Danke für die Ausführliche Erklärung!
Schaue mir den Baustein mal an.
Aktuell scheitert es aber noch daran dass ich die Watt Werte nicht immer zeitgenau mit dem gleichen Abstand gesendet bekommen...
Gruß
Thomas
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Stromzähler aus Watt Werten
Einklappen
X
-
Oh sorry, habe nicht gescheit mitgelesen.
Du musst über die eingehenden Watt-Werte integrieren, was nicht funktioniert.
D.h. du hast diskrete Werte und wirst immer einen Fehler haben, der um so größer wird, je größer der Abstand zwischen 2 Übermittlungen wird. Am besten wäre es, die Leistung zyklisch zu senden. Aktuell wird bei Änderung gesendet?
Du müsstest mit einer Logik messen, wie lange es dauert, bis die nächste Nachricht kommt (dt) und dann das mit der Leistung multiplizieren:
W1 * (t2-t1) + W2 * (t3-t2) + W3...
So bekommst du den Verbrauch in Ws (in der Annahme dass z.B. t2-t1 sek. ergibt. Das kannst du dann in Wh umrechnen ( / 3600) und hast einen Stromzähler.
Geht so was mit HS-Logik? Ich denke dafür braucht es einen Baustein, könnte mir aber Vorstellen, dass es den gibt. Was ist z.B. mit Baustein 11792?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Hinweis!Zitat von En3rGy Beitrag anzeigenSollte mit dem Baustein 11083 gehen.
Leider geht das nicht weil ich ja keinen fortlaufenden Zählerstand habe...
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja danke! Das war auch meine Idee...Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen(Watt * Zeitkonstante) / 1000
Die Zeitkonstante entspricht dem "kontinuierlich" in der Einheit Stunden. Du musst also irgendwie zyklisch senden und nicht bei Änderung.
Viel Erfolg
Florian
Das zyklisch senden bekomme ich noch nicht hin...versuche es jetzt mal noch mit einer Sperre welche zyklisch freigegeben wird... mal sehen ob das funktioniert...
Danke und Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
(Watt * Zeitkonstante) / 1000
Die Zeitkonstante entspricht dem "kontinuierlich" in der Einheit Stunden. Du musst also irgendwie zyklisch senden und nicht bei Änderung.
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Stromzähler aus Watt Werten
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade eine Logik zu bauen welche einen Stromverbrauch aus Watt Werten (Watt Werte werden kontinuierlich auf den KNX Bus geschickt) in Verbrauch in kWh ausgibt, bzw zählt.
Bisher funktioniert das aber noch nicht. Hat Jemand eine Idee wie man so etwas realisieren könnte?
Danke und viele Grüße
ThomasStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: