Welchen Wert gibt der Aktor als Stellwert aus?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht
Einklappen
X
-
Setze mal das zyklisches Senden des GT2 auf 1 Minute.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was ist ejtzt ausprobiert hab ist komisch.,,...aktuelle IST Temp 24 grad. Soll temp war auf 17 grad , Ventile trotzdem offen. Habe nun die Tempo Spoll für 5 min auf 27 grad gestellt und wieder auf 17 runtergestellt. Siehe da , Ventile geschlossen. Denke aber, dass diese wieder nach einer Zeit aufgehen werden
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir haben alle 10 min senden der Ist temp eingestellt,
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Kanal geht wahrscheinlich in den Notbetrieb. -> Fehlermeldung auslesen.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenWas könnte man noch prüfen / machen ?
Sollte er in den Notbetrieb fallen -> zyklisches Senden des IST-Temperaturwerts prüfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
jetzt haben wir alles probiert. Einstellungen sind soweit richtig. Wenn wir die Spannung vom Aktor nehmen und wieder einschalten funktionieren es paar minuten. Danach wieder das geliche problem.
Obwohl Soll Temp zb auf 17 grad eingestellt ist öffnen die Ventile.
Was könnte man noch prüfen / machen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
In der Bedienungsanleitung steht alles zu dem Blinkverhalten wunderbar erklärt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das periodische Ein/Ausschalten der LED symbolisiert die PWM-Ansteuerung der Ventile, das ist also ein normales Verhalten im Betrieb.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenwas bedeutet es wenn in regelmäßigen abständen viele Lampen in gleichen Takt aufleuchten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
was bedeutet es wenn in regelmäßigen abständen viele Lampen in gleichen Takt aufleuchten. Siege FotoAngehängte DateienYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der nächste beliebte Fehler ist, dass die Temperaturwerte von 2 Räume oder 2 Ventile vertauscht sind.
Dann wird ein Raum warm (100%) und der zweite Raum kalt (0%).
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein beliebter Fehler ist der Notbetrieb, wenn der Aktor nicht regelmässig Ist-Temperaturen bekommt. Schau mal in's Handbuch. Lösung in dem Fall: Ist-Temperatur zyklisch senden.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenIst Temp. 23 grad, soll temp. 20 grad jedoch reagiert der Aktor bzw das Ventil nicht. Woran könnte es liegen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
das komische ist, dass es schon mal funktioniert hat und in anderen räumen es funktioniert
Einen Kommentar schreiben: