Hallo,
ohne eine externe Logic geht das wohl leider nicht, aber was hat dein Kunde denn für ein Problem damit das der Lüfter auch bei Zentral-Aus noch 5 Minuten Nachläuft?
Gruß
Frank
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zentral Aus bei Abfallverzögerung
Einklappen
X
-
Zitat von DB9WV Beitrag anzeigenHi!
Ohne den Raumaktor zu kennen...
Hat der Aktor für den Kanal an dem der Lüfter hängt ein Zentral-Aus-Objekt oder kann er einem zu geordnet werden?
Wenn ja, dann dürfte evtl. Nachlaufzeiten/Rückfallverzögerungen da nicht wirken!
mfg Daniel
Hat leider kein Zentral Aus Objekt. Den befehl Zentral Aus gibt ein Kartenleser der an einem Binäreingang angeschlossen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von fireblade Beitrag anzeigenIst im Aktor eine Nachlaufzeit parametriert?
ja im Aktor ist eine Eischaltverzögerung und auch eine Abfallverzögerung parametriert. Wen ich diese beide funktionen nicht verwende kann ich den Lüfter per Zentral Aus abschalten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteHi!
Ohne den Raumaktor zu kennen...
Hat der Aktor für den Kanal an dem der Lüfter hängt ein Zentral-Aus-Objekt oder kann er einem zu geordnet werden?
Wenn ja, dann dürfte evtl. Nachlaufzeiten/Rückfallverzögerungen da nicht wirken!
mfg Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Zentral Aus bei Abfallverzögerung
Hallo,
benötige mal wieder eure Hilfe.
Hab heut mit einem neuen Projekt begonnen. Es handelt sich um ein kleines Hotel wo hauptsächlich die ABB Raum Master RM/S 1.1 verbaut werden. Nun hab ich aber ein Problem mit einem Lüfter im Bad den ich abfallverzögert ausschalten soll. Er geht gemeinsam mit der Beleuchtung an und schaltet nachdem ich das Licht ausschalte 5 min. später ab. Soweit kein Problem. Jedoch soll der Lüfter gemeinsam mit jeder Leuchte im Zimmer ausgehen wen man den Zentral Aus betätigt. Macht er leider nicht, sondern spult seine eingegebene Zeit runter.
Ohne Zeit Schaltet er mit dem Zentral Aus ab.
Habt ihr einige Tipps?
LG
RolandStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: