Ja, alle Geräte in sind einer Linie, (eher kleine Installation)
Adresse des Aktors den ich programmieren wollte ist 1.1.16
(8-fach Rolladen-Merten).
IP-IF hat die erste freie bekommen 1.1.36
Die USB-Schnittstelle gehört leider meinem Elektriker, die hat er wieder mitgenommen.
Die IP-Adresse zieht sich das IP-IF vom Router via DHCP, i.d.R. 192.168.0.98
sollte also eigentlich i.O. sein...
Ich habe gestern Abend auf der WebSite des EIB-Markt gelesen, dass sie empfehlen
die IP-Schnittstelle über eine separate USB-Schnittstelle zu programmieren....
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Programmieren via IP-Interface bricht ab
Einklappen
X
-
Ich nehme an dass du dies mit dem IP Interface gemacht hast. Das geht nicht. Mit der USB Schnittstelle sollte es gehen.Zitat von estragon Beitrag anzeigen
Mir ist aufgefallen, dass es nicht möglich ist den Gerätestatus der IP-Schnittstelle auszulesen – ich erhalte dann die Meldung „die Physikalische Adresse wird bereits von der IP-Schnittstelle benutzt“ anstatt der Statusinformationen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte mit meinen Zennios auch das Problem, hab dann dank Klaus' Tip die ETS4 Demoversion installiert und danach funktionierte es auch mit der ETS3, evtl. könnte das auch bei Dir helfen.
Gruß Nils
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche phys. Adressen haben denn deine Geräte ? Alle in einer Linie ? IP-Adresse passend zu Deinem Netzwerk ?Zitat von estragon Beitrag anzeigenMir ist aufgefallen, dass es nicht möglich ist den Gerätestatus der IP-Schnittstelle auszulesen – ich erhalte dann die Meldung „die Physikalische Adresse wird bereits von der IP-Schnittstelle benutzt“ anstatt der Statusinformationen.
- USB-Schnittstelle
- IP-Schnittstelle
- zu programmierendes Gerät
Einen Kommentar schreiben:
-
Programmieren via IP-Interface bricht ab
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Programmierung meiner KNX-Aktoren wenn ich dies über IP-Schnittstelle „N000401“ vom EIB-Markt mache.
Die Übertragung eines Applikationsprogramms funktioniert zunächst korrekt, bricht dann aber nach ca. zweidrittel der Zeit ab mit der Fehlermeldung „Gerät antwortet nicht“.
Das Programmieren der Physik.Adr. des Aktors, oder das Auslesen des Gerätestatus funktioniert hingegen einwandfrei.
Wenn ich die selbe Programmierung via USB Schnittstelle durchführe funktioniert alles..
Mir ist aufgefallen, dass es nicht möglich ist den Gerätestatus der IP-Schnittstelle auszulesen – ich erhalte dann die Meldung „die Physikalische Adresse wird bereits von der IP-Schnittstelle benutzt“ anstatt der Statusinformationen.
Hat dazu jemand evt. eine Idee?
Windows Vista, ETS3f, Aktoren Gira - Merten, IP-Interface LANseite über Netgear-GB-Switch mit SMC-Router
Vielen Dank schon jetzt für jede Unterstützung.
Gruß
estragonStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: