Zitat von kippi
Beitrag anzeigen
Hat es einmal jemand geschafft, den Braun HZ 3 elektrisch auszulesen? Der Zähler ist in meiner Anlage verbaut, ohne Impulsausgang.
Es gibt eine Variante davon mit Impulsausgang, man verbessere mich, 1imp./liter, Reedkontakt.
Das ist mir zu wenig.
Habe daher schon einiges versucht den Zähler elektrisch auf den KNX zu bekommen.
Lichtschranke mit Impulsrad auf dem Zeiger, oder Aktuell einem Impulsschalter (Ausgebaut aus einer alten Computermaus).
Die Lichtschranke liefert mir 20imp/l, reagiert aber anscheinend auf Fremdlicht, so das bei Stillstand des Zählers ebenfalls Impulse kommen.
Der Impulsschalter liefert 12 imp/l, der Kontakt prellt jedoch. Die einstellbaren Entprellzeiten der Taster Schnittstelle US/U sind zu kurz, benötigt würden etwa 3sek.
Problem ist, der Zähler läuft nicht gleichmässig, er "springt" in gewissen Abständen. Das hängt mit dem Aufbau der Messkammer zusammen.
Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
Ein Ölzähler mit Impulsausgang, z.B. der HZ 5, ist mir zu teuer, eine Bastellösung mit Messwerken vom "C" zu unsicher, da die nicht für Heizöl zugelassen sind.
Für Hilfe und Ideen wäre ich dankbar
Gruß Waldi
PS, den link von Kippi konnte ich nicht finden


Einen Kommentar schreiben: