Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Licht geht ständig von allein aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • OldFellow
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Profis am Werk!
    Naja - das kann/sollte man ggfs. differenzierter sehen. Da spart der AG allgemein an der Ausbildung seiner MA und die müssen es am Ende ausbaden. Ist leider in sehr vielen Branchen die gängige Praxis.

    Einen Kommentar schreiben:


  • magiczambo
    antwortet
    @TE: Wieso versiehst du den Aktor nicht mal mit ner GA für den Status....evtl. will er den Status senden aber hat keine GA verknüpft.

    achja BTW: Ein hoch auf die QS/QM der öffentlichen Auftragsvergabe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Profis am Werk!

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...gramm-of-death

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Das Telegramm 0/0/0 mit Typ Networkparameterresponse in Beitrag 9 ist schon auffällig, wer kann denn dazu was sagen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    also leider der klassiker... wenn alles funktioniert bis auf 1 aktor, würde ich mich erstmal auf diesen konzentrieren. dazu schauen bei welcher gruppenadresse das ein und ausgeschaltet werden soll (taster drücken). und dann schauen welche funktionen im aktor hinterlegt / eingestellt ist.

    danach oder parallel am besten einen neuen arbeitgeber suche ... - ja ich weis ist einfacher gesagt als getan, aber sowas geht imho garnicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kallecken124
    antwortet
    Ja das ist ja auch mein Reden, aber bei uns kann jeder alles. Es gibt 2 Cisco Server aber die knx Anlage läuft autark. Der Vorschlag mit ets5 wäre schon genüge dazu mal einen vernünftigen Lehrgang und es sieht anderes aus. Knx hatte ich zuletzt in der Lehre vor 6 Jahren ungefähr und jetzt ins kalte Wasser geschmissen. Guck mal schnell hin da funktioniert etwas nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Und wie oft sollen wir noch schreiben, bis du es verstehst?


    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Gibt es IP basierte Server in der Anlage
    Zitat von Kallecken124 Beitrag anzeigen
    Ja es gibt einen großen und einen kleinen.
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Was? ist der eine blau, und der andere grau?
    Zitat von Kallecken124 Beitrag anzeigen
    Wie oft soll man hier noch schreiben das es um einen HAGER TXB601B Schaltaktor 1fach geht?
    Entweder postest die Gerätetopologie oder überlegst mal ganz genau ob das evtl. die Antworten sind, die hier benötigt werden.
    I.d.r ist die Größe und Farbe von Geräten egal(ausgenommen grüne).

    Falls das deine ernsthaften Antworten sind, hoffe ich das dein Kollege mehr Expertise hat. Evtl. sollt ein KNX-Grundlagenkurs besucht werden. So wird der Kunde nicht zufriedener werden.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kallecken124
    antwortet
    Wie oft soll man hier noch schreiben das es um einen HAGER TXB601B Schaltaktor 1fach geht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von Kallecken124 Beitrag anzeigen
    Der Aktor ist grau, mal lesen...
    Mega, absolut Mega....
    Wer war gleich nochmal Auftraggeber? Evtl sollte der mal mitlesen hier.

    Die Empfehlung wäre ein schwarzen Einzubauen, da sieht man die Brandspuren nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kallecken124
    antwortet
    Der Aktor ist grau, mal lesen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • OldFellow
    antwortet
    Irgendwie ist die Kommunikation des TE "drollig"....
    Sowas kenne ich bislang nur vom "Spaß-Telefon"

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Ich habe hier auch so meine Zweifel, wer das wann wie gemacht hat... Eine Firma, die hier schon einmal grundlos mit ETS4 arbeitet anstatt mit der aktuellen ETS5 scheint mir zumindest erst einmal irgendwie suspekt. Dann die Installation, die mir als angelernter Laie schon schmerzen Bereitet (alleine 3 mal ne L Flag auf der selber GA ist irgendwie nicht zielführend)...

    Dann so top Aussagen wie der Server ist grau...Was passiert denn, wenn dieser graue Server vom Bus getrennt wird? Schaltet das Lichtband dann auch aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kallecken124
    antwortet
    Programmiert hat das vor gut 15 Jahren eine andere Firma mit der, der Kunde unzufrieden ist... Und ja das mit der Software wäre mal ein Vorschlag.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet


    das wird doch nix.

    Mit der ETS4 bin ich mir jetzt nicht sicher ob die Hager easy Bauteile korrekt programmiert werden. Ihr solltet zunächst mal mit aktueller Software arbeiten.

    Hager Easy funkt gerne auf 0/0/0 (broadcast) rum und unterhält sich so mit anderen easy Geräten.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X