Hallo,
Also gebe ich mir die Antwort selber :-)
Es liegt daran das wenn die Zennio Klima Aktoren als Slave auf der Daikin sind funktionieren die Objekte für die Flügel wie auch die Lüftergeschwindigkeit nicht
Ich habe die Infrarot Empfänger auf Slave gestellt und die Zennio´s auf Master und nun funktioniert es.
Gruß
DG0JG
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Daikin FCAG35BVEB und Klic-DI
Einklappen
X
-
Daikin FCAG35BVEB und Klic-DI
Hallo,
Ich hab zwei Deckeneinbaugeräte FCAG35BVEB mit Infrarot Fernbedienung. Diese wollte ich jetzt komplett in KNX integrieren.
Ich habe einen KLIC-DI mit dem Applikationsprogramm Klic-DI-Sky 2.4 ETS geladen und die Objekte einen Zenio ZP41Pro über GA´s verbunden.
Der Klic-DI ist als Slave konfiguriert weil die Infrarot Fernbedienung als Master sind und nur so funktionieren.
Was funktioniert der Klimaanlage über KNX
Ein Aus schalten der Klimaanlge
Temperatur stellen
Was nicht funktioniert über KNX an der Klimaanlage aber an der Fernbedienung
Regeln der Lüftergeschwindigkeit (3 stufig über der Fernbedienung )
Ändern der Lamellen (Stop und Bewegen über Fernbedienung)
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte bzw. kann es sein das nicht alles Impementiert wurde von Zennio was die Steuerung betrifft.
Gruß
DG0JGStichworte: -