Und nach der L&B soll es ja auch RF-Segmentkoppler geben, damit man die auch in die laufende TP-Linie integrieren kann.
Das mit IP haben wir ja nun schon im anderen Thread. Da würde ich mal die Finger von lassen, ist ja wieder nen anderes komplexitätsteigerndes Medium.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Linienkoppler - wo unterbringen.
Einklappen
X
-
dann musst du aber auch die gesamte Linie zur Hauptlinie erhöhen und im Zweifelsfalle alle PAs anpassen.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigender LK darf ja auch als BK umgestellt werden,
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
der LK darf ja auch als BK umgestellt werden, so dass RF wieder ginge, obwohl ich diesen ja gegen einen KNX IP Router ersetzen würdeZitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenGutes Argument, es schadet auch sicherlich nicht, wenn man das in jedem Stockwerk hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ich dann wie du geschrieben hast nicht für jede Etage und Flügel eine separate Leitung ziehen muss, sonder durchschleife.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenKlingt vernünftig, danke. Was ist für dich der Hauptgrund, beim Gewerbebau in die UV zu gehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gutes Argument, es schadet auch sicherlich nicht, wenn man das in jedem Stockwerk hat.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenalleine weil man dann dort noch die Hauptlinie für KNX-RF hätte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Florian,
Du hast die Entscheidungskriterien ja schon schön beschrieben...
Im Mehrparteienhaus: LK in die HV, da die einzelnen Parteien ja nicht auf die Hauptlinie Zugriff haben sollen. Gleiches gilt für die Außenlinie.
Im EFH würde ich persönlich leicht zu UV tendieren, alleine weil man dann dort noch die Hauptlinie für KNX-RF hätte.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Klingt vernünftig, danke. Was ist für dich der Hauptgrund, beim Gewerbebau in die UV zu gehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
iGude,
ich mache es immer abhängig vom Zeck:
Bei einem Gewerbebau, wo die Verteiler abgeschlossen sind, packe ich die in die UV.
Bei MFH's lieber in die HV, sonst ärgern sich die Bewohner am ende gegenseitig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Linienkoppler - wo unterbringen.
Linienkoppler kann man einmal in der Hauptverteilung unterbringen (also bei der Hauptlinie) oder in der UV bei der eigentlichen Linie mit einer sternförmigen Verkabelung (KNX Leitung) der UVs zur HV.
Bei Unterbringung in der HV ist in der UV immer nur die "eigene" Linie abgreifbar, wird der LK in der UV eingebaut, liegt auch die Hauptlinie in der Verteilung. Damit kann man praktisch von jeder Verteilung aus auf die gesamte Anlage zugreife, kann aber auch wieder die Hauptleitung weiter durchschleifen, und man kommt nicht so leicht an die Begrenzung der maximalen Leitungslänge.
Wie entscheidet ihr das, abwägen von Fall zu Fall oder habt ihr eine Vorzugslösung?
Gruß
FlorianStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: