ETS 5 und Gira X1: Bad Ventilator von 10 auf 2 Minuten
Einklappen
X
-
Super, danke für die Hilfe und den Hinweis. Werde den Monitor das nächste Mal als Allererst anwerfen.
-
Wenn du demnächst vor der Herausforderung stehst, dass du nicht genau weiß, ob es das KNX System ist oder irgendetwas anderes einfach mal den Gruppenmonitor nutzen im Diagnose Tab. Dort kannst du dann schauen, ob und vor allem von wem das "AUS" Signal kommt, also in dem Fall hier nach 10 Minuten. VG und viel Erfolg für deine weiteren ersten Schritte ;-)Zitat von sim1344 Beitrag anzeigenHabe den Ventilator demontiert und festgestellt, dass eine zusätzliche Platine den Nachlauf gesteuert hat. Diese Modul habe ich ausgesteckt und jetzt klappt es mit den 2 Minuten gesteuert über das KNX-System.
Super, danke an alle für die hilfreichen Tipps!
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe den Ventilator demontiert und festgestellt, dass eine zusätzliche Platine den Nachlauf gesteuert hat. Diese Modul habe ich ausgesteckt und jetzt klappt es mit den 2 Minuten gesteuert über das KNX-System.
Super, danke an alle für die hilfreichen Tipps!
Einen Kommentar schreiben:
-
Sende im Anhang den Screenshot vom Taster und vom Aktor. Ist auf 2 Minuten gestellt. Der Ventilator läuft trotzdem 10 Minuten. Das Licht am Taster leuchtet auch für 10 Minuten. Woran kann das liegen, bzw. weißt dies auf etwas hin?
Ich muss mal schauen welcher Ventilator verbaut ist und ob sich dort hardwareseitig eine Zeitschaltuhr einstellen lässt. Dazu muss ich am Wochenende das Teil mal demontieren.
Screenshot 2020-11-26 194553.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das gibt es definitiv. Wir konnten bei unseren Lüftern zum Glück das Modul für den internen Nachlauf ausbauen und diese direkt anschliessen, damit wir den Nachlauf per KNX steuern können. Wenn das so ist, hätte der Lüfter zwei Aussenleiter angeschlossen (1x zum Schalten, 1x Dauerstrom).Zitat von 6ast Beitrag anzeigenVielleicht hat dein Badlüfter auch eine interne Nachlaufzeit? Ich meine, daß es sowas gibt.
Vielleicht zeigst du auch mal einen Screenshot von der Parameterseite des entsprechenden Kanals und sagst uns, welche Parameter du bereits geändert hast.Zitat von sim1344 Beitrag anzeigenGibt es sonst noch eine Lösungsmöglichkeit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Am Taster gibt's keine Zeit. Was sagt denn der ETS Gruppenmonitor bzw. die LED am Taster, wie lange der Kanal eingeschaltet ist? Also Status-GA 12/1/3?Zitat von sim1344 Beitrag anzeigenHabe es direkt getestet mit dem Ventilator im Bad. War leider nicht erfolgreich.
Reicht es den Aktor auf 2 Minuten zu stellen oder muss ich auch den Taster auf 2 Minuten stellen?
Vielleicht hat dein Badlüfter auch eine interne Nachlaufzeit? Ich meine, daß es sowas gibt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Learning by doing!Zitat von crewo Beitrag anzeigen
Es wäre eine vermutlich sehr sinnvolle Investition, sich mit den Grundlagen von KNX zu beschäftigen, statt hier nun jeden einzelnen Schritt zu erfragen, dauert nämlich länger. Zumal gibts dafür den Einsteigerbereich

crewo
Kannst Du mir trotzdem weiterhelfen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es wäre eine vermutlich sehr sinnvolle Investition, sich mit den Grundlagen von KNX zu beschäftigen, statt hier nun jeden einzelnen Schritt zu erfragen, dauert nämlich länger. Zumal gibts dafür den EinsteigerbereichZitat von sim1344 Beitrag anzeigenGibt es sonst noch eine Lösungsmöglichkeit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe es direkt getestet mit dem Ventilator im Bad. War leider nicht erfolgreich.
Reicht es den Aktor auf 2 Minuten zu stellen oder muss ich auch den Taster auf 2 Minuten stellen? Gibt es sonst noch eine Lösungsmöglichkeit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da sind 15 Minuten eingestellt. Habe nun auf 2 Minuten gestellt und das Gerät, d.h. den Aktor programmiert.
Nun sollte alles funktionieren, richtig!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wechsel doch mal in das "Parameter" Tab (unten) und schau bei Ausgang 9, was dort eingestellt ist.Zitat von sim1344 Beitrag anzeigenJa genau, der Aktor hat genauso die 10 Minuten eingestellt (siehe Anhang).
Wie kann ich nun den Wert auf 2 Minuten setzten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja genau, der Aktor hat genauso die 10 Minuten eingestellt (siehe Anhang).
Wie kann ich nun den Wert auf 2 Minuten setzten?
2020-11-22 (1).png
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal auf den Aktorkanal, der mit dieser GA 12/2/3 angesteuert wird. Dort ist vermutlich eine Treppenlicht-Funktion eingestellt auf 10min.
Einen Kommentar schreiben:
-
ETS 5 und Gira X1: Bad Ventilator von 10 auf 2 Minuten
Guten Tag in die Runde,
ich würde gerne die Dauer des Ventilators im Bad von 10 Minuten auf 2 Minuten reduzieren. Wie mache ich das?
Mein KNX-System wurde mit Berker Easy vom Elektrotechniker vor 4 Jahren aktiviert.
Mir steht ETS 5 Professional und ein Gira X1 sowie die Gira GPA zur Verfügung.
Im Anhang ein Auszug von der ETS 5 des Tasters, der die 10 Minuten-Dauer auslöst.
Danke an alle im Voraus.
Viele Grüße
Simon