Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Problem mit Logik...

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • boardman
    antwortet
    Hi Gaston,
    alles sehr merkwürdig...
    hab nun deinen gemoddeten Baustein und die folgende Logik -. der Baustein zählt nicht hoch, die beiden Zähler bleiben auf 0... Zählerstand des Stromzählers geht hoch... ich raffs net...

    Mit "Eingang des Zählers=0" meintest du welchen Baustein?

    Dann schmeiß ich mein zeug mal wetg und teste deien Baustein... vielen Dank für die superschnelle Umsetzung...

    Uwe
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Habe den Baustein jetzt geändert. Muss nun den Jahresimpuls abwarten um sicher zu gehen dass er funktioniert

    Beim testen bin Ich über dne gleichen Fehler mit dem Zähler wie Du gestolpert. Unsinnigerweise ist der defaultwert für den Ein/Aus Eingang "0", sprich der Zähler ist aus. Kein Wunder dass er nix zählt

    Ich werd edie Impulsgeber jetzt in den Downloadbereich hochladen...ohne Gewähr

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Zitat von boardman Beitrag anzeigen
    Gut verstehe ich... aber da ich das KO extra hierfür angelegt hab sollte es doch keine Rolle spielen...
    Eigentlich neine, aber... im Moment ist das ganze etwas "übernatürlich" . Ohne Treppenhausbaustein müsste der Zähler eigentlich zählen wenn das Phänomen "Energiezähler zählt nicht" wieder besteht. Denn dieser macht Reset nur wenn er ein Signal bekommt.

    Hab aber gerade über den Binärauslöser nachgedacht der leider auch eine 0 ausgibt. Wäre mögloiich dass das nciht zählen daher rührt. Also besser an jeden Ausgang des Auslösers je einen Zählerbaustein um sicher zu gehen.

    Ich würde aber immer noch auf die ursprüngliche Konfiguration zum Testen zurückkehren.

    Andere Frage - wäre es möglich, daß du in deinem Impulsbaustein noch einen Wochenimpuls ausgibst? dann könnte ich wieder auf deinen Baustein wechseln...
    Impus Baustein 17556 mit Wochenimpuls, jawohl, zu Befehl , kommt sofort...

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    Gut verstehe ich... aber da ich das KO extra hierfür angelegt hab sollte es doch keine Rolle spielen...

    Andere Frage - wäre es möglich, daß du in deinem Impulsbaustein noch einen Wochenimpuls ausgibst? dann könnte ich wieder auf deinen Baustein wechseln...
    (eilt ja nicht - ich hoffe das ich das hier irgenwie hinbekomme (-: jetzt warte ich erst mal auf die nächste KWh ob dein modifizierter Baustein überhaupt bei mir läuft... (-:

    Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Zitat von boardman Beitrag anzeigen
    der Automat hängt doch hinter dem Zähler, stört also nicht... mal kucken ob der überhaupt zählt...
    Ups, den Zeähler hatte ich ganz übersehen.

    Also bei solchen "Phänomenen" würde ich Grundsätzlich den Zähler dort hin setzen wo das Problem auftauch. Also neben den Energiezähler.

    Somit bist Du sicher dass Du das gleiche Signal bekommst, z.B. wenn es eine Rückkoplung beim KO gibt. Und den Treppenhausautomat aus dem gleichen Grund entfernen.


    Gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    ups hab gerade gesehen ich bin auf den Rückwärtszähler eingang - sorry mein Fehler -spilt aber keine Rolle - Variable war als Float definiert

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    der Automat hängt doch hinter dem Zähler, stört also nicht... mal kucken ob der überhaupt zählt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    In der Grafik ist der Treppenhausautomat nocht drin. Beim Test sollte der draussen sein da er ja irgendetwas bewirkt hat.

    P.S.: Das der Treppenhausautomat nicht nachtriggerbar ist bin ich auch etwas ratlos warum es mit dem Automaten geht und ohne nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    So, Überwachung des Reset ist eingebaut... beide Zähler bleiben auf null...

    Was macht der Reset wenn ein undefinierter Zustand am Reseteingang anliegt?

    anbei noch mal die Logik mit den Zählern...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Hab ich mir gedacht. Die einzige Änderung die ich eigentlich gemacht habe ist dass der Baustein einen Reset am Zähler-Eingang (z.B. durch Stromausfall am Bus) erkennt und weiterzählt un nicht "zurückfällt".

    Eine Reset-Abfrage mit nur "EC[x]" ist auch nicht meine Art.

    Gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    siehe Eingangspost 2. screenshot

    @ Gaston
    hattte mit beiden Bausteinen versucht - auch der Modifizierte... verhalten scheint identisch...
    das mit dem Zähler ist ne super idee.. mach ich gleich

    Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Bild hängt doch am original Post oben dran . Ich kenn den Zeitschaltuhlr-Baustein allerdings nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    Zitat von boardman Beitrag anzeigen
    Mein "Impulsgeber" vergleicht nur die Uhrwerte - liegt hier ein Denkfehler?
    poste das mal

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gaston
    antwortet
    Zitat von boardman Beitrag anzeigen
    Hallo Gaston,
    das heißt der Reset wartet auf einen Wechsel des Signals?
    Ok, das mit dem Syslog irritiert mich jetzt auch ein wenig.

    Hast Du den original Energiezähler von Tilo, oder den von mir geänderten ? Wobei diese beim Reset gleich sein sollten.

    Zum Reset wird legedlich EC[5] abgefragt, also jedesmal wenn ein Signal ankommt, den Wert ändern muss das Signal nicht. Ich würde den Tagesimpuls einmal mit einem Binärauslöser verbinden und dann dessen beiden Ausgänge auf einen Zählerbaustein und das den Zählausgang anzeigen.

    Gruss,
    Gaston

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    Mein "Impulsgeber" vergleicht nur die Uhrwerte - liegt hier ein Denkfehler?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X