    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Wieso nutzt du nicht die v3,5 ... kann vielleicht auch daran liegen ... https://download.gira.de/de_DE/index...type=D&id=3256
    Danke, das war es. Jetzt geht alles ink. Firmwareupdate und V4.0!

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • GGehlfeldt
    antwortet
    Für die ets db v04 benötigt dein Router die aktuelle Firmware 4.1.474 die übers GPA geladen werden kann. Kannst du über die IP Adresse des IP Router auf die Gerätewebseite zugreifen? Welche GPA Version wird verwendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Wieso nutzt du nicht die v3,5 ... kann vielleicht auch daran liegen ... https://download.gira.de/de_DE/index...type=D&id=3256

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Danke, ihr seid klasse. Jetzt sind alle Meldungen weg. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich die Apllikation V4 (obwohl I09) nicht flashen kann. Ebenso ist es mir nicht möglich, per GA die neuste Firmware zu installieren.
    Hat da noch jamnd ein Hinweis?

    Markus
    Zuletzt geändert von KNXMane; 18.08.2020, 14:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Genau, denn jetzt sitzt der Router selbst auf der Hauptlinie TP mit 1.0.0 und koppelt im Routing auf die Bereichslinie IP. Gleichzeitig soll er aber die Tunnelverbindungen wie sich die ETS eine greift auf die TP-Linie 15.15.x herstellen, die es im Projekt gar nicht gibt und technisch wenn es sie geben würde ja auch nicht gehen würde, da du ja nur eine grüne Leitung (1.0.x) an die Busklemme klemmen kannst.

    In der Topologie ist ja vor den Router selbst auch noch ein Dreieck, wenn Du das aufklappst sollten die zusätzlichen Tunnel angezeigt werden. ggf muss man die auch erst im Gira-Tool Aktivieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Die teile auch noch in einen sinnvollen Breich auf 1.0.x ändern, dann sollte diese Meldung auch weg sein.

    Sorry, verstehe den Satz nicht. Solle ich die Tunneladresse auf 1.0.x (x Bsp. 234) ändern?

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Gesünder ist halt was in 1.0.x

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Du musst noch die Tunneladressen anpassen, die stehen wahrscheinlich noch auf 15.15.x. Eventuell auch über das Webinterface des KNX- Routers. Aber wenn du beibehalten anklickst, sollte es eigentlich auch gehen.
    Viel Erfolg, Florian
    Die steht auf 15.15.254 wie im Bild Post #9.

    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Da hatte der Klaus in einem anderen Thread den Hinweis gegeben. Die fehlermeldung bzgl. Subnetzt bezieht sich hier weniger auf die LAN-Seite sondern auf die KNX-Topologie. Und da sind deine Tunnel im Gira-Router noch auf 15.15.x definiert siehe die 15.15.254 im Screenshot. Diese auch noch in einen sinnvollen Breich auf 1.0.x ändern, dann sollte diese Meldung auch weg sein.

    Dann darauf achten das in den Elementen der Topologie keine spezifische Schnittstelle definiert ist, da einfach immer "keine" hinterlegen. Dann gelten automatisch die Einstellungen aus dem ETS-Hauptmenü zu den Schnittstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du musst noch die Tunneladressen anpassen, die stehen wahrscheinlich noch auf 15.15.x. Eventuell auch über das Webinterface des KNX- Routers. Aber wenn du beibehalten anklickst, sollte es eigentlich auch gehen.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Hallo

    Ich bin mit dem ganzen Linien Zeugs echt überfordert. Ich habe folgende Einstellungen bezogen auf das Bild

    1.PNG

    "Topologie Backbone" steht auf IP, Verbindung Gira KNX IP/Router. Dann kommt die Hauptlinie mit TP. Der Gira Router hat 1.0.0. Das Wiregate 1.0.1 ist nur ein Dummy, das Routing ist im Wiregate ausgeschaltet. Wenn ich nun den Gira IP Router flashen will, bekomme ich folgende Meldung:

    2.PNG

    Wenn ich nun auf Ändern klicke, erhalte ich dies:

    3.PNG

    Was zum Geier mache ich falsch?


    Markus



    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Aber das Sunetz passt eigentlich.
    Mit Subnetz ist hier das KNXSubnetz (15.15.*) gemeint. Du musst noch die Tunneling-Adressen einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    auf I9 kannst du kein Secure aufspielen, wenn ich mich richtig erinnere... das geht erst ab I14

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Gira und GPA sind für mich so Sachen um die ich einen ganz großen Bogen mache.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Ja jetzt hat es funktioniert. Hat wohl beim ersten mal nicht übernommen. Jetzt hat der Router 1.0.0 aber programmieren kann ich ihn immer noch nicht. Ist eine Version I09. Gehe davon aus, dass ich das Applikationsprogramm V4 nehmen kann. Ein Firmwareupdate mit dem GPA geht auch nicht.

    Es komm nun noch die Meldung,

    "Das aktuelle Subnetzwerk der Schnittstelle existiert nicht in Ihrem Projekt.
    Möchten Sie Ihre lokalen Einstellungen nun ändern?
    Schnittstelle: Gira KNX/IP-Router - 192.168.1.179:3671(15.15.254)".