Die Reed-Kontakte (je Fenster einer, da nur nachgerüstet wird) werden eh sofort eingesetzt.
Jedes Fenster fahre ich mit 7*1,5 (Null, Schutz, Auf, Ab, Setz, Laibungs-Steckdose, Heizungsregler), grüner KNX und 2*2*0,6 an.
Dann bin ich dort zumindest auf sicherer Seite.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rolladentaster parallel zu Rolladenaktor
Einklappen
X
-
Hi,
Also das darfst Du definitiv nicht machen. Denn so würdest Du die gegenseitige Verriegelung der beiden Känale, also AUF und AB aushebeln.Zitat von l.scheper Beitrag anzeigenne, keinen KNX-Taster, sondern einen herkömmlichen Rolladentaster, der direkt in die Anschlüsse des Rolladenmotors geht!?
Beispiel: Der Taster wird gerade auf AUF gedrückt und der Aktor (z.B. über Wetterstation) auf AB. Dann hast Du auf beiden gleichzeitig Strom.
Manche Rolladenmotoren befinden sind dann im Programmiermodus, andere sind dann Kaputt.
Also wenn schon, dann nur über den BUS mittels KNX-Taster oder Tasterschnittsten, ...
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Dagegen spricht ja auch nichts
!
Du solltest in den Fenster auf jeden Fall 1-2 Reed-Kontakte pro Fenster vorsehen, damit der "Fenster-Status" erkannt werden kann (je nach Bedarf können die Reeds dann "statisch" oder "dynamisch" im Fenster eingesetzt werden)...
Für die Anbindung wäre dann ein UP-BinEingang sinnvoll, der ausgezeichnet in die tiefe Leerdose passen würde...
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, habt mich überzeugt!
Aber die (tiefe) Leerdose setz ich trotzdem ans Fenster!
schon alleine wg. der Saisonbeleuchtung (Stichwort "WAF")
Danke
mfG
Ludger
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ludger!
Das ist aber auch mit KNX-Tastern problemlos möglich: Einfach den Taster mit dem Aktor "verknüpfen" und du kannst die Rollläden per Taster an der Laibung steuern.
Wobei ich den Sinn hierfür nicht ganz sehe: Bei mir habe ich nur in den Badezimmern extra Rollladentaster. Der Rest (inkl. Beschattung, Lüftungsstellung, Mittagsschlaf, ...) läuft automatisch...
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann müsstest du korrekterweise bei Handbetrieb die Verbindung mit Relais zum Rolladenaktor "auftrennen".
Aber mal ernsthaft, das sieht erstens ziemlich bescheiden aus son Taster einzubauen und zweitens selbst wenn der Aktor mal ausfällt is innerhalb von 2-3 Tagen ersatz da ...
Wenn dir das wirklich sooo wichtig ist kanst dir ja nen Ersatz Aktor bereitlegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
möchte schon die Handbedienung an der Fensterlaibung nutzen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann nimm lieber einen Aktor mit Handbedienung (L&J hab ich hier z.B.).
Das wär mir auch zu heiß, da verbrutzelt man sich ganz schnell den Motor wenn wie gesagt beide Richtungen gleichzeitig geschaltet sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das so verstanden, dass Ludger einen "normalen" Taster parallel zu den Ausgängen eines Aktors schalten möchte.
Ist meiner Meinung nach ziemlich gefährlich, wenn z.B. per "normalem" Taster aufgefahren wird und per Aktor ab.
Daher: unbedingt einen KNX-Taster vorsehen und keinen "normalen"!
Einen Kommentar schreiben:
-
ne, keinen KNX-Taster, sondern einen herkömmlichen Rolladentaster, der direkt in die Anschlüsse des Rolladenmotors geht!?
Einen Kommentar schreiben:
-
was genau meinst du hiermit:
Natürlich kannst Du über die GA beliebig viele Taster zur Bedienung deines Rollo nutzen.Zitat von l.scheper Beitrag anzeigenparallel zum Rolladenaktor-Ausgang einen Rolladen-Taster
Einen Kommentar schreiben:
-
Rolladentaster parallel zu Rolladenaktor
Hallo KNX-Gemeinde!
Plane grad den Einkauf des Installationsmaterials für meine OG-Renovierung.
Dabei kam eine Frage auf: Darf ich parallel zum Rolladenaktor-Ausgang einen Rolladen-Taster (für den Handbetrieb der Rolladen in die Fenster-Laibung) setzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
mfG
LudgerStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: