relativ schnell herausfinden, wenn einfach mal das Diagnoseobjekt ausgelesen werden würde.
Handbuch Seite 23
https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...gsaktor_02.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch das würden wir hier relativ schnell herausfinden, wenn einfach mal das Diagnoseobjekt ausgelesen werden würde.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Screenshot hast du den Aktor eingestellt für Heizung und Kühlung, mit automatischer Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenaktuelle IST Temp 24 grad. Soll temp war auf 17 grad , Ventile trotzdem offen.
Ich habe nur Heizung und kenne diese Automatik nicht ... würde aber erwarten, daß die Ventile hier (Ist 24°, Soll 17°) zum Kühlen geöffnet werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich meine das KO. Jeder Kanal hat ein entsprechendes KO.
Einen Kommentar schreiben:
-
Anbei Diagnoseobjekt
Einen Kommentar schreiben:
-
Man könnte Dir ein bißchen besser helfen, wenn Du - wie bereits in #5 erwähnt - mal das Diagnoseobjekt auslesen würdest.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, anbei Screen´s
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 5 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein Polnisch ist zwar schlecht aber bedeutet deine GA 4/3/1 temperatura zadana komfortu nicht "voreingestellte Komforttemperatur"
Die 4/3/1 ist bei dir bestimmt nicht mit der Solltemperatur verknüpft. Mach mal ein paar Screenshots
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie die Ansteuerung per PWM funktioniert ist dir klar? Die Ventile öffnen zeitanteilig, es ist also ganz normal daß die zeitweise komplett offen sind.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenDenke aber, dass diese wieder nach einer Zeit aufgehen werden
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: