Servus ASL_Berlin!
Danke für Deine Antwort.
Wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstehe übersteuere ich damit nur den Präsenzmelder, nicht aber die Schaltuhr.
Wenn ich im Hand-Betrieb bin, dann ist alles (BWM und Uhr) übersteuert.
Thomas
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hand-Automatik Umschaltung MT701
Einklappen
X
-
Mach es doch nicht so kompliziert... Du kannst doch einfach die Präsenzmelder über Dein Hand/Auto Schaltobjekt und Deine Uhr sperren. Da brauchst Du gar keine Logik...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hand-Automatik Umschaltung MT701
Grüß Euch!
Für eine Beleuchtungssteuerung möchte ich eine Hand-Automatik Funktion vorsehen.
Folgende Komponenten werden verwendet: Bedientableau MT701, Beweguns- oder Präsenzmelder (Fabrikat ist noch nicht fixiert).
Funktionsweise:
-Hand/Auto Umschaltung: Über eine Taste am MT701 wird zwischen den beiden Betriebsarten umgeschaltet.
-Automatikbetrieb: Die im MT701 "eingebaute" Uhr schaltet das Licht von..bis ein. Ausserhalb der eingestellten Zeit schalten die BWM.
-Handbetrieb: Über eine Taste am Bedientableau wird die Beleuchtung geschaltet. Die Schaltuhr und die BWM werden übersteuert.
Ich hab mir eine Steuerung mit 3 Logikgattern ausgedacht (siehe beiliegende Grafik). Die Schaltuhr, Hand-Auto Umschaltung und Ein-Aus Befehl wirken auf interne Gruppenadressen.
Geht das denn nicht eleganter?
ThomasAngehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: