Ja seh nur folgende Nachteile:
Total überhöhter Preis vorallem in Anbetracht dessen wie lange es das Teil schon gibt
Multimode - Zwischen Gebäuden verlegt man in meinen Augen eher Singlemode, heißt also wenn Singlemode liegt gehts sowieso nicht.
Und veraltet kein KNX Secure.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Richtige Topologie für ein Zukünftiges großes Projekt
Einklappen
X
-
Für diese Anwendung würde sich doch das Lwl-Modul von ABB eignen. Dann kann man die ganze Anlage unabhängig von der IT aufbauen und benötigt nur für die Visu Netzwerk. ABB LL/S1.1
Gruß
Andi
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von McKenna Beitrag anzeigenUnd Glasfaser spleißen ist auch nicht so schwer ... mach ich mittlerweile 1-2 mal die Woche.....
es gibt auch fertig konfektionierte glasfaserkabel mit länge auf bestellung zum einziehen. hab ich schon öfter verbaut. braucht aber mindestens ein 32-er rohr, wenn ich mich recht erinnere...
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist eben industrie.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenStell ich mir ehrlich gesagt nicht sehr praktisch/wartungsfreundlich vor ganz oben im schrank sowas zu platzieren. Wieso braucht man überhaupt ne Hutschiene dort? Einfach 2 Steckdosen neben oder in den Schrank bauen oder flexible Leitung reinlegen und dort
C13 oder C19 dranmachen. Dann einfach mit einer bzw zwei 19Zoll Steckdosenleiste(n) mit dem passenden Anschluss verbinden. Fertig.
Die USV steht nicht in DRV sondernwo anders, die switches sind redundant angeschlossen (NN + USV).
eine hutschiene braucht man um die komponenten aich dementsprechend abzusichern.
Wir reden hier von teilweise 200m leitungslänge, die verteiler sind alle mit einer 3x6mm² verkabelt. Darum hat jeder DRV sozusagen noch eine "unterverteilung" stromtechnisch.
aber das tut hier nix zur sache
.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und Glasfaser spleißen ist auch nicht so schwer ... mach ich mittlerweile 1-2 mal die Woche.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Stell ich mir ehrlich gesagt nicht sehr praktisch/wartungsfreundlich vor ganz oben im schrank sowas zu platzieren. Wieso braucht man überhaupt ne Hutschiene dort? Einfach 2 Steckdosen neben oder in den Schrank bauen oder flexible Leitung reinlegen und dortZitat von Motzgo Beitrag anzeigenAls IP Router würde ich dir Weinzierl 751 verwenden. in jedem Netzwerkschrank ist ganz oben eine Hutschiene verbaut, das haben wir gerade letztes Jahr in allen Netzwerkschränken erneuert, für Normalnetz und USV Strom.
C13 oder C19 dranmachen. Dann einfach mit einer bzw zwei 19Zoll Steckdosenleiste(n) mit dem passenden Anschluss verbinden. Fertig.Zuletzt geändert von ewfwd; 17.08.2020, 23:54.
Einen Kommentar schreiben:
-
muss wohl eins dieser übrig gebliebenen dinosauriere sein...Zitat von mcottong Beitrag anzeigenAch, die lieben Vertreter;-) gibt es die immer noch?
die verbindung zwischen den hallen würde ich heutzutage ausschliesslich mit glasfaser machen. teuer ist das nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
EDIT: In wahrheit sollte der KNX Vertreter genau diese "Kleinigkeiten" kennen und und das richtige Material verkaufen.
Ach, die lieben Vertreter;-) gibt es die immer noch?
Einen Kommentar schreiben:
-
bei mir beginnt die Überlegung, was ist in den Hallen gleich, was ist zusätzlich zu anderen Hallen, dann wird das maximum geplant und programmiert, und die anderen Hallen werden über alles - Dokumente und Software kopiert, und nur die Hallennamen angepasst oder sonstiges Kleinigkeiten.
Damit habe ich den größten Ration - meistens, und lege dann entsprechend Hardware und Topologie aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja mit TP wg z.B. Überspannung und Leitungslängen nicht.Zitat von oezi Beitrag anzeigenvom HV aus an alle Hallen zusammenschalten macht man nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe das so verstanden dass die Linien vom HV abgehen und je Halle eine Linie oder 2 Hallen eine Linie mit einem LK versorgt werden.
vom HV aus an alle Hallen zusammenschalten macht man nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber nicht mit einer TP-Hauptlinie wenn die EV alle per Stern miteinander verbunden sind bei den angegeben Entfernungen.Zitat von oezi Beitrag anzeigenDie 1000m beziehen sich auf eine Linie, und da liegst du doch drunter.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich würde vom HV aus alle Hallen mit IP -Glasfaser anfahren, Hallen die Zusammenhängen über CU,Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIP häufig über Galsfaser verteilt und schon hat man das Problem nicht mehr.
Die 1000m beziehen sich auf eine Linie, und da liegst du doch drunter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Ordentliches LWL kabel muss man Spleißen, dafür brauch man wieder ne extra Box, usw usw. eine 350m langes Patchkabel könnte man zwar theoretisch auch einziehen, das wird aber nicht lange leben.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenWelchen Rahmen sprengt das? Aufwand ist der selbe. Vielleicht kann man das ganze ja auch dafür nutzen gleichzeitig in der EDV aufzuräumen?
Die Anlage besitzt meines wissens 21 Datenverteiler, einige sind alt, einige kleine, usw... aber im Grunde ist es gar nicht so "hässlich" wie ich es zu anfang beschrieben hab. Die Kupferleitungen sind teilweise schon etwas alt, teils erneuert, teils 20 Jahre alt. aber davon halte ich mich ja in wirklichkeit fern.
Ich werde mir morgen nochmal die Pläne anschauen und mit dem Chef alles besprechen. Aber wenn ich so drüber nachdenke gefällt mir zwar die Sternförmige TP Verkabelung am besten, verliert aber gegen IP wegen Thema Überspannung und co.
Ne, der kommt schon von einer Firma die mehrere Hersteller Produkte verkauft.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenDer KNX Vertreter kommt nicht zufällig im Auftrag EINES Herstellers?