Danke givemeone für den Hinweis. Habe MDT kontaktiert und ein Downgrade der Firmwareversion von 5.5 auf 5.4 hat das Problem behoben.
-
-
Troubleshooting: LED Controller + GT + Gira PM Mini
Hallo zusammen,
wie machen ich ein Troubleshooting im KNX?
Ich habe das Problem, das eine LED Lampe an einem LED MDT Controller ab einem bestimmten Tageszeitpunkt Nachmittags nicht mehr über den GT auf Eingaben reagiert (Ein/Aus, Dimmen).
Wenn ich den Controller zurücksetze, dann reagiert er wieder auf den PM und funktioniert auch über das GT Schalten wie erwartet.
Alle anderen funktionieren. Unterschied zu den anderen ist lediglich, dass dort noch ein zweiter Slave den Master PM mitschaltet.
Wo fange ich an?
Gruß,
FrankStichworte: -