    Die Rückmeldung der Solltemperatur kommt bei den meisten Reglern über den Status Sollwert.
    Das ist auch der Fall, wenn ich von Komfort auf Nacht gehe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn meine Methode geht, (was bei meinen Geräten nicht der Fall ist) vermute ich, dass du bessere Ergebnisse bekommst, ansonsten ist #4 richtig, gibt aber immer komische Ergebnisse, wenn du die Temperatur ändern willst und dich nicht im Komfortmodus befindest. Es lohnt sich beides auszutesten (und anschließend zu berichten)
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Solltemp ist 8/0/x und 9/0/x als Status
    Das beißt sich jetzt mit dem anderen Post vorher...

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Solltemp ist 8/0/x und 9/0/x als Status

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Okay, vielen Dank. Das hilft schon mal einen Schritt weiter.
    Sonst noch wer einen Input?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Soll-Temp muss auf 9/0/0 // 9/0/0 (anscheinend darf man die auch beschreiben

    Für Status Heizen gibt es nichts Passendes, da geht es um Heizen oder Kühlen, ebenso Status Kühlen

    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    hat ein Thema erstellt Gira X1: korrekte Zuweisung der ETS-Gruppenadressen.

    Gira X1: korrekte Zuweisung der ETS-Gruppenadressen

    Hallo an alle,

    vor 4 Jahren hat der Elektrotechniker das KNX-Projekt programmiert und gewisse Bezeichnungen für die Heizungssteuerung gewählt.
    Inzwischen habe ich einen Gira X1 und möchte die Heizung dort drinnen darstellen.

    Habe aber Schwierigkeiten die Heizungsfunktionen aus der ETS laut den Gira-Bezeichnungen korrekt zuzuordnen.
    Zur Hilfe habe ich folgende Vergleiche gemacht:

    Gegenüberstellung Hilfeseite Gira X1 und ETS.png


    Auszug ETS5 Heizen.png

    Ist meine Zuordnung korrekt?
    Vielen Dank an alle für die Hilfe.

    Viele Grüße
    Simon
    Angehängte Dateien
Lädt...
X