Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Niedervolt und 230v Installation

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Techniker
    antwortet
    Super, vielen lieben Dank!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • DB9WV
    Ein Gast antwortete
    Hi!

    Es besteht kein Widerspruch darin neben 2 Steckdosen eine Daten- oder Telefondose (oder dergleichen) in Kombination zu setzen, solange der Steeg (Verbindungsstutzen zwischen den Dosen) nicht durchgebrochen ist. Dieser Steeg dient als Abschottung so wie es EPIX geschrieben hat.

    mfg Daniel

    P.S. KNX Busleitung darf auch in die Steckdosen mit eingeführt werden, z.B. für nen UP-Schaltaktor hinter der Steckdose...

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    das hat etwas mit den Störungen zu tun..

    die FRAGE war: EIB und 230V.....

    aufgrund welcher Vorschrift soll das sein?

    Eine Antennensteckdose ist aus Metall und der Schirm wird geschlossen in die Dose hineingeführt...
    Auch bei (geschirmten) Netzwerkdosen ist die Schirmung durchgehend....
    Antennesteckdosen mit benachbarter Steckdose ist eine "Standardlösung" sogar im Krankenhaus - wo jedes DIng von einem SV abgenommen wird und die "strengeren" Vorschriften gelten

    Gemäß der VDE Vorschriften dürfen die Steckdosen mit Antennen- und Telefondosen nur dann kombiniert werden, wenn bei Entfernen der Blenden ein direkter Berührungschutz bei den Steckdosen besteht. Bei den heutigen Steckdosen, die Schraubenlos angeschlossen werden, ist das Standard. VDE 0100-520:2003-06 und VDE 0800-4
    daher heutzutage mit aktuellen Material erlaubt...
    QED

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    war schon immer so - baulich getrennte Dosen sind völlig OK - die Trennwand besitzt genug Durchschlagsfestigkeit...
    Tatsächlich? Meines Wissens dürfen Steckdosen nicht gemeinsam mit Netzwerk- und Antennendosen in einer Kombination verbaut werden, dafür gibt es ja sogar passende Abstandsstutzen von Kaiser. Also z.B. 2 Steckdosen+Antenne+Netzwerk darf nicht in einer 4er Kombi verbaut werden, mit dem Abstandsstutzen macht man da eine 2+2 Kombination daraus. So ist es jedenfalls bei mir im ganzen Haus gemacht worden.

    Marcus,
    der die VDE-Vorschriften dazu leider nicht kennt

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    das sollte fei blos nen Scherz sein!! den Schnaps würde ich aber mal kosten..

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    war schon immer so - baulich getrennte Dosen sind völlig OK - die Trennwand besitzt genug Durchschlagsfestigkeit...
    STörungen durch EMV, Dimmer usw können jedoch in Nachbardosen ein Thema sein, wenn du zB einen DImmer neben eine Telephonsteckdose setzt kann man es beim Herunterdimmen "brezeln" hören...

    @Thorsten: EBEN! darum kann ich auch zB Forellen räuchern Nussschnaps ansetzen und 3 Teller gleichzeitig servieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    fürn Inschinör is eben nichts zu schwör....

    Gruß Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Techniker
    antwortet
    Hi Epix,

    Super Danke! Mein Schwager hat seinen Elektriker vor 15 Jahren gemacht und hatte dies bzgl. Angst. Hat sich das geändert oder war das schon immer so?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    ist erlaubt, solange die Dosen entweder aus 3 1fach Dosen bestehen oder Trennplatten haben

    Bitte
    Gruß
    der Inschinör

    Einen Kommentar schreiben:


  • Techniker
    hat ein Thema erstellt Niedervolt und 230v Installation.

    Niedervolt und 230v Installation

    Hallo,

    Ist es erlaubt in einer dreier Up Dosen Kombination Eib (Niervolt) und 230v (z.B. Steckdose) zu installieren. Gibt es dies bezgl. etwas schriftliches?


    Danke
    Gruß,
    Der Techniker
Lädt...
X