Busch-SmartTouch 7 und Leseanforderung beim Neustart

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jcj
    antwortet
    Versuche auch mal die Applikation komplett und nicht partiell zu programmieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcj
    antwortet
    Letzte Firmware drauf ? https://www.busch-jaeger.de/files/fi...00292E1373.img
    (V 2.12, 08.02.2021)

    Einen Kommentar schreiben:


  • dannoska
    antwortet
    Ich muss leider "mitteilen" das die Leseanforderung ist etwa durch Zufallgenerator gesteuert...
    Im Powertool habe ich die Flags eingestellt, aber gelesen wurden ganz andere. KOs. Erst wenn ich die Flags auch im ETS eingestellt habe, kam "zum Lesen" aber teilweise auch von KOs die "nicht zum Lesen" eingestellet wurden.
    Nach Programmierung habe ich sowie den manuell Neustart auch den "Hardware reset" durchgeführt (aber wirkungslos).
    Habe sogar zwei Geräte mit gleiche Applikation, ein Gerät nach dem start liest, der zweite nicht...
    Was nun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcj
    antwortet
    Hier nochmal eine Zusammenfassung wie die Statusabfrage (Leseanforderung , ReadRequest) konfiguriert wird:
    BJStatus.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcj
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Rechtsklick auf das KO und dann auf Eigenschaften
    Gefunden ! Nochmals danke !

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von jcj Beitrag anzeigen
    Also da weiss Ich nicht direkt wo man die Flags im Powertool setzen kann.
    Rechtsklick auf das KO und dann auf Eigenschaften, wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht vollständig im Stich lässt.


    Zitat von jcj Beitrag anzeigen
    Darauf wäre Ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen.
    Tja, nicht der einzige Punkt, wo das Panel völlig unvorhersehbar reagiert. Habe unserem Außendienstler geschrieben, dass ich das Panel, vor allem von der Logik her, für vollkommen untauglich halte. Leider gibt es in diesem Preis/Leistungs-Segment keine Auswahl mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcj
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Zum einen musst du im Powertool (nicht direkt in der ETS, das ist wirkungslos) die Leseanforderung für das KO auf Ein setzen. Zusätzlich muss das Ü-Flag gesetzt sein
    Also da weiss Ich nicht direkt wo man die Flags im Powertool setzen kann. Jedenfalls habe Ich keine Stelle gefunden.
    Aber dein Tipp war gut. Nachdem Ich das Ü-Flag in der ETS gesetzt hatte, funktionierte auch die Leseanforderung ! Darauf wäre Ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen. Die Sende und Status GA müssen aber verschieden sein, sonst klappt es nicht.

    Vielen Dank !

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zum einen musst du im Powertool (nicht direkt in der ETS, das ist wirkungslos) die Leseanforderung für das KO auf Ein setzen. Zusätzlich muss das Ü-Flag gesetzt sein (was meiner Meinung nach ein Bug darstellt).

    Achtung: Nach der Programmierung werden direkt die Leseanforderungen gesendet und danach erst der Neustart durchgeführt. Nach diesem Neustart werden die Leseanforderungen nicht erneut gesendet (weiterer manueller Neustart, z.B. Spannung wegnehmen, ist erforderlich=nächster Bug von vielen.).

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcj
    hat ein Thema erstellt Busch-SmartTouch 7 und Leseanforderung beim Neustart.

    Busch-SmartTouch 7 und Leseanforderung beim Neustart

    Bei einem Neustart des Busch-SmartTouch 7 ist der Zustand aller Schalter auf '0'. Der aktuelle Zustand der Schalter scheint nicht über eine Leseanforderung abgefragt zu werden.
    Wenn Ich über die ETS ein Status einer verbundene Gruppenadresse lese, wechselt auch im Panel der Wert.

    Das Panel bietet die Möglichkeit "Status wird durch ein separates Objekt bedient" Ja/Nein. Ich habe beides ausprobiert.

    Der Aktor (Merten) hat ein Parameter "Statusinformation" : 1) Aktives Rückmeldeobjekt, 2) passives Statusobjekt, 3) ausgeschaltet".
    1) oder 2) machen kein Unterschied. "L" Flag ist gesetzt. Zyklisches Senden des Status kann er nicht.

    Gibt es eine Möglichkeit im Panel eine Leseanforderung zu erzwingen ?
    Angehängte Dateien