Und wenn der Logikblock zuwenig Eingänge hat, dann einfach zwei (oder mehr) Blöcke benutzen und hinterher mit einem dritten Logikblock entsprechend zusammenfassen.
Wichtig ist auch, sich dabei um die unbelegten Eingänge zu kümmern. Ich meine mich zu erinnern, das einige Logikblöcke nur ein Ergebnis liefern, wenn an allen Eingängen etwas angekommen ist. Aber das lässt sich ja gut auf dem Bus beobachten.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
mehrere Statuse auf ein ergebnis reduzieren
Einklappen
X
-
Das Logikmodul könnte auch ein interner Logikblock auf einem Taster, Präsenzmelder o.ä. sein - MDT hat bspw. auf jedem Taster, Präsenzmelder 4 solcher Logikblöcke.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du brauchst ein Gerät mit Logikeingänge (zB Logikmodul, Binäreingänge). Dort dann alle 5 Eingänge mit einem ODER verknüpfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
mehrere Statuse auf ein ergebnis reduzieren
Bitte um Hilfe oder gedanken anstos.
1. Habe 5 Aktoren die ihren Status ( 1bit - on/ off ) zur verfügung stellen
2. ich bräuchte sobald einer oder mehrere davon auf ( on ) geht das eine GA auch auf ( on ) geht ( Motor ein )
3. uns sobald alle Aktoren statuse wieder ( Off ) die GA auch auf ( off ) geht
wie kann ich das lösen.
mfg
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: