  • Brunsi
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Du solltest bei der Topologie nicht von hauptlinie sprechen, weil Du hast da defacto ne Bereichslinie und bist die HL direkt übersprungen. Es wird wirklich zeit wenn die Koppler bei solchen Strukturen die Routingzähler richtig auswerten und dann einfach dicht machen wenn da nicht die passende Anzahl Koppler involviert waren.

    Das es funktioniert ist eher Zufall als gewollt, also warum stellt man da überhaupt Fragen woran könnte es denn liegen das es nicht funktioniert, vor allem wenn man schon selber Weis das das da alles Gemurkse ist. Wenn Du schon eine USB-Schnittstelle hast zum programmieren, dann klemm das Ding doch einfach auf die Linie wo Du einen "störrischen" Aktor programmieren willst und tu das einfach.

    Naja, ich weiss nicht so recht ob all deine Anlagen, die du kurzfristig bekommst top im Schuss sind.
    Das mit dem Routing Zähler ist eine Gute Idee.

    Dann streiche ich das Wort Hauptlinie besser
    Ich werde dem Kunden auch eine Überarbeitung nach neuesten Standarts incl. Secure empfehlen

    Danke das ich hier so gut unterstützt werde, durch den Teamviewer konnte ich grade nicht die USB Schnittstelle umklemmen, hatte es auch nicht erwähnt.
    Ich hatte das Projekt so übernommen.

    Und da ich Samstags ja nix andere zu tun habe, war ich vor Ort, habe meine Aufgaben erledigt, die Anlage läuft jetzt wieder.

    Danke an alle die hier ein Einsehen mit meiner Situation haben und mich unterstützten, und das in der kurzen Zeit. Super.

    Danke an alle die hier die mit mir zusammen festgestellt haben, das die Anlage nicht richtig aufgebaut ist und Verbesserungpotenzial hat.

    Eins noch, ich habe einen Tastsensor, an dem die Prog LED blinkt ausfindig gemacht, obwohl ich erst den Bus auf Geräte im Programmierzustand abgecheckt hatte.
    Nach dem Abklemmen des TS, der vor den Koppler saß, konnte ich die Koppler entsprechend des Bildes oben parametrieren und programmieren.


    ​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das es funktioniert ist eher Zufall als gewollt
    Nö, kein Zufall.

    Ein Koppler kann Telegramme ausfiltern, die nicht für die untergeordneten Linien relevant sind. Aber einen Koppler wegzulassen ist aus Sicht der Signalübermittlung immer möglich, dann geht halt alles über die Direktverbindung einfach durch. Ist auf mehrstufigen IP-Topologien übrigens genauso, wo es keine IP-IP-Linienkoppler gibt.

    An Stelle von Brunsi würde mich an dem orientieren, was Klaus in #6 schrieb. Der muß es wissen.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 05.12.2020, 17:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Brunsi Beitrag anzeigen
    da komm ich nicht über die ETS aus der HL nicht dran.
    Du solltest bei der Topologie nicht von hauptlinie sprechen, weil Du hast da defacto ne Bereichslinie und bist die HL direkt übersprungen. Es wird wirklich zeit wenn die Koppler bei solchen Strukturen die Routingzähler richtig auswerten und dann einfach dicht machen wenn da nicht die passende Anzahl Koppler involviert waren.

    Das es funktioniert ist eher Zufall als gewollt, also warum stellt man da überhaupt Fragen woran könnte es denn liegen das es nicht funktioniert, vor allem wenn man schon selber Weis das das da alles Gemurkse ist. Wenn Du schon eine USB-Schnittstelle hast zum programmieren, dann klemm das Ding doch einfach auf die Linie wo Du einen "störrischen" Aktor programmieren willst und tu das einfach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brunsi
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    ich würde es mit diesen Einstellungen versuchen ...

    hager-koppler.PNG
    Und genau so war es und wird es wieder.
    Ich musste zum programmieren noch die Raumtemperaturer auslesen.
    Werde die Koppler gleich wieder wie oben zu machen.

    Habe von ca 80 Jalousie Aktoren nur noch einen den ich nicht programmiert bekomme, da komm ich nicht über die ETS aus der HL nicht dran.


