MDT Glastaster II Smart Dimmwert Anzeige Abweichung
Einklappen
X
-
Ab R3.0 ist der updatefähig. Das Update läuft über das DCA "Update Tool" von MDT; https://www.mdt.de/download/MDT_CL_DCA_UpdateTool.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe Antwort vom Technischen Support von MDT. Angeblich werden die Kommastellen immer abgeschnitten.
Mir wäre nicht bewusst das man den Glastaster updaten kann? Reden wir vom gleichen?
https://www.mdt.de/Glastaster_Smart.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein ähnliches Verhalten bzgl. der Abweichungen bei den Dimmwerten gab es bei mir auch. Ich habe die Firmware upgedatet und seither passt es.
Einen Kommentar schreiben:
-
Man sieht den Binärwert sehrwohl 7F=127 für 50% Dimmwert - das entspräche 49,8%. Hier wird "einfach" nur das Komma abgeschnitten, aber nicht gerundet.
Eine Abweichung von 98% auf 96% lässt sich dadurch aber nicht erklären -> weil das enspricht einen Binärwert von 5 Prozentpunkten:
100/255*245 ~ 96
100/255*250 ~ 98
Das ist weder abgeschnitten noch gerundet.
Die Helligkeit ist mir egal, es geht mir ums Verständnis und darum, falls ein Fehler vorliegt, der wenigstens gemeldet werden sollte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö, das sind Rundungsfehler bei Dimmwert / 2,55 (Der Rohwert geht von 0-255) Aber mal im Ernst, Die ETS Werte siehst Du ja nie.. Und das 1 Prozent wird ja nicht der Helligkeitsunterschied sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Glastaster II Smart Dimmwert Anzeige Abweichung
Hallo,
der Glastaster ist in der ETS auf Data Type 5.001 (0..100%), mit meinem Gira X1 sende ich den Wert 50 (über Value Generator). Am Display des MDT steht dann aber 49%. Benutze ich die Dimmfunktion des Glastaster (rauf/runter) bekomme ich folgende Korrelation:
KNX Bus 4% --> MDT 3%
KNX Bus 50% --> MDT 49%
KNX Bus 96% --> MDT 95%
KNX Bus 98% --> MDT 96%
Firmware Bug bei MDT oder mache ich was falsch?
Danke!
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: