Intesis KNX Interface - Klimaanlage in Lautlos / Flüster / Silence Modus schalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Chris010887
    antwortet
    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    Hat jemand zu diesem Thema inzwischen irgend etwas neues gehört?

    So langsam kommt die Zeit wo man die Klimaanlage braucht und es ist schon ärgerlich, dass man diese wichtige Funktion nicht über KNX aktivieren kann…
    Glaube Intesis/HMS ist das ziemlich egal - Servicewüste...

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Hat jemand zu diesem Thema inzwischen irgend etwas neues gehört?

    So langsam kommt die Zeit wo man die Klimaanlage braucht und es ist schon ärgerlich, dass man diese wichtige Funktion nicht über KNX aktivieren kann…

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Der Installateur der Klimaanlage hat mri das Intesis angeboten, das ist ja auch das gängiste und bis auf dieses Problem habe ich darüber bisher nur gutes gehört.

    Ich sollte die Module sogar vorab zum Programmieren bekommen, leider wurden die falschen Intesis-Modelle (für Mitsubishi Heavy statt electric) geliefert, so dass ich auf das richtige Modell warte...

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    Nein, leider keine weitere Meldung... Ich kann es noch nicht testen, habe meine Geräte noch nicht...
    Ok, weißt du schon ob du das Zennio KLIC-MITT v2 oder Intesis Interface verwendest?

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Habt ihr dazu jemals eine Rückmeldung bekommen? Bisher scheint es nur über die Fernbedienung möglich zu sein, den Silence Mode zu aktivieren.
    Nein, leider keine weitere Meldung... Ich kann es noch nicht testen, habe meine Geräte noch nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    Heute habe ich eine Antwort erhalten (Namen unkenntlich gemacht):

    Dear Martin,

    I hope my email finds you well. My name is xxx, I’m Brand Development Manager at Intesis and I’m writing you to thank you for the feedback you have given in the 2021 Wishlist about our company and solutions.

    I just want to inform your feedback has been noticed and we are checking if it is possible to add the communication object for the silence mode in Mitsubishi Electric devices.

    You will receive a notification soon with a link to participate in the webinar we will be hosting, where we will be discussing about the ways Intesis can help you in improving your business.



    Best regards,
    Xxxx

    BU Intesis

    Na mal abwarten...
    @mpt4x4 @martiko

    Habt ihr dazu jemals eine Rückmeldung bekommen? Bisher scheint es nur über die Fernbedienung möglich zu sein, den Silence Mode zu aktivieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Wenn ich das richtig sehe, geht es mit dem MELCloud Binding vom openHAB auch nicht, das hätte man dann auch ganz gut in KNX einbinden können.

    https://www.openhab.org/addons/bindings/melcloud/

    Hat wer zufällig den KLIC-MITT v2 mit dem Intesis Interface schon verglichen; welches von beiden ist empfehlenswerter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    KLIC-MITT v2
    Ne, tut's genauso wenig. Hat auch nur die Standards.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Für die Mitsubishi Electric Split Klimaanlagen gibt es noch das KLIC-MITT v2 Interface von Zennio. Habt ihr euch das schon mal angeschaut, ob es den Flüstermodus unterstützt.

    https://www.zennio.com/produkte/klima/klic-mitt-v2

    Hat das Intesis Interface eigentlich irgendwelche Vorteile zum Zennio?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris010887
    antwortet
    Zitat von mpt4x4 Beitrag anzeigen
    Hallo, habe heute ebenfalls folgendes feedback von Intesis erhalten... klingt versprechend.... mal schauen wie lange es nun dauert... hoffe auf jeden Fall auf eine rasche Unterstützung durch Intesis

    Dear Markus,

    I hope my email finds you well. My name is Maria Elena, I’m Brand Development Manager at Intesis and I’m writing you to thank you for the feedback you have given in the 2021 Wishlist about our company and solutions.

    I just want to inform your feedback has been noticed and we are checking if it is possible to add the communication object for the silence mode in Mitsubishi Electric devices.

    You will receive a notification soon with a link to participate in the webinar we will be hosting, where we will be discussing about the ways Intesis can help you in improving your business.

    Best regards,

    Ms. Maria Elena Cabello
    Marketing Team Leader & Brand Development Manager
    BU Intesis

    HMS Industrial Networks SLU
    Milà i Fontanals, 7
    08700 Igualada, Spain

    Email: maec@hms-networks.com
    Phone: +34 938 047 134
    Mobile: +34 676 679 226
    LinkedIn
    Hat dieses Webinar bei HMS tatsächlich stattgefunden und die sind willig das Feature einzubauen? Das downloadbare Applikationsprogramm ist zwar immer noch aus 2019, aber vielleicht ist da ja was zu erwarten? Mich stört es auch, dass man die vertikalen Lamellen (haben nicht alle Modelle, 2 meiner Geräte jedoch schon) nach wie vor nicht verstellen kann, es gibt keine Objekte im Applikationsprogramm - wenn du einen guten Draht hast, vielleicht kannst du das auch mitnehmen?

    Grüße
    Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris010887
    antwortet
    Setzt du die 16°C über meine Funktionsvorlage oder passiert dasselbe auch wenn du im Gruppenmonitor die GA beschreibst? Ich könnte mir vorstellen dass vlt. in meiner FV die 19°C (warum auch immer ) als Schwellwert gesetzt ist. Ich komme aber grade nicht dazu da tiefer zu graben - bin auch nicht sicher, könnte aber evtl. sein.

    Testen solltest du jedenfalls ob das Problem über den Gruppenmonitor dasselbe ist wie von der Funktionsvorlage aus. Dann wüsste man zu mindest Mal ob es von der Intesis Unit ausgeht oder ob was falsches übermittelt wird....andererseits scheint es in deinem Gruppenmonitor richtig zu sein.

    Ich habe da was in Erinnerung mit einer externen Temperatur von KNX. Also wenn die Raumtemperatur von einem KNX Fühler kommt, die Klima ihre eigene IST Temperatur hat, du dann aber einen anderen Zielwert auf das Objekt schickst, dass die Box dann einen kombinierten Wert einstellt. Könnte das bei dir der Fall sein?

    Ansonsten habe ich keine Idee - könnte es aber bei mir ausprobieren sobald ich wieder zuhause bin.

    @ mpt4x4: Wegen dem Flüstermodus: Ich habe schon 2 Tickets bei Intesis (HMS) deswegen aufgemacht. Mir schien es so als interessiert das dort absolut keinen Menschen was die Kunden möchten.....auch das Applikationsprogramm ist schon relativ alt....ich habe den Glauben aufgegeben dass die was tun.

    Solltest du das dort wirklich durchbringen küss ich dir die Füße :-)

    Andererseits muss ich mir dann meine Funktionsvorlage erst recht wieder vornehmen
    Zuletzt geändert von Chris010887; 20.04.2021, 10:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rennradflo
    antwortet
    Kann jemand das Verhalten der Intesis Module bestätigen ? SollTemp unter 19 Grad (z.Bsp 18,17,16) wird im Status immer als 19 Grad zurück gegeben ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rennradflo
    antwortet
    Hallo,

    ich wollte heute meine Mitsubishi Anlage in Betrieb nehmen mit den Intesis Modul.
    Soweit so gut.

    Ich habe nun die ersten Schritte in der ETS gemacht.
    Wenn ich die SollTemp in der ETS vorgeben (Contol SetpointTempature --> GA 5/5/3) von z.Bsp. 22 Grad wird dieses auch unter "Status_AC_Setpoint_Tempature" (GA 5/5/4) angezeigt.
    Sobald ich aber z.Bsp 16 Grad SollTemp als Vorgabe mache, ist die Rückmeldung nur 19 Grad im Status. (Letzter Wert)

    Wenn ich z.Bsp über die Fernbedienung auf 16 Grad stelle, ist die Rückmeldung beim Status auch 16 Grad. Da passt es.
    Es passt nur nicht wenn ich über die ETS die Vorgabe mache, da geht der Status nur bis 19 Grad runter.

    Könnt ihr das bei Euch bestätigten, oder mache ich was falsch ?



    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • mpt4x4
    antwortet
    Hallo, habe heute ebenfalls folgendes feedback von Intesis erhalten... klingt versprechend.... mal schauen wie lange es nun dauert... hoffe auf jeden Fall auf eine rasche Unterstützung durch Intesis

    Dear Markus,

    I hope my email finds you well. My name is Maria Elena, I’m Brand Development Manager at Intesis and I’m writing you to thank you for the feedback you have given in the 2021 Wishlist about our company and solutions.

    I just want to inform your feedback has been noticed and we are checking if it is possible to add the communication object for the silence mode in Mitsubishi Electric devices.

    You will receive a notification soon with a link to participate in the webinar we will be hosting, where we will be discussing about the ways Intesis can help you in improving your business.

    Best regards,

    Ms. Maria Elena Cabello
    Marketing Team Leader & Brand Development Manager
    BU Intesis

    HMS Industrial Networks SLU
    Milà i Fontanals, 7
    08700 Igualada, Spain

    Email: maec@hms-networks.com
    Phone: +34 938 047 134
    Mobile: +34 676 679 226
    LinkedIn

    Einen Kommentar schreiben:


  • RKo1979
    antwortet
    Also wir kriegen am Montag auch eine Mitsubishi Split-Klimanlage. Der Klimatechniker hat wohl einen ganz guten Draht zu Mitsubishi Deutschland. Mit ihm hab ich das Thema auch mal besprochen. Das Thema ist wohl nicht ganz einfach, da es auch in deren eigenen Zeitprogrammen auch nicht vorgesehen ist. Hinzu kommt die KNXA-Definition für das Modus-Objekt der Lüfterstufen.

    Da die „Grundausrichtung“ der Steuerung wohl über alle Klimaanlagen zieht, also auch Gewerbeanlagen und der Bedarf dort nicht gegeben ist, ist das Interesse nicht all zu groß, dass nur für die Privatkunden anzupassen.

    Das Zennio-Modul kann es übrigens auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben: