    danke für die Rückmeldung
    Problem ist dass nur eine 3x2,5 Leitung zu den 11 Spots geht (Anbindung in Mitte)

    Möglichkeit beim MDT AKD-0424V.02 wäre
    parallel Kanal A+B und einzeln Kanal C, D
    das wären dann 6A für die 11 Spots

    Netzteil ist mittlerweile ein HLG185 - müsste also reichen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von renzge Beitrag anzeigen
    ein zweiter Aktor mit eigener Spannungsversorgung in der Nähe von Zone 3? (hinter Zone 1)
    Tatsächlich würde ich das empfehlen, separiere mal die 11 Spots mit einem gesonderten Netzteil und teile die Spots auf zwei oder mehr Kanäle auf.

    Hintergrund: Mit 4x20+66=146W bist Du sehr nah an der Leistungsgrenze des Netzteils. Das Netzteil kostet nicht die Welt und dann hast Du den u.a. zweiten Controller sauber getrennt.
    Aber insbesondere wird ein Kanal mit 3A nicht vernünftig die 11 Spots parallel treiben können. Ich hatte die Konstantfarb ConstaLED mal gemessen, zumindest die 30938/30939 zeigen einen sehr ausgeprägten Einschaltstrompeak (genau wie die erste Generation der 4+4W DTW Spots).
    Ich würde da max 6 Stück auf einen 3A Kanal legen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    ein Kreuztausch wurde nicht durchgeführt
    aber der freie Kanal D wurde getestet mit dem selben Verhalten wie Kanal C

    was auch schon gemacht wurde ist die Leistung der Kanale zu begrenzen
    jedoch egal ob 100% Leistung, zb. 50% gedimmt oder Kanalleistung um 30% reduziert brachte keinen Erfolg
    auch die Umstellung von PWM 600 auf 1000 ohne Besserung

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Hast Du einen anderen Aktor (oder zumindest Kanal) für einen Kreuztausch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    Hallo,
    die FW ist auf dem neuesten Stand (V3.9)

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Hast du mal geschaut, ob der LED-Controller einen Fehler meldet?
    wo kann ich die Fehler auslesen?

    der Meanwell HLG wurde auch schon getauscht

    die Zuleitung zum Trafo (5x2,5) und die Speisung der Leds von Zone 1 und 3 laufen über ca 3m parallel

    wären hier geschirmte Leitungen eine Lösung?

    oder ein zweiter Aktor mit eigener Spannungsversorgung in der Nähe von Zone 3? (hinter Zone 1)

    bitte um kurzes Feedback

    Danke lg Rene

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiask1977
    antwortet
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit fast dem gleichen Setup. Nach einem Firmwareupdate über DCA des LED Controllers läuft es jetzt seit einem halben Jahr ohne zu blitzen. VG Tobias

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Ah mein Fehler, aber danke für die Info.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Habe eine Verständnisfrage an dieser Stelle. Die 2,75A, wie treten die auf? Jeweils auf beiden Kanälen oder verteilen die sich auf die Kanäle? Hab das noch nicht ganz verstanden und bin gerade dabei mich dazu einzulesen.
    Es geht hier um einfarbige 2850K Spots, wenn ich die 6W richtig deute. Bei TW würde sich das auf zwei Kanäle verteilen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Habe eine Verständnisfrage an dieser Stelle. Die 2,75A, wie treten die auf? Jeweils auf beiden Kanälen oder verteilen die sich auf die Kanäle? Hab das noch nicht ganz verstanden und bin gerade dabei mich dazu einzulesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von renzge Beitrag anzeigen
    11x Constaled Spot 6W WW
    Lass uns mal rechnen ... 66W / 24V = 2.75A

    Das ist der Nennwert, im Einschaltmoment jedes PWM-Zyklus ist die Stromspitze noch höher. Da der UP-LED-Controller auf 3A pro Kanal dimensioniert ist könnte das die Überstromerkennung auslösen. Hast du mal geschaut, ob der LED-Controller einen Fehler meldet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Da passt was nicht, oben steht AKD-0424V.01, also erste Generation. Die Datenbank ist aber für .02.
    Vermutlich ist nur die Angabe oben falsch. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es ein älteres Teil ist.
    Du könntest die Firmware im Gerät über die DCA auf aktuellen Stand updaten und schauen, ob das Problem weg ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Könntest Du mal die Kanäle am Controller kreuztauschen, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert?

    Welche von den 3 Zonen flackert denn? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Flackern und der Auslastung/Dimmwert der anderen Kanäle?
    Zuletzt geändert von willisurf; 18.08.2020, 21:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    hjk
    Der Aktor wurde 2019 gekauft und ging Anfang 2020 in Betrieb
    das Verhalten des Blitzens war nicht kontinuierlich aber immer wieder vorhanden
    Programmversion ist 2.2
    AKD-0424.GIF

    gbglace

    das Netzteil hängt ganz normal an der Sicherung im Keller
    das Relais des mdt zum Ausschalten ist nicht aktiv
    schaltkanal.GIF

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wie schaltest Du aus? Ich habe nur Soft an/aus bei mir im Haus.

    Schaltet da irgendetwas das Netzteil selbst ab in dem Moment?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ich frage mich gerade, was der LED Controller die letzten Jahre gemacht hat. Hat er da einwandfrei funktioniert? Wie alt ist er? Wie und wo war er vorher verbaut? Welchen Firmwarestand hat er?
    Normal ist das Verhalten sicherlich nicht.