Ja klar, alle Leuchten funktionieren, und lassen sich über Dali Broadcast auch steuern.
Nur bei der Leuchtensuche im Gateway werden sie nicht angezeigt. Gateway wurde schon getauscht, auch habe ich die Leuchten schon an andere Positionen gehängt an denen andere Leuchten funktioniert haben. Ohne Erfolg. Von 150 Leuchten auf verschiedenen Gateways lassen sich 30 nicht Finden.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira DALI Gateway plus (218000) findet Betriebsgeräte nicht
Einklappen
X
-
Hallo,
ich habe exakt das selbe Problem, mehrere Leuchten werden nicht erkannt, das Broadcast Signal geht aber problemlos. Sind ganz einfache Ridi Lichtbänder mit Philips LED EDGs.
Hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
Gruß Jochen
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira DALI Gateway plus (218000) findet Betriebsgeräte nicht
Bei der Inbetriebnahme werden nach der Gerätesuche keine vorhandenen Geräte aufgelistet.
- DALI-Spannung an den Leuchten ist in Ordnung.
- Leuchten lassen sich im Inbetriebnahmeplugin über die Buttons Alle Geräte ein- und ausschalten.
- "Reset", "Zuordnung löschen" und "Kompatibilitätsmodus für Inbetriebnahme" bringen keine Änderung
- Leuchten sind von Trilux mit Osram LED-Treiber OTi DALI 35/220-240/400 D LT2 L
- anderes DALI-Gateway mit bereits adressierten anderen Leuchten findet diese auch nicht
- mit einer DALI-Maus sieht man im DALI-Monitor das bei der Inbetriebnahme Geräteadressen vergeben werden
- in der Software masterConfigurator werden die Leuchten als Gerätetyp Multi angezeigt
Kann das Gateway mit dem DALI Gerätetyp nichts anfangen?
Habe die Leuchten jetzt ohne Dali über einen Schaltaktor in Betrieb genommen.
Ergänzung:
Habe jetzt nochmal im Handbuch zum DALI Gateway nachgelesen.
Gerätetyp 255 Multi wird unterstützt
Die Funktion zur Prüfung der DALI-Gerätetypen war aber auch die ganze Zeit ausgeschaltet. (Parameter "Einstellung 'DALIGerätetyp'
verwenden?" im Parameterknoten "Allgemein")
Zuletzt geändert von Rüdiger; 05.12.2020, 11:10.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: