    Das Problem kann im RTR des MDT AHK liegen:
    1. Für eine Sollwertverschiebung braucht er einen Sollwert als Basis; der kann in den Parametern eingestellt sein.
      Check: Lese im Gruppenmonitor die GA = 1/2/1 und der AHK sollte einen vernünftigen Wert liefern
    2. Der RTR braucht eine gültige Betriebsart
      Check: passende GAs auf die KO 111 'DPT_HVAC Status' legen und dann darauf lesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Felx
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Hat's einer schon mal über eine Addier-Logik probiert? Also: ST7 sendet Sollwert-Verschiebung auf einen Addierer, und das Ergebnis geht als abs. Sollwert and den RTR?
    Nein hab ich noch nicht probiert wäre aber eine Möglichkeit. Werde es evtl. Mal ausprobieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Hat's einer schon mal über eine Addier-Logik probiert? Also: ST7 sendet Sollwert-Verschiebung auf einen Addierer, und das Ergebnis geht als abs. Sollwert and den RTR?

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Hi, nee, bei mir läuft das über das RTR-Bedienelement immer noch nicht.
    Seitens BJ gibt's leider auch keine Lösungsvorschläge.

    Mir war dass dann alles zu doof..... hab ich mir dann einfach ne Anzeige für die Ist-Temp erstellt und gebe den Sollwert über einen 2byte-Schieberegler vor.
    Sieht nicht besonders toll aus, funktioniert aber.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Felx
    antwortet
    Habe das Gleiche Problem mit dieser Kombination, hat sich hier in letzter Zeit etwas ergeben, bzw. hat es jemand hinbekommen dass es funktioniert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Der MDT kann aber 1byte und 2Bye Verschiebung?

    Du sagst bei 1byte ja nur 0k = Bit 128 + 0,5K = Bit 129 und -0,5k = Bit 127 usw.
    Alles im Betriebsmodus Komfort und alles relativ von der Basis Temperatur gesehen.
    Das stimmt schon.
    Der MDT kann sowohl über einen 2-byte-Wert, als auch über 1-byte-Sollwertverschiebung angesteuert werden.
    Aber mir ist überhaupt nicht klar, wie die Objekte am Smart Touch 7 mit denen des MDT zu verknüpfen sind.
    Das Handbuch des Smart Touch 7 ist da eher wenig hilfreich....
    Und so wie ich es eingangs gepostet hatte funktioniert es leider nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Der MDT kann aber 1byte und 2Bye Verschiebung?

    Du sagst bei 1byte ja nur 0k = Bit 128 + 0,5K = Bit 129 und -0,5k = Bit 127 usw.
    Alles im Betriebsmodus Komfort und alles relativ von der Basis Temperatur gesehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Ich hasse Plugins, darum ist es für mich ein Grund sich wieder damit zu beschäftigen, das war es auch schon.

    Ich kenne bei relativer Sollwertverschiebung nur 1bit, 1byte und 2byte. Was macht der Smart Touch nochmal? Ich habe jetzt schon einige davon in Betrieb genommen und nie darüber nach gedacht, die funktionieren alle. Aber das waren immer Werkshallen, da ist eine Warmluftheizung oder ähnliches drin, die leider nie an KNX angebunden ist.
    OK, ich dachte beim DCA gibt's evtl. eine entscheidenden Vorteil der sich mir nicht sofort erschlossen hat.

    Beim Smart Touch kannst du beim RTR Bedienelement nur mit Sollwertverschiebung (1-byte-Objekt) arbeiten und nicht einfach direkt einen neuen Sollwert (2-byte) vorgeben.

    Daher hab ich das Ganze eben über den Schieberegler mit Wertvorgabe gelöst und gebe nun einen 2-byte Sollwert an den Heizungsaktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich hasse Plugins, darum ist es für mich ein Grund sich wieder damit zu beschäftigen, das war es auch schon.

    Ich kenne bei relativer Sollwertverschiebung nur 1bit, 1byte und 2byte. Was macht der Smart Touch nochmal? Ich habe jetzt schon einige davon in Betrieb genommen und nie darüber nach gedacht, die funktionieren alle. Aber das waren immer Werkshallen, da ist eine Warmluftheizung oder ähnliches drin, die leider nie an KNX angebunden ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Hast du die aktuelle Firmware aufs Touch 7?
    Ja, ist drauf.
    Hab ich extra noch gemacht, um das gleich mal auszuschließen.

    Es wäre doch so einfach.
    Es braucht doch nur noch ein 2-byte-Sollwert-Objekt.......

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Da es ja endlich das DCA gibt.. mal wieder ein Grund für ein Firmware Update und sich damit zu beschäftigen.. ich teste das auch mal. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht geht. Notfalls kann man sicher über den internen Logikeditor was tricksen.

    ich habe nur gerade festgestellt.. ich habe ja meine BJ Welcome Anlage raus geworfen, jetzt fehlt mir die SV fürs Panel.. ich muss mal umbauen.
    Um ehrlich zu sein, erschließt sich mir aktuell nicht, wo der Vorteil des DCA liegen soll!?
    So wie ich dass sehe, ist das DCA doch nur das Powertool in die ETS integriert, oder nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Hast du die aktuelle Firmware aufs Touch 7?

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von jagerp Beitrag anzeigen
    Das die Einstellungen verschwinden kann da dran liegen das die Ist-Temperatur nicht kommt. Dann bitte die Temperatur Überwachung ausschalten.
    Wie ich oben geschriebene habe, wird die Isttemp. korrekt angezeigt - daran kann es also nicht liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von jagerp Beitrag anzeigen
    Das stimmt doch alles nicht. Wir haben doch schon längst gesehen das da was geändert werden soll. Bei alle neue Geräte ist das schon gelöscht. So beim ControlTouch, RoomTouch und die IP Touch Panels ist das wieder möglich!
    Mit freundlichen Grüßen,

    Peter
    Vielen Dank für die Rückmeldung.

    Das hilft mir aber nichts, wenn es bei allen neuen Geräten geht.
    Ich brauche die Funktion am Smart Touch 7.

    Ist denn die Änderung auch am Smart Touch 7 geplant?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley