Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Wie schon gesagt, ich denke, das Gateway alleine ist nicht das Problem. Du willst ein System schaffen, in dem eine spezifikationsgerechte Erweiterung deinen Spezialeinsatz "zerstört". Das wird auch bei getrennter Installation nicht logischer: "Das ist ein Dali-Bus, der ohne Rücksprache nicht mit "sytemkonformen" DALI-EVG erweitert werden darf"
Solange ich der einzige bin der an solchen Lösungen interessiert ist wird sich die DALI Arbeitsgemeinschaft wohl nicht damit beschäftigen -- aber wer weis ....?
Wie schon gesagt, ich denke, das Gateway alleine ist nicht das Problem. Du willst ein System schaffen, in dem eine spezifikationsgerechte Erweiterung deinen Spezialeinsatz "zerstört". Das wird auch bei getrennter Installation nicht logischer: "Das ist ein Dali-Bus, der ohne Rücksprache nicht mit "sytemkonformen" DALI-EVG erweitert werden darf"
Eben. Und sobald irgendjemand - warum auch immer, später - an der Anlage etwas vornimmt, ein 230V-EVG dazuklemmt, ein anderes gateway, ist die Sonderlösung erledigt. Wissen kann der das nicht, er geht ja davon aus, dass das so installiert wird, wie es die Spezifikation vorsieht.
OK.
Die Besonderheiten der Intallation muessen dann im Verteilerkasten gut sichtbar aufgefuehrt werden, sowie in allen uebrigen Unterlagen zur Installation.
Des Weiteren würde ich sowieso getrennte Verteilerkästen für die 24V and die 230V Installationen vorsehen, und alle 24V Kabel dementsprechend markieren.
Vielleicht werden die Gateway Hersteller in Zukunft (alle?) ihre Gateways SELV zertifizieren bezüglich des Dali Bus - oder zumindest ihre Datenblätter diesbezüglich zu präziseren
Eben. Und sobald irgendjemand - warum auch immer, später - an der Anlage etwas vornimmt, ein 230V-EVG dazuklemmt, ein anderes gateway, ist die Sonderlösung erledigt. Wissen kann der das nicht, er geht ja davon aus, dass das so installiert wird, wie es die Spezifikation vorsieht.
Ich verwende SELV zertifizierte Komponenten, verschalte sie unter SELV-konformen Bedingungen, und meine Installation ist SELV.
Im meinem Fall ist natürlich Vorraussetzung das der DALI Ausgang des Gateways SELV zertifiziert sein muss, was bei den meisten Gateways wohl nicht der Fall sein wird.
Über ein Feedback zu meinen Überlegungen wie SELV für eine DALI Installation unter bestimmten Vorrausetzungen erreichbar sein sollte würde ich mich freuen.
3) Der Dali Bus wird vom KNX-> DALI Gateway versorgt.
4) Laut Seite 19 (Seite 21 des PDFs) der Doku des ABB DS/G 1.16.1 erfüllt das DG/S die SELV Eigenschaften.
DGS_1161_PH_DE_V1-1_2CDC507092D0101A.PDF
"Das DG/S erfüllt die SELV-Eigenschaften nach IEC 60 364-4-41
(DIN VDE 0100-410)."
5) Sofern am Gateway AUSSCHLIESLICH DALI Controller die mit 24V SELV versorgt werden angeschlossen sind, und die Verkabelung SELV konform ist, sollte in diesem Fall die DALI Installation SELV sein.
Allerdings erfüllen anscheinend nicht alle Gateways die SELV Eigenschaften, z.B ABB DS/G 1.1, 2CDG 110 026 R0011, Seite 2, DGS_11_TD_DE_V1-0_2CDC507062D0101.PDF
3) Der Dali Bus wird vom KNX-> DALI Gateway versorgt.
4) Laut Seite 19 (Seite 21 des PDFs) der Doku des ABB DS/G 1.16.1 erfüllt das DG/S die SELV Eigenschaften.
DGS_1161_PH_DE_V1-1_2CDC507092D0101A.PDF
"Das DG/S erfüllt die SELV-Eigenschaften nach IEC 60 364-4-41
(DIN VDE 0100-410)."
5) Sofern am Gateway AUSSCHLIESLICH DALI Controller die mit 24V SELV versorgt werden angeschlossen sind, und die Verkabelung SELV konform ist, sollte in diesem Fall die DALI Installation SELV sein.
Allerdings erfüllen anscheinend nicht alle Gateways die SELV Eigenschaften, z.B ABB DS/G 1.1, 2CDG 110 026 R0011, Seite 2, DGS_11_TD_DE_V1-0_2CDC507062D0101.PDF
Für 24V-LED kommt auch noch der K211 mit integriertem Netzteil in Frage.
OK & Danke; war bekannt.
Allerdings beabsichtige ich eine zentrale 24V Spannungsversorgung zu installierten (Neubau).
24V Netzteile in robuster und exzellenter Industriequalität sind billig erhältlich, haben einen sehr guten Wirkungsgrad, und (idR?) SELV.
Damit sollte eigentlich auch die DALI Installation SELV werden (5xNYM, eigentlich sollten auch 4x genügen), sofern nicht mit 230V gemischt.
Die Problematik des Spannungsabfalls im 24V Netz ist bekannt.
Als Frage bleibt in welchen Verteilerkasten kann ich die 24V Netzteile unterbringen, aber dazu werde ich einen neunen Thread aufmachen,
Dann musst du einfach eine Logikbasteln damit das ganze funktioniert. Desweiteren musst du wissen was mit dem Controller passiert wenn er spannung bekommt ( eventuell gehen dann alle Farben an)
Edit: wenn du die Spannungsversorgung abschalten willst.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: