  • Schrubbel
    antwortet
    Gut dann hat sich das ja geklärt, alles bleibt erstmal so wie es ist. Vielen Dank für eure Hilfe!
    Ich hatte auch schon überlegt beim nächsten Angebot auf die ETS Inside umzusteigen. Hier sollte ja eigentlich alles möglich sein.
    Mehrere Linien durch Import aus meiner Lite und DCA kann ich ja auch in der Lite weiterhin managen.
    Das alles dann in einem Projekt.
    Aber jetzt wird es so langsam richtig Off-Topic.

    BTT: Der Aktor ist bislang noch nicht wieder ausgestiegen, ich werde weiter beobachten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 6ast
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    So lange du die Linien in unterschiedlichen Projekten verwaltest, musst du dich halt um die Filtertabellen selbst kümmern.
    Oh, den Teil hatte ich überlesen.

    Dann bringt der Umzug der 1.1.x nach 1.0.x doch aber gar keinen Praxisnutzen, nicht mal die Filtertabellen. Es wäre die Lehrbuch-Lösung, aber an der Funktion ändert es nix.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von Schrubbel Beitrag anzeigen
    Bleiben die GA's denn erhalten?
    Ja. (Zumindest wenn du verschiebst und nicht das Gerät löscht.)

    Zitat von Schrubbel Beitrag anzeigen
    Den RF-Koppler dann auch auf die 1.0 parametrieren.
    Falsch! Zum einen ist 1.0 keine physikalische Adresse, sondern einen Liniennummer. Zum anderen, wenn deine RF-Geräte in der Linie 1.2 sind, gehört der RF-Koppler auf 1.2.0

    So lange du die Linien in unterschiedlichen Projekten verwaltest, musst du dich halt um die Filtertabellen selbst kümmern. Entweder direkt an der GA oder halt über einen Dummy.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schrubbel
    antwortet
    Okay Danke! Also ToDo Liste wäre dann:
    - Alles von der TP 1.1 Line auf die 1.0 ziehen. Das heißt neue PA vergeben. Bleiben die GA's denn erhalten?
    - Den RF-Koppler dann auch auf die 1.0 parametrieren. Kann ich denn die Linie 1.2 als RF-Line lassen?

    Habe ich das so richtig verstanden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Denn isses falsch
    Grundsätzlich hast du damit Recht.

    Bei den bei Schrubbel vorhanden Problemen ist es jedoch irrelevant. Einen Koppler (IP, TP, RF) interessiert es nicht, ob das Telegramm hinter ihm noch mal durch einen Koppler muss, oder dann schon (hier fälschlicherweise) in der Linie ist in der es gebraucht wird.
    So lange es bei der einen TP-Linie und der einen RF-Linie bleibt, sehe ich auch kein wirkliches Problem (davon abgesehen, dass man die Topologie mit den Füßen tritt).
    Wenn die Anlage jedoch erweitert wird, wird es höchste Zeit die Topologie gerade zu ziehen (selbst wenn es nur ein KNX/IP-Router ist).

    Zitat von Schrubbel Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt die nötigen Adressen manuell auf weiterleiten gestellt und jetzt sind sie auch drin.
    Du könntest auch einen Dummy anlegen und dort alle verwendeten GAs verbinden. Da du den RF-Linienkoppler vermutlich im RF-Projekt hast, würdest du den Dummy dort in der Linie 1.1 anlegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von Schrubbel Beitrag anzeigen
    an einem kurzen Stück Busleitung quasi direkt am IP-Interface (1.1.1.
    Denn isses falsch

    Die 1.1 musst du auf 1.0 umprogrammieren
    der Koppler kann nicht auf eine Linie sondern muss auf eine Hauptlinie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schrubbel
    antwortet
    an einem kurzen Stück Busleitung quasi direkt am IP-Interface (1.1.1.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 6ast
    antwortet
    Zitat von Schrubbel Beitrag anzeigen
    Jetzt könnt ihr gerne mit der Hand gegen die Stirn klatschen und den Kopf schütteln.
    Nach Lehrbuch ist das falsch, aber die Konstellation mit (einziger) TP Linie 1.1.x und RF Linie 1.2.x hatte ich hier auch eine längere Zeit betrieben. Und die betreffenden GA damals auch manuell auf "Nicht Filtern" gesetzt ... ob das nötig war, weil die ETS die Filtertabelle nicht erzeugen konnte, habe ich vergessen. Könnte schon sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Und wo hängt der RE Koppler dran?
    elektrisch bzw an welchem KNX Kabel?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schrubbel
    antwortet
    Die TP Linie hat 1.1

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Welche pa haben die tp geräte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schrubbel
    antwortet
    Nein, jetzt muss ich mich wohl outen, ich denke ich bin selbst Schuld.
    Ich habe nur die ETS Lite und habe jeweils ein eigenständiges TP und RF-Projekt. GA's werden natürlich Projektüberfreifend gepflegt
    Die Topologie sollte auch stimmen. Der Koppler ist auf der RF-Linie und hat die Adresse 1.2.0, beim Versuch den auf die TP Linie zu packen meckert die ETS immerhin.

    Jetzt könnt ihr gerne mit der Hand gegen die Stirn klatschen und den Kopf schütteln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Ich habe in meiner RF Linie 20 div. Geräte incl LK und sogar "Funksteckdosen" seit 2-3 Jahren am laufen.
    Bis auf 2 wirklich defekte Jal-Aktoren und mal 2 Tage unerklärliche Funkphänomene hatte ich noch nie Funktionsprobleme.
    Das Programmierproblem nach einiger Zeit habe ich manchmal auch, löse ich immer mit einem vorherigen App-Upload in den LK.
    Danach geht's anstandslos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Lass mich raten, du hast den in die linie 1.1 eingefügt, wo deine anderen tp geräte drinne sind?

    Einen Kommentar schreiben:


  • 6ast
    antwortet
    Zitat von Schrubbel Beitrag anzeigen
    Alles gut und schön, bei mir wurde keine automatische Tabelle erzeugt.
    Sehr ungewöhnlich.

    Hat der RF-Koppler eine falsche physikalische Adresse? Der muß x.y.0 haben als Linienkoppler.
    Hast du die Linienstruktur (Topologie) falsch angelegt?
    GA nur einseitig verknüpft?