Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Das heißt, es ist nicht möglich, beispielsweise eine Wetterstation den Windwert senden zu lassen und diesen ausschließlich in der Visu des X1 anzeigen zu lassen?
Auf jeden Fall möglich. Habe ich bei meiner Wetterstation so konfiguriert und funktioniert anstandslos.
Mein Problem scheint X1-spezifisch zu sein. Der X1 sendet an eine GA und niemand bestätigt das Telegram - das mag er anscheinend gar nicht.
Das heißt, es ist nicht möglich, beispielsweise eine Wetterstation den Windwert senden zu lassen und diesen ausschließlich in der Visu des X1 anzeigen zu lassen?
Welche Möglichkeiten habe ich nun?
* Alles mit internen Variablen im X1 abbilden, da ich nicht vorhabe die Steckdose über einen KNX-Taster anzusteuern?
* Hinter die GA ein KNX-Bauteil hängen, das mir das Telegram bestätigt aber mit der Info nichts tut. Gibt es sowas wie Dummy-Komponenten?
Kann man so sehen, dass ein ausbleibendes LinkLayer-ACK als Fehlschlag zu werten ist.
Muss man aber nicht. Weder sagt ein vorhandenes LinkLayer-ACK, dass die Information bei allen intendierten Empfängern angekommen ist, noch bedeutet ein ausbleibendes LinkLayer-ACK, dass die Information nicht angekommen ist.
Der Unterschied in den beiden Busmon-Aufzeichnungen ergibt sich daraus, dass das Interface alle Telegramme bestätigt, wenn es im Gruppenmonitor-Betrieb läuft.
ich bin heute auf ein seltsames Phänomen gestoßen, das ich mir nicht erklären kann. Kurz zur Vorgeschichte:
* Ich benötige dort wo ich keine schaltbare Steckdose per Schaltaktor habe ein schaltbare Steckdose - eh klar
* Habe mir ein schaltbare Steckdose gekauft, die ich per REST-Aufruf über meinen Gira X1 (in einem Logikblatt) ansteuere
* Simulation im GPA zeigt das Verhalten wie ich es mir erwarten würde
* Die zusammengeklickte Logik steuere ich über einen Schalter (im GPA definiert an)
Die Steuerung in der Gira-App funktioniert nur wenn der Gruppenmonitor in der ETS läuft. Hier zwei Screenshots aus dem Busmonitor.
1. Auszug aus dem Busmonitor wenn der Gruppenmonitor NICHT läuft image_94914.jpg
2. Auszug aus dem Busmonitor wenn der Gruppenmonitor läuft image_94915.jpg
Wenn ich die Gruppenadresse 2/1/70 manuell in der ETS schalte funktioniert alles wie es soll. Lediglich über die Gira-App habe ich das Problem.
Bitte um eure fachkundige Meinung dazu
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.