Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehlersuche: Aktion an 2 Aktoren: Taster ja, Gira X1 nein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Der X1 hat anscheinend zusätzliche Physikalische Adresse. Keine Ahnung wozu diese gut sind
    Giras Technische Dokumentation sagt dazu: "Über die ETS können 4 zusätzliche individuelle Adressen konfiguriert werden. Diese werden u.a. für die KNX-Kommunikation der Visualisierung verwendet.
    Diese individuellen Adressen können in der ETS über die Eigenschaften des Gerätes konfiguriert werden und sind nach dem Download des Applikationsprogramm verfügbar."
    Nach dem Applikationsprogramm programmieren sind die fünf physikalischen Adressen vergeben, das sieht bei mir genau so aus.
    im Post #5 ist gut zu sehen, dass der X1 auf der physAdresse = 1.1.33 sendet; die 1.1.32 beinhaltet Status und Variable, die in der X1 Objekttabelle beschrieben sind.
    Das passt IMHO und schließt eine ganze Menge Fehlermöglichkeiten aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von EIBJ Beitrag anzeigen
    haben wir ja das Problem
    Leider mein Fehler, ich habe die GAs von der falsche Kachel von sim1344 genommen 😳. Für die gemeinsame Bedienung beider Rollos gilt:
    • kurzer Druck (< 0,4 s) auf die rotumrandeten Knöpfe (Kachelansicht) wirkt auf das Kurzzeitobjekt, also GA = 4/1/4
    • langer Druck (>0,4 s) auf die rotumrandeten Knöpfe wirkt auf das Langzeitobjekt, also GA = 4/0/4
    • Verschieben des blau umrandeten sliders (Detailansicht) wirkt auf die Position, also GA = 4/2/4
    Welche Telegramme sendet der X1 bei Betätigung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIBJ
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    • kurzer Druck (< 0,4 s) auf die rotumrandete Knöpfe (Kachelansicht) wirkt auf das Kurzzeitobjekt, also GA = 4/1/3
    • langer Druck (>0,4 s) auf die rotumrandete Knöpfe wirkt auf das Langzeitobjekt, also GA = 4/0/3
    • Verschieben des blau umrandeten sliders (Detailansicht) wirkt auf die Position, also GA = 4/2/3
    .
    Und wenn das alles ist was der X1 sendet, haben wir ja das Problem. Damit beide Rollos fahren muss die 4/0/4 kommen (so zumindest ist das in ETS parametriert

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Verschieben des blau umrandeten sliders (Detailansicht) wirkt auf die Position, also GA = 4/2/3
    Aber erst nach Referenzfahrt des Aktors, das ist wichtig, wenn man permanent am Spielen ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Außerdem funktionieren alle anderen Funktionen im X1 richtig
    Dann kannst Du nur zur Bestätigung, dass wir von der gleichen Bedienung sprechen, die unterschiedlichen Knöpfe der Rollo-Visu im X1 ausprobieren und im Gruppenmonitor schauen, über welche Datenpunkt der X1 auf welche GA sendet:
    • kurzer Druck (< 0,4 s) auf die rotumrandete Knöpfe (Kachelansicht) wirkt auf das Kurzzeitobjekt, also GA = 4/1/3
    • langer Druck (>0,4 s) auf die rotumrandete Knöpfe wirkt auf das Langzeitobjekt, also GA = 4/0/3
    • Verschieben des blau umrandeten sliders (Detailansicht) wirkt auf die Position, also GA = 4/2/3
    Ich bin gespannt, was sich auf dem Bus tut.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Und Du hast im Aktor 1.1.37 nicht mit den Alarmen rumgemacht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Und ich hoffe das Projekt ist auch übertragen worden....

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Zeig mal im GPA den Datenpunkt 4/0/4

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Also wenn es ein Telegramm mit einer GA 4/0/4 auf dem Liniensegment in dem der Aktor sitzt umherschwirrt, dann wird der Aktor immer das tun was das Telegramm ihm da sagt (0/1 oder x%) egal von welcher PA das kommt (Ausnahme er selbst hat es gesendet, dann tut er nichts).

    Die Frage dich sich also stellt ist nur gibt es überhaupt ein solches Telegramm auf dem Liniensegment wo der Aktor sitzt wenn das vom Taster und/oder der Visu gesendet wird.
    Es gibt nur eine Linie in meinem KNX. Außerdem funktionieren alle anderen Funktionen im X1 richtig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Ob der X1 auf 32 oder 33 hat ja keine Auswirkung.
    Also wenn es ein Telegramm mit einer GA 4/0/4 auf dem Liniensegment in dem der Aktor sitzt umherschwirrt, dann wird der Aktor immer das tun was das Telegramm ihm da sagt (0/1 oder x%) egal von welcher PA das kommt (Ausnahme er selbst hat es gesendet, dann tut er nichts).

    Die Frage dich sich also stellt ist nur gibt es überhaupt ein solches Telegramm auf dem Liniensegment wo der Aktor sitzt wenn das vom Taster und/oder der Visu gesendet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das sind die Tunneladressen. alles was sich via dem X1 aus der IP-Welt mit dem KNX verbindet nutzt einen solchen (wie z.B. die ETS). nur das was der X1 selbst sendet kommt mit der PA des X1.

    Ich frage mich immer wieso ihr an solchen Sachen rumspielt ohne auch nur ansatzweise mal die grundlegenden Seiten in den Handbüchern gelesen zu haben?
    Die grundlegenden Seiten hatte ich mir vor einigen Jahren durchgelesen. Ich zweifle aber, ob das wirklich was mit dem Problem zu tun hat.
    Ob der X1 auf 32 oder 33 hat ja keine Auswirkung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Der X1 hat anscheinend zusätzliche Physikalische Adresse. Keine Ahnung wozu diese gut sind.
    Das sind die Tunneladressen. alles was sich via dem X1 aus der IP-Welt mit dem KNX verbindet nutzt einen solchen (wie z.B. die ETS). nur das was der X1 selbst sendet kommt mit der PA des X1.

    Ich frage mich immer wieso ihr an solchen Sachen rumspielt ohne auch nur ansatzweise mal die grundlegenden Seiten in den Handbüchern gelesen zu haben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von EIBJ Beitrag anzeigen

    Das Stimmt nicht was du hier schreibst. Aus dem ETS Gruppen monitor kann man sehen, dass NUR der Taster 1.1.29 die 4/0/4 sendet, der sendet im üprigen noch eine ganze Menge anderes Zeug, Wir reden hier also nicht nur von einer GA die Gesendet wird, so wie du schreibst.
    Damit reagieren dann auch die Beiden Rollos 1.1.3 und 1.1.37 wie gewünscht.
    Der zweite Teil ab 8:41 sendet NUR 4/1/4 und 4/2/4, damit fahren die Rollos natürlich nicht. Warum ? Das musst du im X1 suchen, KNX verhält sich Korrekt.

    Wobei ich eine Sache nicht verstehe. Der 2te Teil - Du sagst das kommt vom X1 - , im Log sehe ich das die GA von 1.1.33 kommen, in der ETS hat der X1 aber die 1.1.32. Was ist die 1.1.33 ? Irgendwas passt für mich da was nicht zusammen.
    Der X1 hat anscheinend zusätzliche Physikalische Adresse. Keine Ahnung wozu diese gut sind.
    Hier der Screenshot.Screenshot 2020-12-20 111622.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wenn der X1 1.1.32 ist könnte 1.1.33 irgendwas an einer der Tunnelverbindungen sein.

    Um da schneller Klarheit zu bekommen würde ich sowas wie Schnittstellen und Server auch eher die PA x.y.250ff vergeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIBJ
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    FUNKTIONIERT: Ein Taster ist so konfiguriert, dass er Eine Gruppenadresse aussendet und darauf setzen zwei Aktoren zwei separate Rollos.
    FUNKTIONIERT NICHT: in der Gira X1 wird die selbe Gruppenadresse ausgesenet, aber leider bewegt sich nur ein Aktor.
    Das Stimmt nicht was du hier schreibst. Aus dem ETS Gruppen monitor kann man sehen, dass NUR der Taster 1.1.29 die 4/0/4 sendet, der sendet im üprigen noch eine ganze Menge anderes Zeug, Wir reden hier also nicht nur von einer GA die Gesendet wird, so wie du schreibst.
    Damit reagieren dann auch die Beiden Rollos 1.1.3 und 1.1.37 wie gewünscht.
    Der zweite Teil ab 8:41 sendet NUR 4/1/4 und 4/2/4, damit fahren die Rollos natürlich nicht. Warum ? Das musst du im X1 suchen, KNX verhält sich Korrekt.

    Wobei ich eine Sache nicht verstehe. Der 2te Teil - Du sagst das kommt vom X1 - , im Log sehe ich das die GA von 1.1.33 kommen, in der ETS hat der X1 aber die 1.1.32. Was ist die 1.1.33 ? Irgendwas passt für mich da was nicht zusammen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X