Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IPRouter Geräteadresse und IP ändern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Umbauer2011
    antwortet
    Du hast recht, brauche mehr Wissen. Das mit der Hauplinie ist mir klar, dachte mir nur,wenn ich nur eine Linie habe mache ich diese als Hauptlinie. Dann verbaue ich mir aber evtl. Ausbau der Struktur.

    Ich glaube, ich halte mich an die Vorgaben hierÜbersicht Adressen ETS.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Bevor du weitere Programmier versuche machst solltest du dich noch mehr Einlesen, denn dir fehlt noch das Grund wissen von KNX. Auch wenn du nur eine Linie hast solltest du wissen wie Lienen und Bereiche aufgebaut sind. Denn so wie du angefabgen hast zu Programmieren ist falsch. Es wir bei 1.1 angefangen. Die Hauptlinie ist eigentlich für etwas anderes gedacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    ok - Thema dann erledigt. Funktionieren tut das Ding scheinbar trotzdem...

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Oben ist ja mind. 2 mal geschrieben dass der IP Router mit einer anderen Schnittstelle Programmiert werden muss. Ich kann das ja nochmals schreiben!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    Hallo,

    danke für die zahlreichen Infos.

    Ich will den IPRouter nicht als Linienkoppler einsetzen, daher habe ich nicht die 0 am Ende. Was Bereich, Linie etc. ist, habe ich mir schon durchgelesen.
    Auch mit IP und Range kenne ich mich aus.

    Das passt soweit alles.

    Auch habe ich in der ETS über die Linienstruktur die Adresse 1.0.255 vergeben.

    Nur: In der Kommunikation, wo ich festlege, wie mit dem BUS vom Ethernet her gesprochen werden kann ist noch die 15.15.100 drin.

    Funktionieren tut der IPRouter, wie schon beschrieben. Ich habe auch schon andere Aktroren dran und programmiert.

    Das einzige was mich stört ist, dass unter Kommunikation immer noch die 15.15.100 steht.

    In der Beschreibung vom Router steht, dass die 15.15.100 für Tunneling vereingestellt ist, vielleicht ändert diese sich nicht??

    Hier nochmal die Übersicht der ETS im Screenshot, siehe die letzten beidenIPROUTER Adresse.doc:

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hoi Kollegen..

    seltsam: über die Forensuche (Keywords: "Peter Pan IP Router Range") habe ich den Beitrag nicht gefunden!?! Aber über Google:

    https://knx-user-forum.de/145703-post27.html

    Zitat:

    Wie funktioniert die Programmierung des Applikationsprogrammes via KNX/IP-Router? Eine kleine Anweisung (nicht nur für Z38 - für alle KNX-Produkte). Aus aktuellem Anlass bitte folgendermassen bei den Vorbereitungen oder der Fehlersuche vorgehen.
    1. KNX/IP-Router: KNX-Bus und zusätzliche Versorgungsspannung (12-24VACDC) mit getrenntem Netzteil anschliessen.
    2. KNX/IP-Router: Via KNX/USB-Schnittstelle den KNX/IP-Router laden.
    3. Netzwerk feste IP: Laptop + Switch/Router + KNX/IP-Router müssen in der gleichen IP-Range sein (z.B. 192.168.3.xxx) bei fester IP-Vergabe
    4. Netzwerk DHCP: Laptop + Switch/Router + KNX/IP-Router müssen auf DHCP eingestellt sein.
    5. Netzwerk DHCP: Bei gemanagten DHCP-Switches muss der KNX-Port 3671 in der Firewall freigegeben sein.
    6. In den ETS-Kommunikationseinstellungen muss eine zweite Physikalische Adresse eingegeben sein (Test = OK, "Einstellungen" = z.B. 1.2.255). Diese Physikalische Adresse darf nicht doppelt vergeben sein (Testbutton "Ist die Adresse frei?")

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von Umbauer2011 Beitrag anzeigen
    Ich kann nun auf den IPRouter zugreifen. Er hat die Geräteadresse 15.15.100

    Welche ist hier sinnvoll und wie ändere ich diese?
    Wenn ich eine andere IP eingebe nimmt er diese scheinbar nicht an, vielleicht kann er sich selbst keine neue Adresse oder Geräteadresse geben?
    Hoi..

    (ich brech zam)..

    also..

    1. die IP-Adresse muss zur Netzwerkadressierung passen.
    2. Dein Rechner muss die gleiche feste IP-Range haben (z.B. 192.168.1.100). Das stellst Du über die Netzwerkeinstellungen --> TCP ein am Rechner.
    3. In der Applikation des IP-Router gibst Du eine IP-Adresse ein, die zur Range passt (z.B. 192.168.1.50).
    4. Auch die Subnetmask muss übereinstimmen in beiden Geräten (z.B. 255.255.255.0)
    5. Verwendest Du einen Netzwerkrouter, so muss die entsprechende IP-Adresse ebenso in beiden (Rechner und IP-Router) übereinstimmen. (z.B. 192.168.1.1)

    So.. und nun zur KNX-Linie

    1. Wenn Du einen IP-Router hast, dann ist die Adresse "hinten" immer die "0". (z.B. 1.1.0) Das ist die physikalische Adresse und sagt aus, dass das Gerät im Bereich 1 . Linie 1 . Teilnehmer 0 ist. Also ein Linienkoppler über IP.
    2. Diese physikalische Adresse vergibst Du mit der ETS über die Linienstrukturansicht.

    ETS- und Netzwerkgrundlagen.

    Die Programmierung des IP-Routers erfolgt über eine USB-Schnittstelle oder einen weiteren IP-Router

    Gruss Peter

    (das hab ich doch schon mal geschrieben alles? Wo ist das abgeblieben?)

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Er kann ihn einfach bei 1.0.255 lassen. Er braucht ja keinen Bereich/Linienkoppler.

    Wenn sich der IP Router über den Router programmiren lässt dann müsste der IP Router auch als 1.0.255 erscheinen. Schonmal Ets Beendet und wieder Geöffnet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Würde mal so vorgehen:

    • Applikation in ETS laden
    • Physikalische Adresse 1.1.0 (wie bereits beschrieben

    Mit dieser Adresse wird der IPRouter zum Linienkoppler. Sinngemäß würde der nächste IPRouter 1.2.0 bekommen.
    • IPRouter auf feste IP Adresse einstellen
    • In ETS Einstellung vornehmen für IP Router, damit Du über diesen Programmieren kannst

    Eine Einstellung über 1.0.0 führt bei Dir vermutlich nicht zum Erfolg. Der IPRouter wird zum Bereichskoppler. Dananch müßte dann ein Linienkoppler mit 1.1.0 folgen (diese Kosten kannst Du Dir sparen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    hier noch mit den Screenshots bei Kommunikation und ausgelesene GeräteinfoIPROUTER Adresse.doc

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    Ich habe noch mal mit Screenshots programmiert. Dabei auch die Programmiertaste am IPROUTER gedückt.IPROUTER Adresse.doc

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    ok, ich habe das zwar gelesen aber nicht so verstanden.

    Ich habe dummerweise keine andere Schnittstelle. Muss dann einen Kollegen fragen.

    Ich kann derzeit mit diesen Einstellungen aber andere Komponenten programmieren...

    Danke für die Unterstützung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Du hast den IP Router mit 1.0.255 Physikalisch und Applikation Programmiert?

    Mach doch ein Screen shot ich glaube das es bei dir nicht funktioniert hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Du hast doch den ABB IPR/S 2.1 oder? Laut Handbuch musst du den IP Router zuerst mit einer anderen Schnitstelle Programmiert werden.

    Auszug aus dem Handbuch:

    Inbetriebnahmevoraussetzung
    Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, wird ein PC mit der ETS ab ETS3
    V3.0e oder höher, eine Anbindung an den ABB i-bus®, z.B. über eine
    KNX-Schnittstelle, sowie eine Versorgungsspannung von 10 bis 30 V DC
    benötigt.


    Auslieferungszustand
    Das Gerät besitzt werksseitig die physikalische Adresse 15.15.0 und eine
    zweite physikalische Adresse 15.15.100 für eine Tunnelingverbindung.
    Das Applikationsprogramm ist bereits vorgeladen. Die IP-Adresse ist auf
    automatische Vergabe (DHCP/AutoIP) eingestellt.


    Manchmal hilft ein Blick in das Produkt Handbuch und ersparrt ein menge Ärger

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    In der ETS habe ich Programmieren-applikationsprogramm gewählt. Ohne Fehler durchgeführt.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X