hjk danke für den Hinweis. Ich habe jetzt von 3.1.6 auf 3.1.7 geupdatet. Das Update war nicht leicht zu finden. Gibt es einen Changelog?
Schade das man darüber kein Hinweis per Mail bekommt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT SCN-DALI32.03 - Spannungsversorgung EVG abschalten funktioniert nur sporadisch
Einklappen
X
-
Meines Wissens ist das Thema schon lange erledigt bzw. in der aktuellen Firmware beseitigt.
Nach einem Neustart des GWs werden alle EVG zur Prüfung eingeschaltet. In der aktuellen Version werden die EVGs nach Prüfung wieder abgeschaltet.
In den alten Versionen war das anders.
Wenn die Uhrzeitfunktionen aktiv sind, können die EVGs nicht abgeschaltet werden, da die Werte sonst nicht von allen EVGs übernommen werden.
Sollte es dennoch Fehler geben, bitte ein neues Ticket aufmachen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen, greife das Thema noch mal auf. Bei mir ist es genau so wie DerStandart beschrieben hat. Ich habe im März ein Ticket bei MDT dazu aufgemacht mit Logs etc. und MDT hat bestätigt das es ein Bug ist und die den Fixen wollen.
Seit dem kam aber weder eine neue FW Version noch eine Rückmeldung. Das ist schon schwach. Ich frage mich aber auch, ob MDT überhaupt den Quellcode hat, da ja das Gateway und Software von Ipas kommt.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht sind da die Parameter nicht passend eingestellt, geht imho für jeden Kreis einzeln.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Senden der EVG Objekte funktioniert nach keinem nachvollziehbaren Schema. Mal wird es nach dem Ausschalten korrekt gesendet, mal nicht. Bisher sieht es so aus, dass immer die selben Gruppen fehlerhaft sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Dann müsstest du bitte detaillierte Informationen, also Einstellungen und Gruppenmonitoraufnahme dem Support zur Verfügung stellen um das zu überprüfen.
Grundsätzlich funktioniert die Funktion einwandfrei. Dazu sind die GWs in hohen Stückzahlen im Einsatz. Die Aussage vom Support ist korrekt, es ist kein Problem bekannt. Ich vermute den Fehler in der Anlage,
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ich keine Zeitsteuerung habe, fällt das raus.Zitat von hjk Beitrag anzeigenSiehe Post #2 und #9.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe heute auch mit MDT telefoniert. Die haben scheinbar nicht wirklich Lust zu helfen. Aussage dort war: „Wir haben von einem solchen Problem noch nie gehört. Sind Sie sich sicher, dass es nicht ein Fehler Ihrer Dali Geräte ist?“
Das ist wirklich schwach von MDT.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Fehler, dass es dann aber alle EVGs auf dem Kanal betrifft, auch die, für die keine Zeitsteuerung aktiv ist, ist weiterhin vorhanden. Habe das Anfang des Jahres dem Support gemeldet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen, hat jemand mittlerweile Erfahrung mit diesem Problem? Ich habe aktuell genau das gleiche Problem und würde mich freuen geholfen zu bekommen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich nutze die Abschaltung auch. Bei mir läuft es momentan. Allerdings habe ich noch eine alte SW Version (1.7 glaub ich)
Am Anfang ging es bei mir auch nicht. Vom MDT Support wurde mir dann ein SWUpdate empfohlen, was ich gemacht hatte. Dannach war das komplette GW nicht mehr ansprechbar und wurde via MDT getauscht. Das neue hatte die o.g. SW Version und die Abschaltung ging. Seit dem Desaster mit dem ersten GW habe ich beschlossen die Finger vom Update weg zu lassen auch wenn ich das üpdate wegen DPT 251.600 thematik wohl bräuchte.Zuletzt geändert von Pentti; 15.01.2020, 14:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe über die Weihnachtsfeiertage noch diverse Tests gemacht. Habe einige EVGs komplett zurückgesetzt. Wahlweise mit DALI Maus oder nur über die DCA App. Hatte auch noch einen originalverpackten DALI Dimmer von Lunatone getestet. Bringt aber alles nichts. Die Lampen können aus sein, das KO für das EVG bleibt an. Manchmal. Nicht immer.
Bin ich denn der einzige, der die EVG Abschaltung nutzt?Zuletzt geändert von DerStandart; 15.01.2020, 12:49.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da du den Wirkleistungsfaktor nicht kennst, kannst du nur die Scheinleistung berechnen, relevant wäre aber die Wirkleistung. Die Wirkleistung dürfte nicht über 5W liegen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: