  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Wie bekloppt bin ich dann erst.

    Ich habe bei mir ebenfalls eine USV von APC (BR1500GI) im Einsatz, diese Versorgt im Moment Netzwerk und später auch den Bus wenn ich mit der Renovierung durch bin, sollte nach 10 Minuten die Netzspannung nicht zurück kehren, Springt mein Eigenbau-Generator (VW 1,7L SDI) mit 12kW Generator (Bürstenlos, 1phasig) an und wird über einen ABB OTM63F4CMA24D automatisch zugeschaltet. Gesteuert wird alles über eine Siemens Logo, angebunden an KNX über CMK-Modul. Bei Rückkehr der Netzspannung für mehr als 10 Minuten, wird wieder automatisch auf Netzbetrieb geschaltet und der Motor ausgeschaltet.

    Das Gute am Saugdiesel -> man kann ihn mit allem füttern, Rapsöl, Friteusenfett usw. hängt jedoch mit am Heizölvorrat. Kühlwasser wird ebenfalls über einen Wärmetauscher an die Heizung angebunden, um die Abwärme des Motors fürs warme Wasser zu nutzen.

    image_108817.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Find ich auch Interessant. Hier in Oberösterreich zirka 5 x im Jahr "kurze" Ausfälle (Minuten bis Stunden).
    MDT DALI GW und ARCUS VOC Sensoren spielen da verrückt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schnulli
    antwortet
    gbglace : das war nicht mal ironisch von mir gemeint
    Server/NAS habe ich noch unterschlagen, da ist der Aufwand je nachdem wie lieb einem die Daten sind schon gerechtfertigt auch wenn man noch ein Backup hat.

    Also back to topic :
    Zitat von schnulli Beitrag anzeigen
    Interessante Diskussion , ich habe ähnliches vor :
    Mein Setup
    KNX
    PV (Gen24) mit Notstrom-Umschaltung auf PV Speicher (Unterbrechung ca. 30 Sekunden)
    USV Zinto 800
    Motorschloss 12V Netzteil
    Zugangskontrolle PoE Switch 2N

    Würde nun von der USV 2x Ausgänge mit 3x1,5NYM (ggf. in rot) auf Reihenklemmen in den Schrank legen und von dort mit "roten" Adren zur Kennzeichnung auf KNX Stromversorgung und Motorschloss Netzteil gehen. PoE Switch wird ebenfalls per USV Ausgang versorgt.

    Im Fehlerfall übernimmt die USV und bekommt nach 30 Sekunden den Notstrom (sehr wahrscheinlich mit 53hz) von der PV.

    Seht ihr hierbei Probleme ?
    Wie würdet ihr das machen ?
    Sehr ihr Probleme bei der Erdung wenn die USV Ausgänge auf die Reihenklemme mit allen 3 Adern gehen ?

    Disclaimer : Bin kein Elektriker und würde deshalb die Verdrahtung einem Elektriker überlassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenB
    antwortet
    Bin hier im Forum immer wieder erstaunt, wieviel Aufwand und Mühe in USV-Anlagen gesteckt wird, die nach Lesart im Privaten stehen. Erinnere mich nichtmal an den letzten Stromausfall bei dem ich unmittelbar betroffen war.
    Was würde ich mich ärgern: Stromausfall im Winter an nem dunklen Tag und der Hausakku ist platt. Am Ende müsste ich vermutlich mit oder ohne große USV-Lösung mit meiner Frau reden. Unterschied: Mit ner kleinen USV im Lichte der LED-Lichtschalter und darüber wieso soviel Geld investiert wurde und es nix gebracht hat ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das war nicht mal ironisch gemeint.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schnulli
    antwortet
    gbglace hab dich auch lieb.

    Interessanter Beitrag dazu -> https://www.elektropraktiker.de/ep-2...bcb1203aa605df

    Wenn die Zuleitung zur USV "abgezogen" wird, ist es dahin mit der Erdung. Sicherlich nicht der Regelfall aber auch nicht gänzlich unmöglich. Wäre somit das Auflegen auf Reihenklemme (mit Erdung) daher wieder sinnvoll ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Hab zwar nichts zum Thema mangels entsprechendem Material, aber für das Auffinden und Weiternutzung des Threads trotz seines 10-Jährigen Jubiläums bekommst nen Daumen hoch

    Einen Kommentar schreiben:


  • schnulli
    antwortet
    Interessante Diskussion , ich habe ähnliches vor :
    Mein Setup
    KNX
    PV (Gen24) mit Notstrom-Umschaltung auf PV Speicher (Unterbrechung ca. 30 Sekunden)
    USV Zinto 800
    Motorschloss 12V Netzteil
    Zugangskontrolle PoE Switch 2N

    Würde nun von der USV 2x Ausgänge mit 3x1,5NYM (ggf. in rot) auf Reihenklemmen in den Schrank legen und von dort mit "roten" Adren zur Kennzeichnung auf KNX Stromversorgung und Motorschloss Netzteil gehen. PoE Switch wird ebenfalls per USV Ausgang versorgt.

    Im Fehlerfall übernimmt die USV und bekommt nach 30 Sekunden den Notstrom (sehr wahrscheinlich mit 53hz) von der PV.

    Seht ihr hierbei Probleme ?
    Wie würdet ihr das machen ?
    Sehr ihr Probleme bei der Erdung wenn die USV Ausgänge auf die Reihenklemme mit allen 3 Adern gehen ?

    Disclaimer : Bin kein Elektriker und würde deshalb die Verdrahtung einem Elektriker überlassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Hallo THX2000

    Am Ausgang der USV braucht es keinen FI. Nur vor der USV sollte einer installiert werden.

    Dass bei Spannungsausfall am Eingang die Ausgangsleitung auf die Batteriespeisung umgeschaltet wird ist richtig. Nur kann im Fehlerfall z.B. Phase am Gehäuse nichts passieren denn die Ausgänge der USV sind wärend dem Notbetrieb vom Hausnetzt gerennt. Dazu muss man wissen, dass ein Strom immer zu seinem Erzeuger zurück fliesst.

    Da dein Fundament und die Erde auf der du stehst mit dem PE verbunden ist, und dieser am Hauseingang auch mit dem N (PEN), würde im normalen Fehlerfall der strom vom L über den Körper via Boden zum Hausanschluss und von dort zurück zum EVU fliessen.

    Nun haben wir aber die USV im Notbetrieb. Diese Notversorgung hat keine Erdverbindung. Also kann der strom nicht über den Boden zurück zur Batterie fliessen. Es kommt also kein Stromfluss zu stande. Nur wenn du L und N berührs ist der Stromkreis wieder geschlossen

    Einen Kommentar schreiben:


  • JetA1
    antwortet
    Ähm, wie wär's mit einem normalen Schloß für den Nebeneingang, falls es so was gibt? Oder denke ich jetzt zu altmodisch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • THX2000
    antwortet
    In dem beschriebenen Fall soll die USV ja dann für Geräte (Netzeile) sein die eine Kleinspannung erzeugen. Wie verhält sich das ganze jedoch wenn ich die USV zusätzlich noch für andere Geräte verwenden will...z.B. einen eigenen USV Stromkreis im Haus...Steckdose für PC im Arbeitszimmer, Steckdose für Server im Keller,...

    Ich schließe die USV z.B an eine ganz normale Steckdose an (FI und LS vorgeschaltet) und an den Ausgang der USV hänge ich dann die Kleinspannungserzeuger (im Schaltschrank) und den USV Stromkreis (Steckdose für PC im Arbeitszimmer, Steckdose für Server im Keller,...)...hat ein Gerät nun einen Fehler schaltet der FI ab...was ist jedoch im Falle eines Stromausfalles...dann wird doch die Brücke (Eingang / Ausgang) durch Relais geöffnet...was ist jetzt wenn ein Gerät einen Fehler z.B. Phase an Gehäuse hat...der vorgelagerte FI erkennt das ja dann nicht mehr...wie macht man das "sicher" richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus
    antwortet
    Zitat von chris2605x Beitrag anzeigen
    Ich würde aber eher 2 USVs verwenden. Da mir das Zugangssystem wichtiger ist, als die EIB/KNX-Anlage, würde ich dafür auch eine größere USV verwenden, definitiv > 5h. Weil wie gesagt, Super-Gau wäre, vor verschlossenem Haus ohne Schlüssel zu stehen.
    Ich denke ganz ohne externen Schlüssel wirst du aber nicht auskommen, da der Fall dass das Zugangssystem ausfällt nicht nur durch Stromausfall verursacht werden kann. Also entweder beim Nachbarn oder irgendwo sehr gut am Grundstück versteckt einen Schlüssel deponieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris2605x
    antwortet
    Das klingt doch schon mal nicht schlecht.

    Ich würde aber eher 2 USVs verwenden. Da mir das Zugangssystem wichtiger ist, als die EIB/KNX-Anlage, würde ich dafür auch eine größere USV verwenden, definitiv > 5h. Weil wie gesagt, Super-Gau wäre, vor verschlossenem Haus ohne Schlüssel zu stehen.

    Das muss ich dann wohl mal mit meinem Elektriker abklären, damit ich vom 19" Schrank zum Verteiler eine USV-gesicherte Verbindung bekomme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus
    antwortet
    Zitat von chris2605x Beitrag anzeigen
    Ist das denn zulässig?
    Ich meine ich müsste ja ein Kabel an die 230V Versorgung der beiden Spannungsversorgungen klemmen und aus dem Verteilerschrank rausführen auf die USV.

    Vielleicht kann mal ein Elektriker was dazu sagen....
    Ich gehe mal davon aus dass das so zulässig ist. Das hat nämlich der Elektriker so verkabelt und der ist recht kleinlich was die Einhaltung der Vorschriften angeht.

    Ich wüsste auch nicht warum das so nicht zulässig sein sollte. Das ganze ist im 19" Schrank auch vor unabsichtlichem Ausstecken geschützt. Was ich natürlich nicht machen würde ist die Steckverbindug für die EIB-Versorgung als Stolperfalle quer durch den Technikraum zu legen ;-)

    Wir haben neben den EIB-Spannungsversorgungen und den Siedle-Komponenten auch sämtliche Touchterminals, den EibPC und die Alarmzentrale an der USV hängen.

    Der ganze Rest (Switches, DSL-Modem, SAT-Verstärker, etc.) ist nicht an der USV, da das im Falle eines Stromausfalls ohnehin nicht benötigt wird und nur unnötig die Batterie leer saugt.

    Mit unserer USV (APC Smart-UPS 1500 VA) können wir so zirka 5 Stunden Stromaufall überbrücken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris2605x
    antwortet
    Zitat von klaus Beitrag anzeigen
    Warum denn nicht? Einfach den kompletten Stromkreis für EIB und Türkommunikation per Stecker an die USV anschliessen. Hat auch den Vorteil, dass man schnell umstecken kann, falls die USV mal defekt sein sollte. Haben wir bei uns so gelöst und läuft problemlos. Wir verwenden eine 19" USV und eine 19" Steckleiste über die dann EIB/Türkommunikation mit einem normalen Schuko-Stecker angeschlossen sind.
    Ist das denn zulässig?
    Ich meine ich müsste ja ein Kabel an die 230V Versorgung der beiden Spannungsversorgungen klemmen und aus dem Verteilerschrank rausführen auf die USV.

    Vielleicht kann mal ein Elektriker was dazu sagen....