    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    ich würde es mit diesen Einstellungen versuchen ...

    hager-koppler.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brunsi
    antwortet
    Ich arbeite ja daran, den Murks weg zu bekommen.
    Die Koppler werden nachher alle wieder entsprechend geschlossen, keine Sorge
    Mir ging es hier um eine kostengünstige Lösung.
    Über kurz oder lang werde ich die Bereichskoppler einpflegen.
    Ich habe in allen UL Aktoren, die ich auch in den Parametern angepasst habe, um es mir einfach zu machen, habe ich mich auf der HL angestöpselt und die Geräte programmiert, dabei ist mir das Problem aufgefallen. das ich teilweise nicht auf die Koppler und die dahinter liegende Aktorik komme...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Habe ich schon gesagt das Data Secure eine wahre Freude für mich wird und ist? Weil dann der ganze Topologie Murks da draußen nicht mehr funktionieren wird! Ich finde Data Secure toll und verwende es nur noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Das es eigentlich Murks ist, ist klar. Aber funktionieren muss es trotzdem.

    Wenn du von deiner "Hauptline", was ja hier eigentlich der Backbone mit fehlenden Bereichskopplern ist, programmieren willst, muss deine Schnittstelle eine Adresse 0.0.x haben (wobei eigentlich auch alle y.0.x funktionieren sollten). Danach sollte es eigentlich für alle Unterlinien funktionieren, da den Linienkopplern egal ist, ob das Telegramm vorher durch den Bereichskoppler gegangen ist oder nicht. Entscheidend ist nur, dass die Schnittstelle keine Adresse aus einer der Linien ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Ja alle nacheinander auf die 1.er Hauptliniestruktur umprogrammiern. Alles andere ist Murks. Wer kommt auf so was?

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    Ganz einfach: Die LK bekommen alle eine Adresse 1.1.0, 1.2.0 ... 1.15.0 wie selber vorgeschlagen. Weil man an jede Linie je nach SV mehr als 60 Geräte anschließen kann, bekommt man locker gefühlt 1.000 Geräte unter.
    Alles andere ist Pfusch. Das kann man aus vielen Beiträgen im Forum ersehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von Brunsi Beitrag anzeigen
    aber was mache ich mit den gefühlt 1000 Geräten dahinter?
    Die müsstest du auch umprogrammieren.
    Ganz ehrlich: lass es wie es ist, solange nicht sowieso größere Umbauarbeiten anstehen. Wenn die Schnittstelle eine Adresse 0.0.x hat, wird es funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brunsi
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen

    Die Linenkoppler an die Adressen der Hauplinie 1.0 anpassen.

    alles andere ist aus meiner Sicht gemurkse
    Wie passe ich denn die Linienkoppler auf die HL an?
    dann würden die ja 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0 heissen, schon klar, aber was mache ich mit den gefühlt 1000 Geräten dahinter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brunsi
    antwortet
    Die Koppler habe ich offen für alles, es sind Hager TYF130.
    Wenn ich den z. B. den 5.1.0 klappt es, beim 1.6.0 klappt es nicht, auch nach einem Rücksetzen über die ETS nicht.
    PA von USB Schnittstelle 0.0.253

    Was ist grade festgestellt habe:
    Wenn ich den Koppler zurücksetze, dann die PA der Schnittstelle auf 0.0.253 ändere kann ich den Koppler proggen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    wo ist denn die Hauptlinie und wie heißt die

    wiederspricht gänzlich der Grundlage von KNX.

    Zitat von Brunsi Beitrag anzeigen
    Aus finanzieller Sicht möchte ich auf 5 Bereichskoppler und Spannungsversorgungen möglichst verzichten
    entweder die 5 Bereichkoppler spendieren, würde ich auch nicht machen.
    oder
    Die Linenkoppler an die Adressen der Hauplinie 1.0 anpassen.

    alles andere ist aus meiner Sicht gemurkse

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Welche Einstellungen haben die Koppler? ... normalerweise lassen die meisten sich von der Hauptlinie programmieren.