Thema noch aktuell?
Also wenn ich deinen Screenshot richtig verstehe, dann wertest du das UND-Gatter aus und schickst den Ausgang des UND-Gatters auf das Schaltobjekt der Fassade F1 und hoffst dann, dass der Wert von Taste[1] gesendet wird??
Das wird nicht funktionieren. Bis zum UND-Gatter ist alles OK. Allerdings sind die Objekte von deinem Element anders zu verstehen. Das Schaltobjekt gibt dir jetzt maximal den aktuellen Zustand deiner logischen Auswertung aus, sprich UND erfüllt oder nicht. Und wenn du unten auf das linke 4eckige Kästchen drückst, dann müsste dein Sonnenschutz auf Position fahren.
Benutz mal den Multiplexer 1 auf 2
Eingangsobjekt dein Logikausgang.
Ausgangsobjekt 1 - unbenutzt
Ausgangsobjekt 2 - Sonnenschutzposition
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jung Facility Panel
Einklappen
X
-
ach so un weil wir grad dabei sind ...
ich habe eine 2 byte wert der einen zähler rauf und runter schickt. wie bekomme ich ein 1 bit ein/aus objekt hin, wenn der wert größer schwelle 1 sein soll und ein entsprechendes aus, wenn er wieder drunter fällt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Jung Facility Panel
hallo,
ich habe ein facility panel von jung.
ich habe zwei 1 bit eingänge: sonnenschein ein/aus steuerung ein/aus
dazu habe ich eine logik (und) die anscheinend nicht funktioniert!
jetzt möchte ich, dass wenn diese beiden auf ein stehen (ein und ein) ein rollladen in stellung xx% fährt - dort brauche ich dann ein byte.
ich habe da mal was vorbereitet ...
aber dass funzt nichAngehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: