Schuhmi , danke Dir für Deine Hilfe! [edit: delete]
Hat sich erledigt, hab’s mit dem Support geklärt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Enertex Power Supply-960V2 Umstellung Winterzeit nicht erfolgt
Einklappen
X
-
Hallo ETechniker,
diese Fehler-Meldung kommt, da du eine KNX Secure Schnittstelle im gesicherten Modus zum Übertragen des Updates nutzt. Damit wird auch das Update im IP-Netz verschlüsselt übertragen.
Aus diesem Grund musst du den Schlüsselbund aus deiner ETS exportieren und ihm im UpdateTool imporieren.
Vgl. hierzu Handbuch des UpdateTools Seite 3. Das Handbuch ist Teil des zips:
https://www.enertex.de/downloads/115...Updatetool.zip
Viele Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Schuhmi hast Du eine Idee, was ich falsch mache? Leider geben weder Forensuche noch die Anleitung Ergebnisse.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin leider auch von diesem Bug betroffen und möchte nun (erstmals) die PS960² updaten.
Update Tool Download, Einrichtung des KNX-Secure Schlüssels, KNX-IP-Tunneling mit fixer IP-Adresse eingestellt.
Fehlermeldung: Message: User Login Failed.
Scheinbar bin ich zu blöd. Was mache ich falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Nico,
danke für deinen Hinweis. Wir hatten ein Problem mit unserer Homepage.
Das ist nun aber gefixt. Der Download sollte wieder funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Schuhmi,Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigenHallo zusammen,
wir haben nun unsere Tests erfolgreich beendet. Die neue gefixte Version 2.013 ist nun auf unser Homepage hochgeladen:
http://www.enertex.de/d-katalog-powersupply2.html
ich kann die aktuelleste Firmware 2.013 nicht herunterladen - "Zugriff nicht erlaubt"
Könnt ihr den Download bitte noch freigeben? Vielen Dank.
Viele Grüße,
Nico
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Matthias,
da beim PowerSupply 960 derzeit kein weiterer Bug bekannt bzw. offen ist, wäre mein Rat, die Installation sofort durchzuführen.
Besser jetzt gleich, bevor man es nächstes Jahr evtl. vergisst.
Und ja, wir produzieren ab jetzt die Geräte mit der neuen FW.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Schuhmi,
vielen Dank für die Info. Liefert Ihr jetzt mit der neuen Firmware aus.
Ich überlege ob ich mit der Installation noch etwas warte; nicht dass ich mir den nächsten bug einfange.
Was wäre Dein Rat? Jetzt installieren, oder noch etwas warten?
Gruß Matthias
Einen Kommentar schreiben:
-
Schuhmi Die Jung IPS 300 REG scheint auch betroffen zu sein.
Gestern Nacht wurde hier ebenfalls automatisch um eine Stunde nach vorne verstellt.
Die Umstellung auf Winterzeit hatte vor einer Woche funktioniert,
was aber wahrscheinlich an dem vorhandenen Zeitserver liegt.Zuletzt geändert von bjoernhim; 02.11.2020, 13:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
wir haben nun unsere Tests erfolgreich beendet. Die neue gefixte Version 2.013 ist nun auf unser Homepage hochgeladen:
http://www.enertex.de/d-katalog-powersupply2.html
@hdl:
Yes, you are right. At the Enertex secure IP-interface and the Enertex secure IP-router, there is a similar Bug.
We will publish the firmware fix for these devices in the next two weeks.
We will announce then the release here in the forum.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Schumi,
schön das ihr etwas gefunden habt. Bitte testet es ausgiebig. Die 2.012 sollte das Problem ja schon lösen.
Danke für Eure Mühe.
Gruß Manuel
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Schuhmi,
danke für die Info und Bestätigung. Ich habe mich schon etwas gewundert. Offenbar benutzten nicht viele Eure SV als Zeit-Master. Ich dachte schon ich spinne.
Ruhig ausgiebig testen.
Es ist ja ein Jahr Zeit bis es funktionieren muss.
Viele Grüße
Matthias
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
wir haben tatsächlich noch ein Problem in der Firmware 2.012 festgestellt. Dieses allerdings nur bei der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit.
Und natürlich auch nur, wenn das Gerät als Zeitgeber parametriert ist.
Ich habe einen Bugfix gemacht und werde diesen noch übers Wochende zum Test laufen lassen. Und dabei das Datum vom letzten Wochende vorgeben.
Wenn alles fehlerfrei durchläuft, dann werden wir nächste Woche die gefixte Version v2.013 veröffentlichen.
Viele Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe jetzt den Test gestartet und lasse ihn über Nacht laufen. Ich habe auch schon eine Vermutung, woran es liegen könnte. Melde mich morgen früh dann nochmal.
Viele Grüße und Danke schon mal für eure Hinweise.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: