Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Sollwertverschiebung MDT Glastaster 2 und MDT Heizungsaktor funktioniert nicht
Einklappen
X
-
Ich vermute dass die Ist Temperatur nicht gesendet wurde und der Regler daher nicht läuft.
- Likes 1
-
Auf Aktueller-Sollwert wird hier auch nicht geschrieben, das ist nur die Anzeige. Marc hat einen Standard Sollwert, der nur verschoben wird über das 1 Bit Objekt.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Du schreibst auch auf das falsche KO. Du musst "Sollwert Komfort" ändern. Das KO "aktueller Sollwert" ist nur eine Rückmeldung des Aktors.Zitat von xprostyle Beitrag anzeigenIch kann keine Temperaturänderung einstellen, er übernimmt keine Werte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bist du dir sicher, dass du überhaupt im Komfort Modus bist? Leg mal eine GA auf das Diagnoseobjekt und lies das aus. Außerdem verfolge mal am Gruppenmonitor, was passiert, wenn du den Sollwert änderst.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
xprostyle hat ein Thema erstellt Sollwertverschiebung MDT Glastaster 2 und MDT Heizungsaktor funktioniert nicht.Sollwertverschiebung MDT Glastaster 2 und MDT Heizungsaktor funktioniert nicht
Hallo, ich habe schon sämtliche alte Forenbeiträge dazu gelesen und auch die Anleitung von MDT, leider bekomme ich aber die Sollwertverschiebung nicht hin. Ich kann keine Temperaturänderung einstellen, er übernimmt keine Werte.
Der Heizungsaktor fährt im Test alle Ventile einwandfrei auf und zu.
Ich habe die Heizung / Kühlfunktion aktiviert, möchte keine Komfort, Standby etc. Abschaltung. Nur den Sollwert ändern am Display.
Ich habe auch schon die 2 Byte Version getestet, auch hier ist exakt das gleiche Problem vorhanden.
Wer kann helfen?
Gruß,
MarcYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 5 photos.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: