Mir gehts darum dem TE zu helfen, dachte dies ist der Sinn des Forum. Wenn dich editieren stört dann sorge dafür dass ich deine Antworten in Echtzeit sehe beim editieren oder sperre die Editierfunktion sobald es Antworten gibt. Aber ich werde nicht bevor ich auf "okay" drücke nen refresh machen ob schon jemand geantwortet hat den womöglich stört dass ich meinen Beitrag ergänzt habe.
Und was groß aus dem Kontext gebracht wurde sowieso nicht da mein Beitrag der Einzige mit Inhalt hier war/ist.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Anwendung Lunatone Jalousieaktor an MDT DALIControl IP
Einklappen
X
-
Also nein.... Und es ist unfair Beiträge nachträglich zu editieren, auf die sich schon jemand bezogen hat. Das bringt die nachfolgenden Beiträge teilweise aus dem Kontext.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dass der TE sich damit beschäftigen muss wenn ers so lösen will und es von Gateway zu Gateway verschieden ist, fraglich ob es überhaupt geht und er warscheinlich selbst wenns geht externe Logik brauchen wird.
Der Dali Jal-Aktor gibt sich nicht als Jal Aktor aus weil es diesen bei Dali gar nicht gibt. Den kann er lange suche, ergo gibt es da auch nichts umzustellen. Für Gateway wird der Jal Aktor ne Lampe sein.
Primär scheint das Teil dafür gedacht zu sein für ein reines Dali System wo man entsprechend auch die genauen Dali Commands senden kann.Zuletzt geändert von ewfwd; 04.07.2020, 22:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Recall Max und off werden Dali Gateways wohl eher nicht benutzten normalerweise sondern DAP100% und DAP0%. Im Grunde machen die Befehle dasselbe nur dass bei DAP die Fadetime benutzt wird bei Recall Max und Off das Licht aber sofort auf volle Helligkeit oder aus geht.Die Steuerung desModuls erfolgt über die DALI-Befehle RECALL MAX oder UP für Auf und RECALL MIN oder DOWN für Ab, der Vorgang hält solange an, bis ein OFF die Motorsteuerung stopp
Up und Down könnte klappen auf KNX Seite hat man da dann aber wohl diesen 4Bit Datentyp für relatives dimmen. "Off" brauchst du auf jedenfall um zu stoppen. Das Problem wird aber sein dass Gateway eher DAP0% statt off benutzen. Da wirst du entweder beim Hersteller genau nachfragen müssen oder mit ner Dali Maus dir den Dali Bus angucken wann das Gateway welches Befehle sendet.
Vielleichst stellst du im Gateway mal die Fadetime komplett aus (sofern das geht), vielleicht wird dann der Off Befehl statt DAP0% benutzt.
Wenn im Handbuch aber irgendwas drin steht wie <0,7s als minimale Fadetime dann spricht das eher dafür dass DAP0% bei minimaler Fadetime benutzt wird aber kein Off.Zuletzt geändert von ewfwd; 04.07.2020, 22:52.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würd ja mal darauf tippen, das das Dali GW nur die Datentypen für Licht kennt, und das ganze so nicht funktioniert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Anwendung Lunatone Jalousieaktor an MDT DALIControl IP
Dear all, ich habe einen Lunatone DALI Jalousieaktor (muss ich aus verschiedenen Gründen für meine Markise nutzen). Diesen habe ich jetzt an meinen MDT Dali Baustein eingepflegt. Das EVG ist also da. Jetzt die simple Frage: Wie sage ich denn nun dem Gateway, dass da jetzt ein Jalousieaktor an Dali hängt. Ich habe zwar das Manual bei Lunatone gefunden, aber da steht leider nicht, wie es von DALI aus weitergeht. In dem Parameterfenster kann man unterschiedliche EVG Typen angeben. Ein "Jalousieaktor" ist aber nicht dabei. Weiss jemand, wo ich etwas dazu finde?
Merci JochenStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: