    Vielen Dank für alle eure Meldungen.
    Die vom Hersteller empfohlene Tasterschnittstelle ist bestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Liest Du eigentlich die Threads, in denen Du schreibst?

    Der OP will einen Jung Leckagesensor verwenden. Und der ist gemäß Hersteller für den "Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder andere Binäreingänge mit Abfragespannung 5 V" vorgesehen. Das Ding kostet lockere 75 Euro Listenpreis, da dürfte etwas mehr Aufwand dahinterstecken als ein Weidezaunband.

    Und um die ursprüngliche Frage zu beantworten: Nein, die ABB bzw. BJ Tasterschnittstellen sind nicht geeignet, weil die mit 20V Abfragespannung arbeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 6ast
    antwortet
    Zitat von Burnmax Beitrag anzeigen
    Funktioniert nur mit der Jung Tasterschnittstelle JUNG 2076-2 T.
    https://www.voltus.de/hausautomation...ng-2-fach.html
    Ja, und auch die Einstellungen der Jung/Insta Tasterschnittstelle muß man genau nach Anleitung vornehmen. Wir hatten schon Threads dazu, das ist etwas tricky wie dort die Hilfsspannung erzeugt wird aus dem LED-Ausgang der Tasterschnittstelle. Das Timing muss passen.

    https://knx-user-forum.de/forum/supp...mit-evoknx-tss
    Zuletzt geändert von 6ast; 22.11.2020, 10:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    An Tasterschnittstellen ja, ist der Leckagesensor ein eigenständiges Gerät (mit potentialfreien Ausgang), oder selfmade mit Weidezaun? Weist Du das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    An gar keine, da die Abfragespannung nicht galvanisch vom KNX getrennt ist.
    Unsinn. Der Sensor ist explizit für den Anschluss an Tasterschnittstellen mit 5V Abfragespannung vorgesehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burnmax
    antwortet
    Funktioniert nur mit der Jung Tasterschnittstelle JUNG 2076-2 T.

    https://www.voltus.de/hausautomation...ng-2-fach.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    An gar keine, da die Abfragespannung nicht galvanisch vom KNX getrennt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ltreff
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Leckage-Sensor an 6119/20 Schnittstelle

    Leckage-Sensor an 6119/20 Schnittstelle

    Guten Tag,

    ich möchte einen Jung Leckage-Sensor an die Busch-Jaeger 6119/20 Tasterschnittstelle anschliessen.
    An welche Leitungen (1,2,3 oder 4) der Schnittstelle muss ich die Sensor-Leitungen (5V und GND) anschliessen?
    Ich vermute, ich muss die Schnittstelle als Tastsensor parametrieren, aber wie weiss sie, dass sie als Ausgang fungieren soll und 5V bereitstellen soll?

    Vielen Dank im Voraus für jeden sachlichen Hinweis.
    Leo


    Jung_Leckage_Sensor.png BJ_6119:20.png Hallo,

Lädt...