ETS - Vorschau Filtertabellen für Bereichs/Linienkoppler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • beauty
    antwortet
    Top danke, das mit dem Dummy hat so funktioniert....
    werde aber das mit dem EDomi Baustein auch mal anschauen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Die ETS prüft aufgrund der Zuordnungen wo eine GA benötigt wird. Damit wird die Filtertabelle erstellt. Die Dummys haben also in Wirklichkeit 2 Funktionen. Einmal als Platzhalter für Geräte, die nicht über die ETS programmiert werden, und dann natürlich um die Filtertabellen zu pflegen. Von der IT gmbh gibts auch eine ETS App, um die Dummys automatisch zu füllen. (ist aber nichts für Privathaushalte.) Und für EDOMI gibt komischerweise einen LBS, der alle genutzen GA aus dem Projekt extrahiert, und mit der IT-gmbh APP zusammenarbeitet
    Zuletzt geändert von vento66; 30.12.2020, 22:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Ah ok,jetzt ja....danke...
    Dummy war mir bekannt als Platzhalter, aber auf die Idee das Linien übergreifend einzusetzen bin ich nicht gekommen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann leg Dir doch auf deiner Hauptlinie einen EDOMI Dummy an, mit dem Verknüpfst Du die GA's aus der RF Linie. Das Manuelle Weiterleiten nimmst Du in der ETS bei den GA's wieder raus. Dann an allen Kopplern die Filtertabellen checken, und neu programieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Also Topologie ist so auf gebaut, 1.0.- TP Hauptlinie, 1.1.- RF+ Linie und nun ist 1.2.- als TP Außenlinie dazugekommen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wie schaut denn deine Topologie aus Hast Du praktisch 3 Linien 1.a / 1.b / 1.c? Oder ist der RF Koppler irgendwo an die Innenlinie geklemmt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Hallo,
    muss mich mal hier einklinken, da ich gerade etwas auf dem Schlauch stehe.
    Ich musste die die GA für die Temp. eines GT RF+ manuell durch den RF+ Linienkoppler lassen das ich die Temperatur in der Edomi Visu verwenden kann, da die GA ja keine weitere Verbindung in eine TP Linie hat. Nun hab ich eine TP Außenlinie hinzugefügt und nun taucht in der Filtertabelle des Linienkopplers auch die GA der Temperatur vom RF+ GT auf. Wie kann ich diese GA nur durch den RF+ Koppler lassen aber nicht durch den TP Koppler zur Aussenlinie?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaSch
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Ein 20 Jahre alter Siemens Koppler? War da nicht mal was mit den Stützbatterien? Das Ding wird wohl einfach im Eimer sein.
    Die IP-Dinger sind eher ca. 5 Jahre alt.
    Trift das mit den Stützbatterien ggf. auf die "normalen" Koppler N140 auch zu? Hättest du da ggf. mehr Infos?

    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Schreiben: ab besten explizit "Download Applikation" wählen.
    Testweise vielleicht auch mal in den Bus-Optionen die direkte IP-Kommunikation abschalten.
    Das dürfte jetzt der richtige Riecher gewesen sein, auch für mich zur Dokumentation:

    Unter ETS => Bus => Optionen => Haken bei "Direkte IP-Verbindung verwenden wenn verfügbar" raus.
    Dann im Projekt rechts unten als Kommunikationsschnittstelle die Netzwerkkarte ausgewählt. Auf diesem Wege konnte ich den 3.1.0 programmieren, der Weltenkoppler ging aber noch nicht ("Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"). Der wollte dann, als ich ihn dann als Kommunikationsschnittstelle ausgewählt habe.
    Hiermit steht die Verbindung wieder.

    Klaus: Dankeschön!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ein 20 Jahre alter Siemens Koppler? War da nicht mal was mit den Stützbatterien? Das Ding wird wohl einfach im Eimer sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Schreiben: ab besten explizit "Download Applikation" wählen.
    Testweise vielleicht auch mal in den Bus-Optionen die direkte IP-Kommunikation abschalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaSch
    antwortet
    2.) das versuche ich in der Tat die ganze Zeit. Funktioniert nur lesend, nicht schreibend. Nach einem schreibenden Versuch, ist das Ding erstmal für einige Zeit offline.

    Naja.. der Aufbau ist erstmal >20 Jahre alt, made by Siemens. Und der eine oder andere Anbau kam da mal mit dazu. Eine Sanierung (nicht nur dieser Baustelle) würde in den nächsten Jahren sicherlich anstehen. Wenn da Geld da sein sollte, gäbe es allerdings mit Abstand wichtigeres, als diese Topologie "geradezuziehen".
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    2: das ist also Tunneling. Du musst dich mit dem richtigen Interface verbinden, also wenn du auf den 0.0.0 Router zugreifen willst, mit dem 0.0.0, wenn du auf den 3.1.0-Router zugreifen willst, mit dem 3.1.0 (übergreifende Kommunikation wird nicht gehen, da der 0.0.0-Koppler nicht weiß, dass da draußen noch eine Linie 3.1 existiert).

    Ansonsten halte ich den ganzen Aufbau für ausgemachten Murks. Irgendeine Chance, die Topologie geradezuziehen? Eine Möglichkeit wäre, die Linienkoppler, die am Backbone hängen, durch IP-Router zu ersetzen, dann hättest du einen sauberen IP-Backbone.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaSch
    antwortet
    1.) Lesend geht, sonst käme ich ja nicht an die Filtertabellen, die auf den IP-Router drauf ist
    2.) Über unser Netzwerk, ähm, in der ETS sind die Schnittstellen nicht mit einem Netzwerkkarten-Symbol gekennzeichnet, sondern mit einem Symbol das man als 10Base2 mässigen T-Netzwerkleitung deuten kann.
    3.) Nein, 3.1.0

    Wie's halt so ist, wenn man in doofen Zeiten irgendwie ins kalte Wasser geschmissen wird... ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Und auf den kann ich per IP auch nicht schreibend zugreifen.
    1. Lesend geht wohl?
    2. Was genau heißt "per IP"? Über IP-Tunneling, verbunden mit einem der beiden Router? Oder über IP-Routing (Netzwerkkarten-Symbol)?
    3. Hat der Weltenkoppler in der anderen Installation auch die 0.0.0?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaSch
    antwortet
    Hi,

    wenn ich "Weltenkoppler" richtig verstehe, dann doch. Damit ist, über einen zweiten IP-Router, ein anderes Gebäude mit einer Handvoll GAs angebunden. Und ich bin mir sicher, dass der, der das so eingerichtet hat, sich etwas dabei gedacht hat.
    Interessant ist, dass auch der zweite IP-Router keine Filtertabelle mehr hat. Und auf den kann ich per IP auch nicht schreibend zugreifen. Vor Ort war ich da allerdings noch nicht. Im Moment habe ich bedenken, dass hier irgendwas gemacht wurde, was so nicht in der ETS hinterlegt ist.
    Es spießt sich auch etwas, mit den Infos die ich bis dato habe. Du schreibst ja, dass die ETS für den Weltenkoppler keine Filtertabelle erstellen könne. Die Vorschau der Filtertabelle sieht aber soweit ganz gut aus. Ich sehe im Moment also weniger das Problem darin, eine Filtertabelle zu erstellen, sondern schreibend auf die IP-Router zuzugreifen.

    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Wie sieht deine Topologie aus? Welche Linien gibt es, welchen Medientyp haben sie und wie sind die gekoppelt?
    Eine Bereichslinie, drauf der IP-Router und zwei Hauptlinien mit Kopplern N140. KNX-Seitig alles in TP.
    Zuletzt geändert von MaSch; 24.11.2020, 07:34.

    Einen Kommentar schreiben: