  • daniel.duese
    antwortet
    RAW Anzeige im Programm Fiddler (minimale Konfiguration, damit klappt das Einschalten per Fiddler)

    Code:
    POST http://192.168.1.197/Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOn HTTP/1.1
    Host:192.168.1.197
    Content-Length:0
    Screenshot 2020-10-29 15.09.37.png

    @ Matthias, ich würde dann gern noch die Rückmeldung (Licht ein bzw. ausgeschaltet) auswerten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Warum mit "Webseite abfragen"? Schon mal "IP-Telegramm senden" probiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenB
    antwortet
    Moin,

    da es unverschlüsselt ist, würde ich es zum Start via telnet vom Computer aus schicken. In meinen Augen simple:

    Code:
    [B]$ telnet open 192.168.1.197 80[/B]
    Code:
    POST /Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOn HTTP/1.1
    Host: 192.168.1.197
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    Accept: */*
    Content-Length: 0
    Connection: close
    <CRLF>
    <CRLF>
    Dann habt ihr den Schritt von Postman zu RAW erstmal auf dem Computer gemacht und übertragt dass dann auf den HS und kümmert euch um die Zicken von dem ;-)
    Im Body übertragt ihr dann aber nichts, da dort nur Parameter der Inhalt erwartet wird und den braucht ihr meinen Augen nach nicht. Daher zwei CRLF senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Kannst du den ganzen RAW Text (Header+Body) posten, den der Postman sendet, wenn der Befehl klappt ... das muss man irgendwo da auch in der Historie oder so nachsehen können
    Zuletzt geändert von EugenDo; 29.10.2020, 05:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Hänge doch mal mindestens 2x oder mehr leere nur mit CRLF Zeilen im HS an... was sagt die Debug Seite dazu?

    Einen Kommentar schreiben:


  • daniel.duese
    antwortet
    Da hast Du recht...im Code wird mir genau das was Du schreibst auch angezeigt. Ich habe auch ein CR LF angehangen...Leider komme ich da mit dem HS nicht weiter. Wobei es mit POSTman super funktioniert

    image_103345.png image_103344.png image_103343.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    lass dir doch den Code anzeigen, was dann gesendet wird und baue es dir im HS nach ... sieht ja nach sowas aus

    Code:
    
    POST /Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOn HTTP/1.1
    Content-Length: 0
    Connection: keep-alive
    Du kannst im postman auch versuchen die ganzen Header zu minimieren... irgendwie fehlt mir hier gerade der Spieltrieb
    Zuletzt geändert von EugenDo; 27.10.2020, 07:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • daniel.duese
    antwortet
    Also mit POSTman wird der Befehl ohne Probleme ausgeführt...Licht schaltes ein und mit Off auch wieder aus...

    Screenshot 2020-10-27 06.52.44.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Gibt es denn eine Beschreibung zum POST Aufruf des Herstellers (API)? Ich würde es erst mit Postman oder so ausprobieren und wenn es funktioniert auf den HS übertragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • daniel.duese
    antwortet
    sorry für meine momentane Unwissenheit...ich hatte mehrere Varianten probiert...leider ohne Funktion

    Screenshot 2020-10-26 18.31.51.png Screenshot 2020-10-26 18.39.11.png Screenshot 2020-10-26 18.45.09.png
    Zuletzt geändert von daniel.duese; 26.10.2020, 18:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    so in etwa ...


    POST /Temporary_Listen_Addresses/SensorControl HTTP/1.1
    Content-Length: 14
    Connection: close

    AmbientLightOn



    Einen Kommentar schreiben:


  • daniel.duese
    hat ein Thema erstellt POST Befehl mit Hilfe des Homeservers senden.

    POST Befehl mit Hilfe des Homeservers senden

    https://knx-user-forum.de/forum/supp...72#post1560772

    ...ich verlagere mal meine Anfrage ins Hauptforum. Es geht um die Steuerung des Ambient Lichtes vom neuen PEAKnx Micro Panel.

    AmbientLightOn = Einschalten
    AmbientLightOff = Ausschalten

    "Port 80 eingehend ist in der Windows Firewall des Micro Panels freigegeben...Per POSTman kann ich das Ambient Licht ein bzw. ausschalten. Jetzt möchte ich per HS diesen POST Befehl senden...ist aber länger her, dass ich mit dem Homeserver 4 etwas gemacht habe. Bin folgendermaßen vorgegangen...leider noch ohne Funktion. Per Datenblock habe ich es auch versucht."

    Hat jemand einen Vorschlag ???

    Code:
    [COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]http[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//192.168.1.197/Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOn[/COLOR]
    [COLOR=#0000BB]http[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//192.168.1.197/Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOff[/COLOR][/COLOR]
    Screenshot 2020-10-25 17.52.12.png Screenshot 2020-10-25 17.52.24.png Screenshot 2020-10-25 17.55.36.png